91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 不帶負荷測量主變差動相量的方法

    不帶負荷測量主變差動相量的方法

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 關于電梯計算負荷的問題。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。

  • 在線求助關于負荷的估算

    云數據中心(IDC機房)云計算中心移動互聯網中心電子商務中心云計算孵化器求助 以上這幾個的用電負荷 如何估算 求做過的大神幫忙 如果是按面積來算的話 具體是多少

  • 關于防火分區負荷的選擇?

    各位師傅,小弟新手,跟師傅接了個工程,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,電梯2部共一臺變壓器共800kVA。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷?供電局選的變壓器夠用嗎?

  • 此處的濕負荷應該按哪個取?

    此處的濕負荷應該按哪個???

    請教大家,此處的濕負荷,應該為下表中的哪一個數是0.49還是1.31?

  • 消防、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 關于醫院負荷分類的問題

    最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下

  • 冷凝溫度可以直接測量嗎?

    冷凝溫度可以直接測量嗎?

    如圖,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量?

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • 請教關于負荷計算的問題

    請教關于負荷計算的問題

    我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊

  • 關于微機測量電壓的疑問

    高壓10KV系統中使用的微機保護裝置在電壓測量這部分,有顯示Ua Ub Uc還有Uab Ubc Uac分別是相電壓和線電壓,而相電壓是6KV左右線電壓是10KV左右,如果3相母線這個時候B相 斷線缺相,那這個時候微機在Ub ,Uab,Ubc應該是顯示多少監測到電壓值,是都顯示電壓Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0嗎

  • 關于負荷計算的一些問題,求教

    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,比如餐廳,中午一次,晚上一次,如果用軟件計算,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎?

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 關于二級負荷的供電方式

    做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。

  • 關于污泥負荷的相關知識

    關于污泥負荷的相關知識

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源