最近在檢查一個18公里的公路隧道消防管路,管道全部是鋪設在混凝土管溝里的,經常發生不明泄漏現象,檢查了兩三天也沒有檢查到漏水點,查過許多資料與檢測儀器,但均無法在混凝土管溝內使用,請各位指教一下,有什么好的辦法沒有?
在消防管路中可否安裝截止閥?設計院給的圖紙上畫的是截止閥,但是有經驗的同事說消防管路不允許減壓,因此要裝閘閥,請教一下大家應該如何操作?
如圖,尚未驗收請高手們評論一下,設置的必要性、合理性
見到很多電氣設計施工圖對地下車庫消防電話線的設計都是在一個防火分區里把所有的電話插孔和消防分機都用一根SC20或者SC15的管串聯起來~但是根據產品手冊上消防電話的工作原理來看(看的北大青鳥的),似乎簡單的串聯起來不一定能保證消防電話系統的接線呀~不知各位怎么看這個問題?
消防泵房和水池中間有個過道現在需要吸水管下彎后到水泵房內上彎,如圖,請教一下這樣會不會有氣體,有解決辦法嗎,有做過的請指點一下
我見過一些別人畫的圖,圓弧建筑,噴淋,消火栓管路也都畫成弧形的管路,但我不知道實際施工中是怎么接,這樣的弧形能做出來嗎?見附圖!
現手頭有一個室外工程,室外消防報警管線,需敷設DN32鍍鋅鋼管,并穿線,還有局部部分在電纜溝敷設線纜,現求類似工程的施工方案,謝謝了
消防報警系統管路明裝,電管壁厚有無要求。設計規范中只規定應穿金屬管,做防火處理。并未說明所使用的金屬管種類及壁厚要求。望各位大俠指點
如圖所示:這里的電磁閥和熱力膨脹閥為什么設計兩路呢?為什么不就設計一路?難道另一路備用???
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
圖紙簡介: 這是越南某工程廠區內給排水消防管路設計圖紙,圖紙包括:工廠內總平面圖,廠區內給排水消防管道平面圖,消火栓給水管道系統圖。 投稿網友: wjeking 上傳時間: 2014-07-15 <
水擊產生的原理及其危害: 在壓力的水在消防管道、水帶內發較快的速度流動,具有較大的慣性,如果突然停泵,關閉閥門,消防車輪跨壓水帶等作用,水流動迅速停止下來,此時水所具有的動能要轉化成壓力能,于是管內水壓力急劇升高;反之,如果原來管家路中的水是靜止的,泵或閥門突然起動或閥門突然打開,水獲得較大的速度,即水的壓力能要轉化為動能,其壓強急劇下降。這種由于流速急劇變動所引起水的壓力大幅度波動的現象稱為水擊作用。水擊所引起的壓力變化,以壓力波的形式沿管路傳播,其傳播速度約等于水內聲波的傳播速度,傳播的形式類似于炸彈爆炸時產生的沖擊波在空氣中的傳播形式,凡是壓力波傳到的地方,該處水的壓力在原來的基礎上迅速升高一個相同的值,我們把這種現象稱為壓力迭加。水擊波在沿管路向壓力較高的上游傳播過程中,
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
現有一半球型花木展覽大廳,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突。我認為,根據實際情況而言,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢?