HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
消防高溫排煙防火閥怎么延長使用壽命:首先要了解防火閥的組成,及工作原理,然后就是定期保養,最后有問題可以直接聯系售后
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一、鏟除風機葉輪表面的塵埃、油、銹雜質,使之顯露金屬。 保養二、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,如有裂紋等缺及時處理。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損、損害部位補焊,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,保證堆焊處油滑過渡,部分可焊到8mm厚,磨損較焊成搓衣板狀條紋。 保養三、風機葉片堆焊進程要分段焊接,盡量控制熱輸入,并開釋,減小葉片變形。保養四、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言
六層住宅,帶一層地下室,資料提了個XGPF-Ⅱ型消防高溫排煙機,請問大家地下一層怎么設計,是不是必須還的雙電源進線?需不需要每個倉庫和走廊設置感煙探頭,如果需要具體怎么設計,還需要什么,請教大家了。地下室面積415.16。
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)
飛機引擎高溫排煙, 出口溫度720度,8000 CMH, 450mm,25m 長的風管,用不銹鋼圓管,從沒做過這莫高溫度的排風, 求各位高手指條明路,需要參考什莫規范和設計手冊,焊接,風機的選擇,風閥等等,頭大呀,先謝謝各位。新年快樂,發大財!
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?
1、地下車庫入口設置消防卷簾必須要設計補風么?2、消防排風排煙可以共用一個風機一個風井么,風量按哪個計算?3、排風排煙機房尺寸大概需要多少?謝謝啦~
近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計
《火災自動報警設計規范》GB 50116-2013對消防電動排煙窗沒有具體條款規定,而《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有具體要求,第9.4.7條第3款規定,具有消防排煙功能的電動開啟窗,供電電源應滿足消防電源的要求,應具有自檢及消防優先功能,應能在接收到來自消防控制系統或感煙感溫探測器的動作信號后自動開啟電動窗,并輸出反饋信號。 該條第4款又規定,在電動開啟窗附近容易接觸的地方應設置手動緊急啟動裝置,啟動按鈕應為紅色,并具有正常、開窗和故障三種顯示。
浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工
BAS要求安裝排煙風機的高溫保護點位,購買了江森的A25高溫保護器;是當溫度升高時切斷空調或通風機的運行,但查不到應設定在幾度動作?應該設定在幾度的時候開始動作呢?
我現在有個倉庫,地下一層有排煙機。但是倉庫沒有控制中心。我怎么聯動?信號去哪啊?在60米外的科研樓有控制中心。我是讓結構的在倉庫加個控制中心還是用科研樓的啊?高手指教我下午就出圖。拜托了
求教:大廈的消防控中心一般都設在一層,但業主為了賣錢,很多都設在B1層。設在地下,又超過50M2,是否需要做排煙?有沒有不做的實例?若該是和其他需要排煙的區域同屬一個防火分區,順便做也不是難事。我這里是特例,消控中心和變電站等不需排煙的房間在一個區,要做就得專為它做。謝謝!
請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake
在設備檢測中發現:1、《高層建筑防火規范》8.4.7條 排煙風機應保證在280度時能連續工作30min .2、《消防排煙風機耐高溫試驗方法》,對于排煙風機的要求,同上。3、《地鐵設計規范》19。1。42,保證能在250度時能連續有效工作1 h.兩者在時間和溫度上的描述是不同,現在地鐵用的排煙風機中,設備進貨的耐高溫試驗報告,按280度時能連續工作30min 做的實驗。 請釋惑! 謝謝!
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,