關于設備耐沖擊電壓類別,見GB50343第十五頁,特殊需要保護的信息設備耐沖擊電壓類別是Ⅰ類,耐沖擊電壓額定值1.5kv,這個說的是設備的絕緣耐壓呢(線路及設備相對于PE)還是說的是設備自身耐沖擊電壓(L對于N)值呢?哪位達人來指點下迷津
請教從交流或直流標稱電壓導出線對中性點的電壓,這句話的含義是什么?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快。
介紹SVC的好文一篇:《在SVC裝置中TCR+FC無電壓沖擊投運方法》(pdf格式)
額定沖擊耐受電壓Uimp 12KV是什么意思
沖擊峰值表的測量范圍通過測量電纜,該設備連接至沖擊電壓分壓器(電阻型或電容型設備)的低壓臂或大電流分流器上。對于測量分壓器(分流器), 沖擊峰值電壓表將引入一個2MΩ∥39pf的負載。如果需要,例如在電阻型沖擊分壓器的情況,可將75Ω(或50Ω)的匹配電阻加在該表的兩個輸入端之一。該裝置允許輸入的最大脈沖電壓峰值為1600V。測量值以5位數字直接顯示,單位為kV。該裝置不同于目前常用的沖擊峰值表的特點是:測量電壓量程無需手動切換,而由裝置自動切換。正負極性在顯示屏上自動顯示。 沖擊峰值表的適用范圍NA23型沖擊峰值電壓表,用于測量和儲存沖擊電壓峰值、沖擊電流峰值以及其它單次脈沖峰值。內部的一個計算單元可使分壓器高壓側的峰值以kV為單位直接顯示出來。顯示范圍從 0.1kV至 1600
我近日在編寫關于26/35kV三芯電力電纜的招標技術條件書,在關于電纜及其附件的運行條件上出現了困惑。根據電力行業標準DL/T 401-2002《高壓電纜選用導則》第3頁,26/35kV電力電纜的雷電沖擊耐受電壓應不低于250kV。此標準是非等效采用IEC60183制定。相應規定同此的還有機械行業標準JB/T 8144-1995《額定電壓26/35kV及以下電力電纜附件基本技術要求》(該標準原為國家標準GB 11033-1989《額定電壓26/35kV及以下電力電纜附件基本技術要求》,于1995年下放為行業標準)。而機械行業標準JB/T 8996-1999,同樣是非等效采用IEC 60183制定,其規定的雷電沖擊耐受電壓是:應選擇等于或大于從GB 311.1中按線路絕緣水平,系統保護水平,電纜及架空線的特性阻抗,電纜長度及閃絡點與終端的距離等所選定的雷電沖擊耐壓值。GB311.1《高壓輸變電設備的絕緣配合》中,26/35kV高壓電力電纜的雷電沖擊耐受電壓(峰值)為200kV。同樣規定為200kV的標準有GB/T 12706《額
今天在給新建變電所35KV母線沖擊電壓時候·有一項母線PT爆炸 而且熔絲也爆·是諧振的原因?還是其他的
10KV1段母線正常送電運行 2段母線沒送電 而且電壓互感器在試驗位置,母聯和隔離柜也在試驗位置,現在檢測出2段母線 的電壓小母線 有電壓 反應到計量裝置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 為什么呢
空調調試的時候電壓降的厲害,空調功率大概在3KW左右,用220V的,配電箱的電壓為220V左右,還正常,但接上空調后 負荷側的電壓有時只有100V左右,為什么降的這么厲害?怎么改善,請賜教啊,急急急(我用2.5mm的線,最長可能有100m)
DL418-91絕緣液體雷電沖擊擊穿電壓測定法
有一道題是:設有信息系統的建筑物,當無法獲得設備的耐沖擊電壓時,220V/380V三相配電系統中安裝在最后分支線路的斷路器的絕緣耐沖擊過電壓額定值,按現行國家標準可采用下列哪項數值?A 1.5KV B2.5KV C4KV D6KV找了好多規范,還是不知道,希望高手出現!!謝謝!
短路計算中,短路擊系數Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,查《工業與民用配電設計手冊》,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,短路電路的總電阻較小時,即Rs4.在電阻較大的電路中,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs
高壓10KV系統中使用的微機保護裝置在電壓測量這部分,有顯示Ua Ub Uc還有Uab Ubc Uac分別是相電壓和線電壓,而相電壓是6KV左右線電壓是10KV左右,如果3相母線這個時候B相 斷線缺相,那這個時候微機在Ub ,Uab,Ubc應該是顯示多少監測到電壓值,是都顯示電壓Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0嗎
這個斷路器的電壓是多少
本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 編輯 請問電壓表旁邊那個是啥
變壓器阻抗電壓相對于標準值變大或變小對變壓器價格和外型的影響;變壓器的阻抗電壓值體現了什么主要材料的質量?變壓器所供實際負荷比實際容量小或大,則阻抗電壓有何變化規律?當初沒學好呀……
經常在樣本上看到 斷路器的額定電壓是690V,那么這種斷路器能用在380V的電壓下嗎 像上海人民的RMW1型斷路器,會有什么不好嗎 疑惑,按理說,斷路器是只能工作在額定電壓下的,7%的偏差也可以
屋內的插座,不帶負荷時電壓正常為220V,可是一帶負荷電壓立刻降到70V左右,這時測量進線電源開關的出線電壓仍然有220V,電源開關的漏電保護也沒有動作,請教各位是怎么回事?多謝了先。
300米距離,電流大概9個安培,用單相三線電纜,型號WDZA-YJV根據壓降速查表,大概壓降3.528v但是根據公式計算1、電阻率ρ 銅為0.018歐*㎜
由于日本的電壓等級與中國不同,在工程實際中往往要從變電部分加以考慮。在工程中由于經常要跟施工單位解釋日本的電壓要求,所以知道從事日本工廠建設的朋友也可能有不太了解的,在此加以總結,希望有所啟發。