  • 變臺受雷擊后低壓全部跳閘

    就在前幾天 本人上夜班 當天晚上下雨而且還打雷,凌晨的時候各車間當班電氣人員給我打電話:說他們車間照明全部沒電了 我在配電室巡檢高壓沒問題,到現場變臺一看是低壓ACB正常,穩壓器跳閘了 我公司的線路大體就是這樣的 受配電(110KV)—饋電柜(6.6KV)—現場(6.6KV)--變壓器--ACB(380V)----穩壓器(220V) 本人認為是變臺受雷擊后穩壓器才全部跳閘 對嗎? 希望各位前輩發表見解(越詳細越好) 本人虛心學習![ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 編輯 ]

  • 雷擊造成變壓器跳閘的問題~~~

    廠內35KV進線,下有4路10KV到從南向北ABCD4個不同的車間,廠內使用的是整體接地,就是各車間接地都在同一張接地網上,所有接地經有關部門檢測均合格. 前日廠區所在地區遭受雷擊,致使廠內所有10KV開關全部跳閘,經檢查發現:A的跳閘電流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A變壓器額定電流600A);B的跳閘電流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B變壓器額定電流1800A);C的跳閘電流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C變壓器額定電流1800A);D的跳閘電流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D變壓器額定電流2600A).判定D車間受雷擊,檢查D車間,沒有發現明顯的雷擊痕跡,但發現低壓開關柜內進線開關內的失壓脫扣器被燒毀.在此請教各位達人,在有避雷的情況下,雷擊可能引起變壓器跳閘嗎?原理是什么?會造成哪些設備的損傷?雷擊會造成明顯的痕跡嗎?還有,D車間在地理位置上并不是最高的建筑,在它南邊100M的B車間比它高出20

  • 雷擊時為什么空開會跳閘呢

    遇到好幾次這樣的情況了,打雷的時候,串聯在避雷器前面的空開總是跳閘,空開是DZ47 C60的 避雷器是B級的 In:60KA IMAX:120KA 請問這是為什么呢

  • 防止絕緣導線雷擊斷線和雷擊跳閘的防治措施

    (1)架設架空避雷線 利用架空避雷線的屏蔽作用來保護輸電線路,是一種傳統的有效方法。該方法的效果較好,而且可以免除維護,但缺點是:a)投資成本較高;b)防止繞擊的效果較差,易使線遭受反擊。 (2)安裝氧化鋅避雷器 采用氧化鋅避雷器,可以有效地截斷工頻續流,限制雷過電壓和 配電線路的感應過電壓。其缺點是:a)保護范圍小;b)全線裝設的投資成本較大(但人行道,大門口等地域根據有關規定不允許全線裝設);c)必須剝開絕緣層,導致線芯浸水,有可能使導線內部的線芯受腐蝕;d)避雷器閥片長期承受工頻電壓,容易老化。 (3)安裝線路過電壓保護器

  • 輸電線路雷擊跳閘的原因及防雷措施

    一、輸電線路雷擊跳閘的原因剖析 雷電直接擊中或在輸電線路附近發生時,巨大的瞬態電流和電壓可能通過多種機制導致線路跳閘,具體原因可歸納為以下幾點: 1.直擊雷效應:當雷電直接擊中輸電線路時,會產生高達數百萬伏特的電壓和數十萬安培的電流,遠遠超過線路設計承受極限,直接造成絕緣子閃絡或導線熔斷。 2.感應雷效應:即使雷電未直接擊中線路,其強大的電磁場也能在輸電線路上感應出高電壓,引起導線間的閃絡或對地閃絡,尤其是在線路較長、架設于開闊地帶時更為嚴重。 3.

  • 請教雷擊引起多臺高壓真空斷路器跳閘的原因

    昨夜雷陣雨,近距離響雷時,6KV供電系統大面積停電,經查看后,各高開沒有異常情況,合閘后工作正常。所有跳閘高開均裝有欠壓保護。請高手指教。。。。。。。。。

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 雷擊后造成燈具閃光的疑惑

    前幾天,聽朋友說起這么一件奇怪的事情,他家客廳的燈經過一個落雷后,開始閃光,閃光的頻率約3秒一次,他把家里的電源開關斷開,閃光情況依然存在,最后他把閃光的燈的導線拆除后,閃光現象消失,并且他家的導線穿線管為PVC管,他要我給解釋一下,我帶著疑問向各位請教。謝謝!

  • 電腦回路跳閘的原因是什么

    證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.

  • 求教家中老是跳閘的原因

    RT家里二樓沒有什么大功率的電器就一個電視幾臺筆記本還有臺燈之類的基本電器但是經常插插座的時候 插座會跳火花 然后跳閘各個房間的電器都出現了這個現象 插上去跳火花然后跳閘 請教這個是什么原因 該如何解決呢?

  • 關于變頻器投入跳閘問題

    有一臺低壓柜,一臺柜子裝了4個變頻器,施耐德ATV71的35KW,都是塑殼斷路器下口直接掛著變頻器,變頻下口接電機,當4臺變頻同時投入的時候總閘就跳,把4臺變頻的一次接地端拉之后掉就都正常運行,4臺變頻的接地端同時接在接地排上,是否感應電流在接地端反映出來,致使接地電流過大而跳閘的呢??而且有一臺變頻投入時候,另外3臺變頻的指示燈都會發亮,亮度不明顯.請各位高手指教,如何解決為好!!

  • 兩路電源同時跳閘問題求助

    有兩路進線電源,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,母聯柜分斷!請大家分析分析。

  • 關于空氣開關多級連續跳閘

    現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?