有一臺800的變壓器,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),下面帶了6路250A,2路400A的普通斷路器,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,保互動作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,為何越級?是諧波作用的結果嗎?其機理如何?
壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA
我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因
請教各位,我在一單位更換電纜,原本運行正常,后來麻痹大意,把電纜AC相接反,送電時,開關一合馬上跳閘,后來更正后,送電正常,不知各位高手碰到如此問題沒有?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳。現在跳DW17 是沒原因 求解??????????????
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作?是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?
我們院里配電室里進線柜里總斷路器總是無緣無故跳閘,不管負荷大小,怎么回事?還有,只要跳閘后,配電箱里一個微斷(帶漏電)也跟著跳,挺煩人的。那里的問題?是不是產品質量還是其他的原因?
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。
1.昨天晚上接了一臺風機 380V 3KW 6.2A 電線的距離大概30米左右,斷路器為3P32A 3*2.5平方電纜,合閘后風機運行了5秒左右,斷路器自動跳閘,而且電箱的總開關3P32A也跳閘,開關的上端斷路器也被沖跳,原來每天都是這樣操作的,沒有跳閘現象啊,但是我把斷路器合閘后風機又可以正常運行而且也不跳了,這是什么原因,請幫忙分析下,多謝~·接的是消防電源上的,沒有辦法,附近沒有電源,知道違規~
各位高手,我單位總柜CW1 2000/1000智能斷路器總是間隔六天,晚上8:50無故跳閘(曾發帖“斷路器離奇跳閘”),現懷疑某個設備在作祟,請教什么設備可能有這樣的作用,我實在是查遍也沒發現,斷路器控制的是一幢辦公大樓。
各位大蝦好:現場情況是這樣子的,有一臺RMW1-2000A的低壓進線斷路器,整定模塊電流顯示不正常,有時可以超過2000A,有時為600A,數字不定,于是跳閘了,顯示為短延時跳閘,最后把聯絡開關的同一品牌,同一型號的斷路器更換后,送電正常,請各位給點意見,這是脫扣整定模塊的問題嗎?我在網上查了一下,好像是人民電器廠的,但是現在人民電器太多品牌,想更換模塊,或斷路器,請各位指點,請多提寶貴意見,急!!!!!
最近剛過完年,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,分三路分別是1層250斷路器、2層200A、3層250A),其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A、2號辦公區125A、3號辦公區50A),其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A、分若干路照明和插座)。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,電工去檢查,辦公區內的PZ30配電箱、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關跳閘,送電后正常。 相隔3天,1層辦公區中午2點突然停電,電工去檢查,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,總開50A檢查缺相。其他辦公區PZ30箱、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜無跳閘現象,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,送電后正常。
配電所饋出回路斷路器過負荷會跳閘嗎?幫忙分析一下,謝謝了!
如題,謝謝大家,新年快樂!
斷路器跳閘
斷路器跳閘專題,為您提供斷路器跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器跳閘 相關的專業交流討論,更多斷路器跳閘相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題