  • 電流互感器的二次負荷如何計算

    1)電流互感器的二次負荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之間的關系為 Sb=Isn*Isn*Zb 電流互感器的二次負荷額定值(Sbn)可根據需要選用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情況下,也可選用更大的額定值。 2)電流互感器的負荷通常有兩部分組成:一部分是所連接的測量儀表或保護裝置;另一部分是連接導線。計算電流互感器的負荷時應注意不同接線方式下和故障狀態下的阻抗換算系數。 (a)測量用的電流互感器的負荷計算。 一般在工程計算時可負略阻抗之間的相位差,二次負荷Zb可按下式計算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------儀表電流線圈的阻抗(Ω) Z1--------連接導線的單程阻抗(Ω),一般可忽略電抗,僅計算電阻。 Rc-------接觸電阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----儀表接線的阻抗換算系數 Klc-------連接導線的阻抗換算系數 測量用的電流互感器各種接線的阻抗換

  • 【求助】電流互感器二次負荷計算

    【求助】電流互感器二次負荷計算

    阻抗系數選擇的時候,大家看圖(也有計算公式),電流互感器兩相星型連接時分為兩種情況,Rlo=R1(R1代表什么還不知道),Rlo=0,查了好多資料,都沒有查到這兩個之間的區別,以及怎么選擇,參考他們計算的資料,他們選擇的是第二種:Rlo=0的。有人提到Rlo為零線回路中的負載阻抗想問大家:他們之間的區別,和怎么選擇。[ 本帖最后由 lackking110 于 2011-10-21 13:15 編輯 ]

  • 請教:電流互感器二次負荷計算?

    電流互感器二次回路串連儀表、繼電器線圈的額定負荷(VA)是否為:單相:S=Ue×Ie謝謝電流互感器額定二次負荷Se只要大于二次回路所串連的線圈額定負荷之和就可以滿足準確度?

  • 二次泵系統橋管定壓差控制負荷分布

    1、引言 近年來,隨著中央空調的大量使用,我國北京能耗增長迅速。據統計,1990~2000十年間北京能耗年均增長5.8%,大大超過同期能源生產2.4%的增長率。在空調能耗中,系統輸送能耗約占1/3[1]。因此,變流量技術在空調系統節能設計日益受到重視。 對于空調水系統來說,輸送能耗占總能耗的比例隨系統規模的增大而增加。變水量系統(VWV)通過改變輸送管網內的冷水流量滿足用戶負荷要求,可有效降低系統輸送能耗。 2、二次泵系統的設計 如上所述,用戶負荷的變化可以通過改變系統冷水流量實現。但是,為保證水力熱力工況穩定,冷水機組所允許的流量波動范圍很小。解決這一矛盾,通常有兩種方法。 圖1為國內設計中較多采用的壓差旁通控制方法。當負荷減小時,用戶北京關小,分集水器壓差增加,電動調節閥開大,部分冷水經旁通短路,維持機組流量不變,用戶負荷增加時動作相反。 國外設計中常見的橋管旁通控制方法[2][3]。通過設置橋管將整個系統分隔為兩個水力工況相對獨立的回路:冷水生產和冷水輸送。各區均設有循環泵負責提供本區循環動力。當冷機負荷與用

  • 求ABB的SFG電動操作的負荷開關柜二次圖

    急需一次圖ABB的SFG電動操作的負荷開關柜二次圖,本人把一次方案上傳,希望有前輩能給解決一下

  • 負荷開關保護控制二次原理圖及接線圖

    圖紙簡介: 保護裝置PA140控制負荷開關,二次原理圖以及接線圖。負荷開關廣泛應用于變壓器的投切控制。 投稿網友: lingfeng2008 上傳時間: 2014-07-02

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 什么時候該設置二次過街?

    什么時候該設置二次過街?

    《城市道路交叉口設計規程》CJJ 152-2010第4.5.4條 4.當人行橫道長度大于16m時,應在人行橫道中央設置行人二次過街安全島……那我這個要不要設置二次過街安全島呢?

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 請教一個變壓器根據負荷計算一二次電流的算例

    請教一個變壓器根據負荷計算一二次電流的算例

    請教一個變壓器根據負荷計算一二次電流的算例,具體的參數和計算結果如下所示:

  • 測知電力變壓器二次側電流,求算其所載負荷容量

    口訣: 已知配變二次壓,測得電流求千瓦。 電壓等級四百伏,一安零點六千瓦。 電壓等級三千伏,一安四點五千瓦。 電壓等級六千伏,一安整數九千瓦。 電壓等級十千伏,一安一十五千瓦。 電壓等級三萬五,一安五十五千瓦。 說明: (1)電工在日常工作中,常會遇到上級部門,管理人員等問及電力變壓器運行情況,負荷是多少?電工本人也常常需知道變壓器的負荷是多少。負荷電流易得知,直接看配電裝置上設置的電流表,或用相應的鉗型電流表測知,可負荷功率是多少,不能直接看到和測知。這就需靠本口訣求算,否則用常規公式來計算,既復雜又費時間。 (2)“電壓等級四百伏,一發零點六千瓦。”當測知電力變壓器二次側(電壓等級400V)負荷電流后,安培數值乘以系數0.6便得到負荷功率千瓦數。

  • 關于COD和BOD的負荷的問題!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    進水COD和BOD的負荷與COD、BOD單位濃度(mg/L)有什么關系,他們之間可以換算嗎進水COD和BOD的負荷是怎么樣求出來的或者根據什么而知道?有勞各位同行高手解答!

  • 關于用電負荷的計算對嗎?

    現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?

  • 怎樣根據熱負荷確定管間距

    你好!第一次來到這里有幸看到你的留言,我想問一下怎樣根據熱負荷確定管間距,北京市地暖規范中給出的不同地面層地板向房間的有效散熱量準確嗎?如果根據這個那嬤每個房間的管間距都可采用300mm,但是我們施工采用的基本上為200、225mm。我想請教以下你們不同房間的管間距怎樣確定?拜托了!在這里先行謝過。

  • 冷凝器的負荷怎么得到呀?

    我現在有一個小房間,負荷也就2000watt,但是想用一個水冷的空調系統,帶冷卻塔的,現在想要知道制冷機冷凝器的負荷,怎么求呀?謝謝各位高手啦

  • 求救!這樣冷負荷要重算么?

    隔壁做風的請長假,頭竟要我這個做水的來做風,真是要瘋了!求大家幫幫我吧！?事情是這樣的,本來是是有新風和VRV系統送風的,冷負荷已經算好了,但現在只用VRV系統了,不要新風了,這樣冷負荷要不要重算?還有就是不要新風違不違反規定? 還有,新增了一個廁所,這個廁所離原有的排風管的立管較遠,排風還能接過去排么?

  • 一、二次導線冷壓接的工藝

    近期有一個問題搞不清:一二次多股導線使用冷壓端頭,是否應經過涮錫處理。因為在不同的工程中有不同的要求,這個要涮,那個不要涮。請問各位高手,是否有相關標準?先謝了

  • 負荷降低為何卻效果下降?

    本人在一家造紙廠從事環保管理工作,我廠污水處理工藝為百樂卡工藝,為低負荷延時曝氣工藝。設計進水量為7000噸每天,原來進水cod在300-1500之間,水量不大穩定。設計的進水cod為670,其中ss所占比重較大,上清液一般只有300-400,出水標準為100,由于如今出水要求更加嚴格,要求在為80,為此,我廠新上一臺設備,加強了預處理,去除了大部分ss,降至70左右,進水cod300~400,但處理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥濃度幾乎保持不變,1500mg/L左右而以前好處理好的時候,在80左右,污泥濃度在2000~2200的樣子。 我廠來水可生化性較差,上清液中BOD小于100,有時僅為30的樣子,但按理說以前進水中也含有此部分的溶解性COD,現在去除掉大部分ss為何較之以前更差了呢?難道是以前污泥濃度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥濃度來提高處理效率?望高人指教。

  • 關于用電負荷的計算問題

    本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。