那位大俠好心,告訴小弟哪里有線路敷設方式和部位字符下載,和電氣設備常用基本文字符號下載或者那位大俠好心講解下常標注的那些。謝謝!小弟我最近去工地實習,看了好多圖紙都不知道標注的是什么意思?
在途中的電線敷設方式具體意思是什么,那幾個字母各表示什么?謝謝
直埋敷設 要注意什么?
如SC表示穿鋼管,MT表示穿電線管,MR穿金屬槽,SCE表示吊頂內,CC表示暗敷頂板內,FC表地面下這些字母好像又不是拼音簡寫,是什么英文簡寫嘛?
PR 塑料線槽敷設PC 硬制塑料管敷設FPC 半硬制塑料管敷設SC 薄電線管敷設RC 水煤氣管敷設MR 封閉式金屬線槽敷設CT 電線橋架或托盤敷設K 瓷瓶或拄式絕緣子敷設PCL 塑料夾敷設CP 蛇皮管/金屬軟管敷設QR 鋁合金線槽敷設PL阻燃半硬聚乙烯管敷設AL 鋁皮線卡敷設SR 沿鋼索敷設BE 沿屋架或跨屋架敷設CLE 沿柱或跨柱敷設WE 沿墻面敷設ACE 能進入的吊頂內敷設CE 沿頂棚面或頂板面敷設 BC 暗敷設在梁內CLC 暗敷設在柱內WC 暗敷設在墻內FC 暗敷在地面CC 暗敷在頂板內ACC 暗敷在不能進人的吊頂內
電氣設計施工圖中常用線路敷設方式SR: 沿鋼線槽敷設BE: 沿屋架或跨屋架敷設CLE:沿柱或跨柱敷設WE: 沿墻面敷設CE: 沿天棚面或頂棚面敷設ACE:在能進入人的吊頂內敷設BC: 暗敷設在梁內CLC:暗敷設在柱內WC: 暗敷設在墻內CC: 暗敷設在頂棚內ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內FC: 暗敷設在地面內SCE:這個我在符號中未查到,可是在施工圖中見到過,不知道表示的是那種敷設方式,請知道者補充。謝謝
經常看到有人問圖紙上的管線方式的含義,對標注看不懂,現將我收集整理的給大家參考;希望大家補充!管路敷設標注方法 sc:焊接鋼管 tc:電線管 鍍鋅或非鍍鋅薄鋼管 pc:硬質塑料管 ct:電纜橋架 cp:金屬軟管 SR:鋼線槽 RC:水煤氣管 KBG:管為套接扣壓式鍍鋅薄壁鋼導管,JDG:為套接緊定式鍍鋅薄壁鋼導管你的這個是最新的標注方式嗎?導線敷設部位: CT:電纜橋架敷設 SR:沿鋼索敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CC:沿現澆板內暗敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 AC 沿或跨柱敷設 ACE:在能進入人的吊頂在敷設SCE 吊頂內敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱子內BC 暗敷設在梁內 wc:暗敷設在墻內 WE:沿墻明敷設WS 沿墻面敷設 FC:地板或地
近年來,隨著家庭裝修的普及和家用電器的普遍使用,因電氣線路敷設不規范和電器使用不當引發火災事故比較突出,應引起廣大家庭的普遍關注和高度重視,特搜集整理了家庭電氣線路敷設和電器使用方面的一些防火常識,供大家參考適用:
1、火災自動報警系統各類管路明敷時,應采用單獨的卡具吊裝或支撐物固定,吊桿直徑不應小6mm。
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管。我看資料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、請問要怎樣選擇,望各位不吝賜教。
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
根據中國建筑標準設計研究所出版的《建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號》00DX001 73頁規定:線路敷設方式標注穿焊接鋼管敷設:SC穿電線管敷設:MT穿硬塑料管敷設:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC電纜橋架敷設:CT金屬線槽敷設:MR塑料線槽敷設:PR用鋼索敷設:M穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC穿金屬軟管敷設:CP直接埋設:DB電纜溝敷設:TC導線敷設部位的標注沿或跨梁(屋架)敷設:AB暗敷在梁內:BC沿或跨柱敷設:AC暗敷設在柱內:CLC沿墻面敷設:WS暗敷設在墻內:WC沿天棚或頂板面敷設:CE暗敷設在屋面或頂板內:CC
線路敷設方式的文字代號 英文代號 漢語拼音代號用塑制線槽敷設 PR XC用硬質塑制管敷設 PC VG用半硬塑制管敷設 FEC ZVG用薄電線管敷設 TC DG用水煤氣剛管敷設 SC G用金屬線糟敷設 SR GC用電纜橋架敷設 CT用瓷夾敷設 PL CJ用塑制夾敷設 PCL VT用蛇皮管敷設 CP用瓷瓶式或瓷柱絕緣子敷設 K CP 線路敷設部位標注的文字代號 英文代號 漢語拼音代號沿鋼索敷設 SR S沿屋架或層架下弦敷設 BE LM沿柱敷設 CLE ZM沿墻敷設 WE QM沿天棚敷設 CE PM在能進入的吊頂內敷設 ACE PNM暗敷在梁內 BC LA暗敷在柱內 CLC ZA暗敷在屋面內或頂板內 CC PA暗敷在地面內或地板內 FC DA暗敷在不能進入的吊頂內 AC PNA暗敷在墻內 WC QA
1、線路在土壤中的敷設方式?2、線路從1層(地下)到2層的敷設方式?3、線路在2層陽臺上的敷設方式?4、線路進入數據中心機房的敷設方式?主要有這四部分組成,請問在不同的環境下,如何敷設,需要注意哪些問題?謝謝
最近與同事爭論樓板內隱藏的電氣配管是否應按照最近路線方式給予計算工程量結算。他說沒有任何一個國家出版的標準規定要求暗裝的電氣配管要按最近路線方式敷設。無論是工程量計算方式還是相關的施工規范都沒有。所以,應該按圖所畫的路徑進行計算,這是施工單位應得的部分。 我查找相關的資料發現還真沒有,消耗量定額、清單等政府出版的工程量計算規則里都只說按圖施工。施工規范類的標準則根本就不寫配管敷設原則。只有一些企業等非政府性質的單位出版的一些工藝標準里說宜按最近路線方式敷設。但這種的標準同事不認,他只認政府性質的標準。 本人或許孤陋寡聞,有知道的,無論是關于工程量計算規則還是配管的施工規范,只要有寫應按最近路線來做,請告知,多謝!!!
敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 、排管敷設 、架空敷設 、水底電纜的敷設。電纜敷設圖片
1、(電纜就不需要介紹了,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,焊接鋼管、pvc管、金屬線槽、塑料線槽等等。。。 a、如何選用敷設方式,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,疑問有下: a、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎?否則怎么將引下線、等電位引下線連上去? b、有避雷施工的照片、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,我想了解一下。最后,感謝回復的大神們!!!thx~~~:kiss: