比如說我的電線一開始是靠墻穿管敷設,后來又進入了吊頂里,那么我在圖紙上的表示方法是什么樣的啊?比如電線BV5*1.5 穿電線管管徑20先穿管敷設再在吊頂里敷設就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?
有一個同學負責施工,問了我這么一個問題,讓我有點頭疼:二次裝修:因為照明回路多(50多路),想用橋架敷設BV導線(都是2.5,4.0的線)。好像一般橋架是不敷設BV導線的!但這種情況可不可以呢?如果可以的話,BV導線從橋架穿出來也得穿管,那也的50多跟管穿出來!請高手指點!
<GB 50054-95>條文:1.第5.2.12條:布線用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可繞管).塑料線槽,應采用難燃型材料,其含氧指數應在27以上。問,含氧指數如何理解?是否指在燃燒時釋放氣體中的含氧百分數?還是在燃燒時消耗氣體中的含氧百分數?其在<GB 50054-95>的條文說明中無第五章的說明。2.第5.2.7條:金屬管. 金屬線槽布線宜用于屋內.無外場所,但對金屬管. 金屬線槽有嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管. 金屬線槽布線。問:“在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管. 金屬線槽布線。”如何理解?在建筑物的頂棚內,PVC管就不可以用了嗎?請各位前輩.同行指教。。。。。。
導言:目前建筑電氣工程施工中存在的主要問題:專業工程承發包較混亂。材料市場混亂,產品質量差。施工現場安裝專業人員配備嚴重不足。設計變更與現場施工不同步;圖紙審核、方案策劃不深入。施工工序混亂,搶工現象很普遍。資料歸檔不齊全,填寫不規范。那么我們更加需要一些優質較好的做法供施工人員參考實施,今天來看看金屬線槽、橋架、封閉母線安裝做法。優質做法:
不知這個話題是應放在這個板塊還是智能減災板塊,因為主要是線路敷設,故放在此板塊,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生長、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。”并參考04DX002第九頁的注解:為了確保消防用電的可靠性,其配電線路應與其他動力、照明配電線路分開敷設。問題:一般我們應急照明是單獨一個橋架,其他強電一個橋架,在這個強電橋架里分非消防負荷、消防負荷,消防負荷的雙回路要分開,至少加兩個隔板,另外普通電梯的兩個回路也應分開,這樣就是:1非消防負荷、2普通電梯的另一個回路、3消防負荷雙電源的一個回路、4消防負荷雙電源的一個回路。豈不是要三塊隔板,不知大家是如何處理的,希望大家積極參與啊!
新來的小弟請問一下各位大俠,一般居民住宅電線暗敷設能不能采用BVV電線直接在墻體暗敷而不用套管保護? 有沒有具體的規范說明啊!
請指導下,電線管在不能進人的吊頂內敷設,層高3.8M,吊頂高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,電線管在吊頂內敷設多高,依據是什么?還有在同樣情況下的橋架、線槽的安裝高度又是怎樣確定?
現在的電線管壁厚什么規格的都有,建材市場上有的壁厚如紙,還有1.2厚、1.6厚,工程中見過如紙的電線管,請問規范上有要求嗎?
碰到PVC電線管ACC敷設,ACC:不可上人吊頂內暗設,但是還是不能確定套定額時套明敷還是暗敷?(ACE:可上人吊頂明設。)我理解為套暗設。希望高人解答一下,也可參與討論。
類別 型號 絕緣材料、類型 敷設條件 銅芯 鋁芯 電線 BX BLX 橡皮絕緣 室內架空或穿管敷設,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮絕緣 室外架空或穿管敷設,交流500V,直流1000V下,尤其適用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯絕緣(耐熱105℃) 室內明敷或穿管敷設,交流500V,直流1000V下電器設備及電氣線路軟線 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯絕緣 交流250V及以下的照明、各類電器(阻燃型適用于有阻燃要求的場所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯絕緣平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯絕緣絞型 電力電纜 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套 敷設在室內,隧道內及管道中,不承受機械外力作用(耐火型適用于照明,電梯、消防報警系統,應急供電回路及地鐵、電站、
現在做的項目,辦公室和公寓用的如圖的輕質隔墻板。請教各位老師,電線、開關、插座等怎么穿管走線呢?
高層住宅的房子,樓上的配電箱進線管在樓下的梁里面,樓下開空調孔的時候(位置物業的人確認過的),打斷了樓上的進線管,請問,施工單位這樣做,有沒有違反什么規范的。謝謝。[ 本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:06 編輯 ]
最近在和別人討論電氣安裝中關于吊頂內電管敷設的問題,想請教大家,PVC管吊頂內敷設,應該是套明敷還是暗敷?相差很大。有想關的解釋或者規定嗎?預算欄目發貼交流注意事項 1、注明自己的地區,因為各地的差別很大。 2、闡述問題盡量詳細; 3、自己運用的定額基價版次及名稱。 4、回答的網友也最好說明自己的地區、自己運用的定額基價版次及名稱,以免引起誤解。
消防設備配電線纜的選用及敷設研究(作者:林衛東福建省建筑設計研究院350001) 摘要:本文先介紹了國內外設計規范對消防設備配電線纜的要求,再對各類線纜的燃燒特性進行了分析,著重就礦物絕緣電纜與其它有機耐火電纜的性能特征、經濟價格進行了分析對比,提出不同建筑物的消防設備在火災發生期間的最少連續供電時間可分不同等級,電線電纜也可按使用場所進行分級,以及線纜應采取正確的敷設方式。 關鍵詞:電線電纜分級燃燒試驗消防設備供電時間 (1.概述 電線電纜根據其本身具有的燃燒特性,分為普通電線電纜、阻燃電線電纜、耐火電線電纜及礦物絕緣電纜等。根據有關部門統計,在我國發生的火災中,因電線電纜的絕緣老化和過載使用等原因而引起的火災占了很大的比例,如2000年河南焦作“天堂”影視廳火災、2002年北京“藍極速”網吧火災、2005年廣東汕頭華南賓館火災等,同時又因電線電纜成為導火線從而助長火勢蔓延,并將消防設備的配電線路燒毀,造成消防設備不能有效運行,影響人員疏散,耽誤滅火進行,從而產生更大的傷亡和財產損失的例子也并不少見。這些
火災應急照明配電線路穿管暗敷時,按規范要求需敷設于不燃燒體結構內,且保護層厚度不應小于30mm。假如某廠房消防設備按三級負荷考慮,設置了自帶蓄電池燈具的應急照明。那么其配電線路是否也需注明暗敷時其保護層厚度不應小于30mm呢?歡迎大家討論。
民用建筑中碰到大分區配電往往要用到橋架,且有大量的電纜或電線集中敷設,請問: 1.電纜、電線能不能在同一橋架中混合敷設? 2.此時相當多根電纜或電線的載流量如何確定?