91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 短路等效電路和計算電路

    采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知

  • 如何查找排除變頻器的短路報警

    一臺施奈德的變頻器控制兩臺7.5kw的SEW電機,在運行的過程中,偶爾出現短路報警,也會出現接地報警,報警復位后還可以繼續使用,檢查線路正常,電機也正常,請教一下這是哪里的問題,有沒有可能是有一臺電機的軸承或什么地方出了問題??!請知者指教??!

  • 用萬能表怎么測電路是否短路

    用萬能表怎么測電路是否短路

    用歐姆檔,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,指針表用×1檔。數字表200Ω檔,短路顯示0.幾歐。數字表的二極管兼通斷檔,短路會響。具體短路要看電路,有的幾百歐屬于短路,有的幾歐幾十歐屬于短路,有的0.幾歐屬于短路。如圖所示的電路,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本。它可以處理輸出的瞬間或持續短路。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏)。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源。如果這些子系統是熱連接的,一定要保護輔助輸出免于短路。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,可能影響到主系統。

  • 380V廠用電系統短路電路計算的疑惑

    在380V廠用電系統短路電路計算中,計算電動機反饋電流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB這個IeB是變壓器低壓側的額定電流,在求這個額定電流時,是使用變壓器的額定容量還是使用變壓器額定負載的短路損耗?求指點

  • 短路電路計算中電壓方程問題?

    本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題?此時的Id是線電流還是相電流?

  • 電路板公共電源短路故障的檢修方法

    電路板維修中,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,因為很多器件都共用同一電源,每一個用此電源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點,如果元件太多,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了。在此推薦一比較管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障點。要有一個電壓電流皆可調的電源,電壓0-30V,電流0-3A,此電源不貴,300元左右。將開路電壓調到器件電源電壓水平,先將電流調至最小,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,慢慢將電流增大,用手摸器件,當摸到某個器件發熱明顯,這個往往就是損壞的元件,可將之取下進一步測量確認。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,并且不能接反,否則會燒壞其它好的器件。

  • 求一個真空短路器永磁機構的電路圖

    真空高壓斷路器的電路圖 大圖 包括充電電路 檢測電路 保護電路 急用可以的話發到我的郵箱里[email protected] 謝謝

  • 急呀!火災報警短路隔離器的設置有什么依據沒???

    火災報警短路隔離器的設置有什么依據沒??? 今天看一個圖紙一個防火分區里面設了好幾個火災報警短路隔離器 ,有什么依據?。??

  • 二極管短路了或者是斷開了,有報警輸出嗎?怎么解決?

    在直流系統中,我經常有看見在回路中串聯大功率的二極管,基本上就是為了避免蓄電池進入反充電狀態,但是在這里我有一個問題,這個二極管短路了或者是斷開了,我們怎么曉得?。繐?jù)我了解,二極管上面又沒有這樣的故障報警輸出?。坑腥擞邢脒^和碰到過這樣的問題嗎?來討論討論啊

  • 求大神們幫忙設計一個簡單的觸電報警電路

    我想制作一個觸電報警裝置,就是有一個探頭,接觸到40-220V交流電時能夠使蜂鳴器報警。想來想去不知道電路怎樣設計,電路越簡單越好,請大神幫忙出出主意,小弟在此謝過!

  • 注冊電氣-發輸變電-短路電路學習大綱2

    7、運行方式總結:最大運行方式,就是在某種運行方式下(大多數是母聯或分段斷路器在合位,兩臺或多臺變壓器并聯運行的方式),系統的阻抗值最小,相應的短路電流將會最大,該運行方式就是最大運行方式;最小運行方式:與最大運行方式恰好相反正常運行方式:電力系統中,為使系統安全、經濟、合理運行,或者滿足檢修工作的要求,需要經常變更系統的運行方式,這些方式都是屬于正常的運行方式。8、短路計算運行方式的選擇:最大運行方式下的最大短路電流;按規劃容量和遠景計劃考慮;發生最大短路電流的正常運行方式,不考慮短時切換過程中的并列運行9、對稱短路:(網絡變換與化簡,計算轉移阻抗,判別是有限源還是無限源)有限源系統:查對應的發電機運算曲線或查對應的發電機運算曲線數字表,得到短路電流周期分量ts的標幺值I*;以電源的額定電流為基準,求出短路電流有名值。無限源系統:計算電抗標幺值;計算短路電流有名值無限源短路與有限源短路的判別及區別:無限源系統中,當供電電源為無窮大或計算電抗(以供電電源為基準)Xjs≥

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 請教短路隔離器的工作原理和報警探頭的通訊方式

    希望論壇里那位朋友是廠家的,能給大家解釋一下短路隔離器的工作原理和報警探頭的通訊方式(在雙絞線上是以電流形式、電壓形式,還是以改變頻率的方式通信),謝謝

  • 大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的

    大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!

  • 《火災自動報警系統設計規范》——短路隔離器

    3. 1. 6 本條規定了總線上設置短路隔離器的要求,規定每個短路隔離器保護的現場部件的數量不應超過32 點,是考慮一旦某個現場部件出現故障,短路隔離器在對故障部件進行隔離時,可以最大限度地保障系統的整體功能不受故障部件的影響。我想問的是,現場部件指的是什么?是不是煙感、溫感、手按等設備?如果是的話,是不是現場所有的設備都需要隔離保護?我現在做的火災自動報警系統是在消控中心的主機箱內對每個回路設置短路隔離器,每個回路包括的設備遠遠超出了32點。

  • 求教畫變電站短路計算的等效電路圖

    求教畫變電站短路計算的等效電路圖

    求教畫變電站短路計算的等效電路圖,數據見圖,自己畫的老師說錯了。實在不會了。。

  • 【請教】卡特發電機停機,報警顯示為高電壓和短路

    連續兩天,我們基地的發電機在早上6點半停機,兩次停機時間基本相同,相差幾分鐘,并機柜上的控制器顯示的報警內容有兩條,1、發電機高電壓。2、發電機短路。 請問各位前輩,只是什么故障引起的。

  • 關于火災自動報警的問題

    今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝

  • 這個需要設置火災報警嗎?

    總共10棟3層的小辦公樓,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,水暖專業不做消防設施,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據?

  • 關于火災報警的設計問題!!

    小弟 剛學火災報警及消防控制?,F(xiàn)在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線。。。1.報警二總線和其他線有什么關系?。?.溫感應該連到什么線上面呢?可以和消防廣播連在一根線上面嗎?3.溫感,手報,聲光報警器,廣播這些可以連在一起嗎?

點擊加載更多