小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
一個1000余戶居住小區(10萬平方)負荷計算如下: 住宅用電負荷:(95+189)戶×4KW/戶=1136KW (335+268+141)戶×6KW/戶=4464KW 商鋪用電負荷:5010M2×60W/M2=300.6KW 公建用電負荷:1090M2×60W/M2=65.4KW 共計總負荷:(1136+4464)×0.4+(300.6+65.4)×0.8=2533KW 看了以上這位朋友的計算,有幾個搞不明白的地方想請教大家,請大家多指教.我是個新手.1. 4KW/戶和6KW/戶是按三相(380V)算的吧;如果按兩相(220V)的話又應該怎樣計算呢?總負荷會不會有變化?是不是要總負荷要再除以3呢?2. 60W/M2是按三相還是按兩相算的呢?3. 配電箱上的Pe是指的是單相總負荷還是三相總負荷?比如說單相負荷(220)Pe=6KW,假如要轉變為三相(380)負荷,是不是Pe=2KW?
目前普寧地區住宅2房2廳、3房2廳面積約90~150m2已較為普遍,隨著住宅家用電器擁有量的迅速增加,以往考慮2kW的設計功率已遠不能滿足現代家居的要求,根據我市家庭用電器未來十年的發展預測,繪制了下表: 照明 500W 電冰箱 270W 電飯煲 750W 微波爐 1000W 消毒柜 750W 電水壺 750W 電熨斗 750W 電熱水器 1000W 電磁爐 1500W 電視機 200W 組合音響 350W 空調機 4050W 排氣扇 90W 電腦 350W 雖然可能安裝了較多電器,但并非全部同時投入使用,考慮一定的伸縮系數,筆者認為:住宅設計負荷應在3~5kW之間,建議進戶配線選用≥6mm2銅芯導線,條件許可的采用10mm2,因擴大導線截面,可減少線路壓降,增大電流流通量,使安全用電更有保障。即使今后用電量增加,也只須更換線路控制開關,靈活方便。而當實際用電功率大于8kW時建議按三相五線制考慮
一小區共18幢樓,有一類商住兩幢,二類商住15幢。現設計將消防用電設備、安防系統、應急照明及疏散指示、生活泵、潛污泵作為一級負荷,電梯設為二級負荷,空調及一般照明設為三級負荷。個人以為:生活泵、潛污泵可以不設為一級負荷,甚至不作為二級負荷,可以作為保障電源(單電源回路,在市電、發電情況下不中斷供電)即可。請問可行嗎?
在我們電站統計一個車間平均每月用電量為359022kwh,那把這個值除以一個月720小時,是不是這個車間這個月實際的用電負荷?
:handshake 哪位高人幫一下忙,提供一下服裝廠用電設備的需要系數(平車、鈕門車、肯車等)還有印花設備的需要系數.急!在這先萬分感謝!
請問高手們: 廣告燈飾中做廣告字用的那種燈通常都說是幾米幾米長的!其用電負荷和他的長度有什么具體的關系??7米長的多少KW啊? 還有10米長的呢??
請教各位大俠:我們在做配電設計時,一開始要進行負荷統計。關于使用系數我一直不是很明白,譬如:一個小區有3棟樓樓高為30層,每一棟有3個單元,每個單元有四戶,每戶的設計用電負荷為6KW,采用三相四線配電,計算一個單元的負荷時,同時使用系數選擇0.7,COS=0.8那么:P=6*4*30*0.7=504KW那么用電總負荷P=504*3*3=4536KW還是整個小區統一計算負荷,同時使用系數選擇0.4那么:P=6*4*30*3*3*0.4=2592KW煩請各位大俠指導
如圖,饋線柜的三路出線用電負荷是怎么計算的,上面的數據是我自己計算的,但不知道對不對,誰能告訴我應該怎么計算
隨著我國經濟的發展,人民生活水平的提高,人們的居住條件得到了很大的改善。近兩年,每戶面積達200~300m2的大面積住宅也已在我市出現。大面積住宅房型大,用電設備多,這就對住宅電氣負荷計算、計量、配電系統設計及防雷接地設計都提出了新的要求,不知大家的用電指標是如何考慮的?希望大家積極參與!!!
〈全國民用建筑工程設計技術措施〉住宅電氣設計部分,住宅用電負荷需要系數的那個表22.2.8,所謂的按單相配電計算時所連接的基本戶數,以及按三相配電計算時所連接的基本戶數,指的到底是什么意思,需要系數的區別比較大,是不是說按單相連接所連接的基本戶數指的是從變電所到某棟住宅去的是單相電源,幾十戶甚至幾百戶都用的一相,而后者指的是去的電源是三相,各相分配到各戶,很難理解,望高手指教。
一個開發商準備新開發一個居民小區,不知道怎么提用電需求,是按每平方米幾個kW那樣提嗎? 然后把電梯還有別的什么大電器的功率寫上?
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。
現準備做一個影劇院工程,本人是甲方代表,我看他們報上來的那些負荷好大,手頭又沒有這方面的資料,問問各位該怎么算啊;他們報上來的如下:負荷/面積話劇院:80KW以上/560 M^2京劇院:80KW/410 M^2哪位有這方面的資料提供提供,謝謝
如題:馬上就要著手設計某頂級別墅區了,由于之前沒有涉及過別墅設計,所以有很多問題拿不太準,在此請教下大家:共57棟,每棟別墅大概550平米,地上兩層,地下一層。 負荷估算如下:照明:20w/m2-----11kW空調:暖通專業提資料為35kW弱電設備:5kW. 那么每棟計算容量取為50kW,負荷計算:(50kWx0.8)x57x0.6/0.75x0.9=2026kva取2臺800KVA變壓器+1臺630KVA變壓器。
普通客梯負荷等級在老民規JGJ/T16-92中為二級,新民規JGJ16-2008中則沒有規定.現在設計中普通客梯用電負荷等級按幾級設計.請賜教.
最近有個朋友超市的配電問題需要請教大家,具體情況如下:一棟四層樓,每層三千平方米,一樓樓層高7米 其他樓層高4米,一到四樓中間為通空的,也就是大樓中間有踏步電梯上樓, 現在一二樓要租給中北超市,超市按照他們的做法有 冷鮮食品柜,有大小型空調機,照明,電梯等,目前的現狀是大樓本身有一臺500千伏安的變壓器,現在他們要求我們單獨給他們配兩臺630的變壓器,我覺得整個大樓一臺630的夠用,再加一臺630的備用就可以,不知道大家意見怎么樣如果按照他們的要求的話整個大樓一臺500 加上兩臺630 真是很浪費。這里請教大家同行提供你們的實際配電經驗,類似的超市你們的配電是怎么配的變壓器。萬分感謝253609941 我的QQ號 交流的可以加我