大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝
請問各位高手下面的例子:某建筑一、二空調共用一條主電纜,三、四層空調也是共用一條主電纜,每層都要一個電箱,電纜沿橋架敷設。我想問共用電纜時 是使用預制分支電纜好?還是把主電纜先引進一層電箱,然后再從電箱分支到另一層電箱?
大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔一起通過.然后再想辦法做防火封堵.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝
各位大哥們幫小弟解答一下,現在我這邊的工地圖紙上畫的是母線 和電纜都是明敷設該怎樣固定,間距是多少?還有電纜之間的間距?母線槽該怎么固定?哪位大哥幫小弟解答一下,有圖片的話更好。小弟先謝過了
如題,我覺得預制分支電纜就不需要橋架了吧那是不是很浪費?還有就是,一個小高層,是采用預制分支電纜好呢,還是普通電纜就行呢我怎么覺得普通電纜就挺好的呀,而且只一根上去就行,預制分支電纜還得五根上去
1. 電氣豎井 A. 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于 2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。 B. 當穿管管徑不大于電氣豎井壁厚的 1/3 時,線纜可穿導管暗敷設于電氣豎井壁內。 C. 當電能表箱設于電氣豎井內時,電氣豎井內電源線纜宜采用導管、金屬線槽等封閉式布線方式。 D. 電氣豎井的凈寬度不宜小于 0.8m。 E. 電氣豎井內應急電源和非應急電源的電氣線路之間應保持不小于 0.3m 的距離或采取隔離措施。 F. 強電和弱電線纜宜分別設置豎井。當受條件限制需合用時,強電和弱電線纜應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施。 G. 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,電源插座距地宜為 O.5m~1.Om。 H. 電氣豎井內應敷設接地干線和接地端子。
1. 無鎧裝的電纜在住宅建筑內明敷時,水平敷設至地面的距離不宜小于 2.5m; 垂直敷設至地面的距離不宜小于1. 8m。除明敷在電氣專用房間外,當不能滿足要求時,應采取防止機械損傷的措施。 2. 當穿管管徑不大于電氣豎井壁厚的 1/3 時,線纜可穿導管暗敷設于電氣豎井壁內。 3. 當電能表箱設于電氣豎井內時,電氣豎井內電源線纜宜采用導管、金屬線槽等封閉式布線方式。 4. 電氣豎井的凈寬度不宜小于 0.8m。 5. 電氣豎井內應急電源和非應急電源的電氣線路之間應保持不小于 0.3m 的距離或采取隔離措施。 6. 強電和弱電線纜宜分別設置豎井。當受條件限制需合用時,強電和弱電線纜應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施。 7. 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,電源插座距地宜為 0.5m~1.0m。 8. 電氣豎井內應敷設接地干線和接地端子。——文章轉自:吉林工程信息
收錄于話題
接觸到一高層建筑,強電與弱電分列在同一豎井的兩邊,弱電橋架內敷設40*4扁鋼,不知道有何用途,而強電橋架內卻沒有,而我的理解是可能是設計錯了,應該放置在強電橋架內,用來接地。弱電橋架(鍍鋅梯式橋架)只需要編制軟接線連接,請問各位大俠的看法。不勝感謝!
用在豎井內敷設定額,什么樣的才算是豎井?如果每層都是標準層.每層的配電房都是在同一個地方.一條明裝金屬線槽在配電房內從一樓直通六樓.這樣的情況算不算?
新人正在組織豎井電力電纜安全技術方案,工程特點為地下室5層,地上50層的高層建筑,查閱了許多電氣電纜敷設的方案,都沒有具體描述豎井電力電纜敷設的,求教各位高手,豎井電力電纜敷設重點需要注意什么。
關于電線電纜的電纜橋架敷設施工問題建筑物13層,每層一梯3戶,設電纜豎井,豎井內攏尺寸只有700*1000(mm)。各戶全部從首層的總配電箱用放射式引至各戶配電箱,從配電箱引至各戶采用ZRBV-2*16+1*10、ZRBV-2*25+1*16的電線,電線沿豎井的電纜纜橋架引到各用戶。現在的問題是,由于豎井只有700*1000(mm),且豎井還要布置電話、電視等弱電線路,電力電線只能沿豎井一側采用電纜橋架敷設,由于電力電線最多的首層達到3*13*3=117(根),按此計算,要在1000mm寬采用電纜橋架敷設117根電纜,只能是每根電纜在橋架上靠在一起,間距=0,不符合規范規定的電線間距要求。請各位大佬幫幫手,采用上述敷設方式有問題嗎?如何解決?
電纜穿豎井敷設工程量計算,不但要計算電纜豎井中的部分,還應記取穿過電纜豎井中的部分 ,如電纜豎井長10米,電纜長110米,其中90米需穿過電纜豎井,則豎井電纜敷設米數應以90米計
收錄于話題
變配電室及電氣豎井內接地干線敷設.pdf
在<<低壓配電設計規范>>中第5.7.7條 豎井內的高壓、低壓和應急電源的電氣線路,相互之間的距離應等于或大于300mm,或采取隔離措施,并且高壓線路應設有明顯標志我原來沒有看到過這條(看過也忘記了呵呵)高壓就不算了,,低壓和應急電源我只給結構的提了一個預留洞的。是不是應該分開預留呢??施工和審圖的也沒有說有錯誤。 施工時可能將低壓和應急都放在一起了。
如題,高層住宅樓,電氣豎井中,用于消防電梯和消防風機的電纜可以用梯架敷設嗎?另外,豎井內弱電光纖、電纜可以不用橋架敷設嗎
4.16 變配電室及電氣豎井內接地干線敷設