91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電線長度和最小短路電流

    電線長了,除了電壓降加大以外,也會使末端短路的電流減少,當短路電流小于短路器的最小短路電流時(比如16A的西門子某型號的最小短路電流是80A),會進入過載保護的曲線。這樣的話,會對導線、低壓系統和電器造成什么影響和損壞,是否應該盡量讓電線的長度滿足最小短路電流值?

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 最大運行方式與最小運行方式的短路電流

    最大運行方式與最小運行方式的短路電流

    請高手指教,下面這個東西具體說的是什么意思??

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 水冷螺桿有最小運行電流嗎?

    一臺特靈螺桿式水冷冷水機組RTHB380,冷量380冷噸,機組滿負荷時電流為404A(約200kw),結果業主(按運行數據)說機組最小的正常運行電流也要260A(約130kw),請問這是怎么回事?

  • 什么是遠端短路和近端短路

    我在礦山工作 遇到一個問題 就是什么是遠端短路和近端短路 具體怎么調試呀 250千瓦的電動機 老工人們把遠端短路調到了2400A把近端短路調到了2000A額定電流290A 請問各位大哥對嗎? 怎么調試呀?謝謝謝謝 感激不盡

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 小電流接地系統接地電流為什么是電容電流而不是短路電流?

    直接接地系統,單相接地短路,構成回路,電流很大。 小接地電流系統,經消弧線圈或者經高阻接地,也構成了回路,為什么不說這個回路的電流,而考慮對地的分布電容電流? 還是說這個回路因為阻抗太大電流特別小,比分布電容電流還小,所以忽略了? 還是怎么著

  • 三相短路電流的計算的疑問

    500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,會出現什么后果?

  • 高壓系統短路電流如何計算?

    請教高壓系統的短路電流如何計算?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器。

  • 請幫忙計算一下此處的短路電流

    電房的變壓器是1250KVA的,從這個變壓器的出線柜上的一個600A的開關接出一組300X400+2X240的VV電纜 ,電纜線長充約170米,然后此電纜再接了一個500A的開關之后,又分開接了六個小開關,小開關是125A,小開關到現在這個小開關進線端短路了,是相間短路,最后電房的600A開關跳閘了,500A的開關沒跳,請問這個短路電流有多少,短路把一個50平方的線耳燒斷了,

  • 關于 短路耐受電流的問題

    目前開關的額定短時耐受電流試驗怎么做,需要哪些設備,有人知道嗎??額定短時耐受電流必須在額定電壓下施加幾kA電流,還是用升流器聲道幾個千安就行了 請教開關高手指點

點擊加載更多

什么是最小短路電流

什么是最小短路電流專題,為您提供什么是最小短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是最小短路電流 相關的專業交流討論,更多什么是最小短路電流相關內容請訪問