上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?
原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!
在他主編的21世紀建筑電氣設計手冊里上冊第七篇動力設計590,604頁以及后面的空調用電里,他的單臺電動機尖峰電流都按14倍額定電流計算,然后合計的尖峰電流有些是乘可靠系數,有些不乘,里面的最大一臺電機的起動電流有些是按照7倍算,有些是按照14倍計算,還有的是直接用各臺尖峰電流相加減,也就是他的計算方法是不統一的!也跟他前面講的計算原則不一致!589頁。不知大家有何看法?
請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。
一般我們用視在功率計算電流I=S/U假設功率因素為0.8,負載100KVA那么P=80kW Q=60kVar今天看書郁悶了,說是按有功+無功=80+60來計算,這樣算問題肯定不會有,都放大了想想也對,無功也有電流在跑的那么以前的計算方法都是錯誤的?那位來解惑?我一時還沒想明白:lol
變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。
低壓斷路器的短路長延時電流、短延時電流需要用尖峰電流整定,查到的尖峰電流計算都是和電動機有關,我做的是小區的10kv配電,尖峰電流應該怎么計算?
請問各位大俠,今天和同事討論空調的斷路器的選擇問題,意見各有不同,請教空調的電流是怎么計算的,比如說是5P的空調其電流應該是多少,需要分制冷和制熱兩種情況嗎?有沒有好的經驗算法?
還打不出來,請看附件,謝謝各位
我在做習題集中P171 5-2題時,判斷是否K1為近端短路時,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13), 在計算K2點的短路電流時,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么?提前感謝您的回復。
在計算短路電流時,規范要求當電機較近,且其電流達到短路電流的1%時,需考慮電機的回饋電流。在計算天車滑線時,我覺得不應考慮這一回饋電流,原因有二: 1、所有天車電源進線斷路器,均配備欠壓脫扣,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,脫扣器動作,斷開線路,電機的電流不能回饋至線路上; 2、在所有電機均用變頻器控制,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),即更不能回饋至供電線路上。 不知是否如此,請各位賜教! 謝謝!