電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
各位大哥大姐們!你們好呀! 我剛剛走進電氣設計行業.最近學習短路電流計算和電壓損失計算.我想請問短路電流計算的電源是什么呀?參數怎么得到呀?電壓損失的源頭是變壓器嗎?
單電源接地系統在線路發生單相接地時,為什么負荷側中性點接地的變壓器高壓側會有電流?序網分析說只有零序電流,怎么理解?謝謝。
電力工程電氣設計手冊中在介紹短路電流計算時提到有電容柜時,計算離電容柜近的短路點的短路電流時要考慮電容柜的影響,可是就一直沒提怎么考慮。請高手給與幫助,要不給我指明查找的方法也可以,謝謝大家。
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
下面圖片中求k2點的短路電流時, 標注為紅色的線路阻抗標么值的計算中,請教為什么選取的基準電壓為37KV,而非短路點K2處的基準電壓10.5KV?提前謝謝您的回復。
采用IEC法進行短路電流計算時,下面圖片中標注為紅色部分的阻抗折算,采用的是除以變壓器變比平方的方法。但在下理解應為除以變比,而非變比的平方,不知道在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。
應論壇里朋友的要求,我把無限大容量電源系統供電的電動機起動時電壓下降計算的計算書發一下:《工業與民用配電設計手冊》(第三版)270頁。先收集一下有關參數,以我們討論的那個雨水泵站為例:電動機 Y315M1—6 90kw 母線額定電壓 Um = 0.4kv IrM = 0.168 KA η= 0.935 cosΦfh = 0.87 啟動電流倍數 Kst = 6.5負荷電纜取 VV—4*95mm2 電纜長度 0.06 km變壓器容量 SrT= 0.4 MVA 阻抗電壓xt = 0.04系統短路容量 Sk 取 50 MVA
單相短路,我們一般計算短路電流時一般都把分為正序,負序,零序的序網,正序電流是電源的正序電勢產生的,那么產生負序,零序電流的負序,零序電勢是什么設備產生的?
正常時,線路電流為400A,CT選400/5,那么選一個量程為5A的電流表剛好過負荷時,假如線路電流為560A,二次電流就將是7A,電流表會燒壞嗎?短路時,假如線路電流為4000A,二次電流就將是50A,電流表會燒壞嗎?
這燈一直亮著 浪費電不說 還刺眼
在下看到一個參考答案寫著如下的一段話: 主變并列運行針對電源進線側并列運行,雙母線并聯運行主要針對110KV饋線后的設備并聯運行,所以其答案為B。在下沒有明白該段話的含義及為什么選擇B? 期待您的回復。順祝您周末愉快。:)
計算短路電流時電力系統電抗,可以直接選擇電力系統變電站高壓饋電線出口斷路器的斷流容量來估算,請問1、電力系統為發電機/35KV/10KV/380,如果要算10KV與380V的短路電流,直接查10KV變電站的出線斷路器容量就行了嗎?2、計算時難道要打電話問電力局這個斷路器的型號嗎,不太可能吧?3、為什么可以用出線斷路器代替整個電力系統呢?
雙路10KV電源切換成單電源運行,,雙路1電源合并時,開關未顯示合并時三相電流值,造成不敢輕易切換掉另一路電源,是什么原因造成的這種情況?請教!
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
請教一個問題:我在設計10kv過流保護選相時,想用負序電壓來區分兩相短路和三相短路請問,是否可行,如果可行,那么負序電壓值應該定多少合適非常感謝
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf