《基于Matlab供熱負荷預測》適用于供熱運行負荷調度。 ppt文件含視頻,文件太大,不好上傳,先發個簡介,已改成《供熱運行監控系統》視頻講座了. 請供熱同行留下您的建議,共同討論。如有需要,可與我聯系, 直接發你郵箱里。 我的郵箱: [email protected]截圖:附件:
電力系統負荷預測是電力系統發電計劃的重要組成部分,也是電力系統經濟運行的基礎。在當前電力發展迅速和供應緊張的情況下,合理地進行電力系統規劃和運行極其重要。 1 電力負荷的構成與特點 電力系統負荷一般可以分為城市民用負荷、商業負荷、農村負荷、工業負荷以及其他負荷等,不同類型的負荷具有不同的特點和規律。 城市民用負荷主要是城市居民的家用電器,它具有年年增長的趨勢,以及明顯的季節性波動特點,而且民用負荷的特點還與居民的日常生活和工作的規律緊密相關。 商業負荷,主要是指商業部門的照明、空調、動力等用電負荷,覆蓋面積大,且用電增長平穩,商業負荷同樣具有季節性波動的特性。雖然商業負荷在電力負荷中所占比重不及工業負荷和民用負荷,但商業負荷中的照明類負荷占用電力系統高峰時段。此外,商業部門由于商業行為在節假日會增加營業時間,從而成為節假日中影響電力負荷的重要因素之一。 工業負荷是指用于工業生產的用電,一般工業負荷的比重在用電構成中居于首位,它不僅取決于工業用戶的工作方式(包括設備利用情況、企業的工作班制等),而且與各行業的行業特點
一、研究背景 中國的電力系統市場化進入21世紀后突飛猛進發展,在發展的過程中,不斷的自我完善。就是在這樣的歷史背景下,人們開發了能量管理系統,而負荷預測必然成為能量管理系統中重要的核心。特別是在人員精簡化信息科技化、資源共享化的情況下,負荷預測是21世紀電力市場交易管理系統中必不可少的部分。而在現實應用中,不僅電力的安全生產離不開負荷做依據,更重要的是營銷體系,由于電力不可儲存的特殊性,負荷在營銷體系中衡量電力企業不僅是重要經濟手段,而且還是體現出電力企業的效益。 二、研究目的 本文在現有的對短期負荷預測的研究中,針對負荷特性和未來的發展趨勢,根據氣候特點,建立合理的負荷預測模型,以實現負荷和氣象數據采集,短期電力負荷定時自動預測,負荷預報數據自動上傳上級部門等多種功
兄弟我剛轉行進入建筑行業不久,還沒有機會全程跟蹤一個新建樓盤的建設全過程,請教各位:高檔住宅工地新開工前如何預測和規劃工地用電負荷。請高手多指教!謝謝!
知識點:電力負荷預測
現在主任要求我做本地區的負荷預測,這是作為2010"十一五"新造110kv變電站的依據,請各位指導一下,多提供點資料,謝謝~~
1電力負荷預測的作用和現狀 1.1電力負荷預測的作用 供電部門最重要的工作之一就是電力負荷預測,科學、準確的進行負荷預測,不僅可以保持電網的穩定和安全,經濟的安排電網內部發電機的啟動和停止,降低不需要的旋轉備用容量,減少發電所需的成本,還可以合理的進行機組檢修,保障人們正常生活的運行和發展,提高我國的經濟效益和社會效益。有效的負荷預測結果,對未來發電機的組裝有重要的作用,能夠決定組裝發電機的容量大小、時間和地點,能夠保障電網的建設和發展。 1.2電力負荷預測的現狀 一個電力企業的管理能否可以走向現代化,必須要看電力負荷預測的工作水平。就目前而言,隨著我國社會經濟的不斷進步,電力行業也得到了空前的發展,用電管理已經開始慢慢走向市場,我們現在最重要的任務就是解決電力預測問題。預
引言 在電壓無功綜合控制方面,國內科研和生產部門研究開展得比較早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神經元控制、九區圖等,并研制出實際的電壓無功綜合控制裝置。但是,從實際使用情況來看,存在著投切效率低、甚至出現投切振蕩等問題。目前一般的處理措施是采取延時動作,一般整定15 min。但在實際運行中發現,定延時的方法在過濾掉大部分負荷波動的同時,不能及時調整較長時間的負荷變化,影響了功率因數和電壓合格率。此外,如負荷波動僅為16 min,超過整定值1 min,也要投切變壓器或調整變壓器分接頭一次,對設備壽命和系統安全可靠性有較大影響。這種情況的出現,原因是VQC裝置控制策略中缺少負荷波動的信息。本文提出將負荷預測引入變電站電壓無功控制,以滿足無功綜合調節“電壓合格,無功基本平衡,盡量減少調節次數”的要求。 1、典型電壓無功控制裝置中出現的問題 目前推出的大多數電壓無功綜合控制裝置都是基于“九區圖”原理。如圖l所示,控制裝置根據電壓、無功、時間、負荷率、開關信息、有載調壓變壓器分接頭擋位和電
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
本人在做農網臺區的改造,可研部分的“五年預測負荷”怎么算?以下是我的算法:(如有錯誤請指出,不勝感激?。。。┐遄?00戶人家,每戶算4kw,系數取0.2,每年增長率5%(五年則是1.27)p=100*4*0.2*1.27=101.6kw問題:(此處不糾結系數取的是否合理)1.我求的是容量(kva),怎么把kw轉化kva2.算法有誤么?謝謝大家指出~~~?。。?!
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
熱負荷預測中應用神經網絡模型的研究空調冷熱源方案評選數學模型的建立及應用.pdf 節能新手段_雙層智能玻璃幕墻.pdf 建立變風量空調房間仿真模型的一種簡便方法.rar下面的有分卷的不要下載 有幾個是caj格式的
配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?
請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡開關、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機。這個方案在機場行業用了很成熟了,而且行業內部評審也通過。可是圖紙送到供電局報裝卻卡殼了,供電局意見如下:1、高壓應改為一用一備(一路使用,另一路為帶電備用但不上負荷)。2、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變。小弟是新手,這三個問題看不明白啊,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都o(jì)ver了?。﹡直流屏為什么單獨設置所用變啊?以上問題希望大家賜教?。。。≈x謝了?。。?/p>
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。
我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
進水COD和BOD的負荷與COD、BOD單位濃度(mg/L)有什么關系,他們之間可以換算嗎進水COD和BOD的負荷是怎么樣求出來的或者根據什么而知道?有勞各位同行高手解答!