91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 合閘保持繼電器的有關問題

    微機操作板中合閘回路有一個合閘保持繼電器,當開關出現機器問題合不上閘時,合閘保持繼電器繼續保持,有燒壞合閘線圈的可能,請教大家如何處理的?

  • 中間繼電器接在跳閘回路。

    現有一中間繼電器KA1與跳閘按鈕并聯,與跳閘線圈串聯,請問那不是跳閘線圈一直帶電,這個允許么,還有這個中間繼電器KA1的一個觸點去中控室了。一直不明白這個中間繼電器有什么作用,線路圖是不是錯了。那位大哥,大姐幫幫小弟。謝謝了。還有 +WC,+WE 分別接保護出口中間繼電器KA2的一個常開,常閉觸點,后與3個并聯的跳閘指示燈串聯,然后接VS1的常閉點,組成跳閘指示,我的分析是正常情況下是+WC供電,在空開沒閉合前,經過中間繼電器KA2的常閉點,跳閘指示燈亮,在有故障的時候,+WE通過KA2的常開點供電,跳閘指示燈亮,請問是這樣分析的么。

  • 跳閘出口繼電器的保持線圈肯定是電流線圈么

    想請問大家一下,在微機保護的跳閘回路里面,是不是都是電壓線圈啟動,電流線圈保持?有沒有可能是電流線圈啟動,電壓線圈保持如果是老的電磁式保護呢?

  • 跳閘回路監視繼電器的接線改進

    跳閘回路監視繼電器的接線改進!

  • 這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

  • 繼電器為什么要連二極管?

    繼電器為什么要連二極管?

    請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點

  • 繼電器通電一次常開觸點保持為常閉觸點

    繼電器線圈接在控制回路里,主觸頭接在需要控制的主干回路里。你是想按一下啟動按鈕(而不是一直按著),而使主干回路里的常開主觸頭(K)變成常閉,持續通電運行(而不會因為啟動按鈕松手后,主觸頭釋放而中止運行)。你說的這種方法叫自閉鎖。解決辦法就是把繼電器的一對常開觸頭(K1)并接在啟動按鈕兩端。啟動按鈕按下后,繼電器線圈帶電,常開觸頭(K和K1)都吸合,K1吸合后與啟動按鈕并聯向繼電器線圈供電,即使再松開啟動按鈕,繼電器線圈仍由K1(閉全)供電,而不會不使主觸頭K釋放。

  • 【分析】熱繼電器已經跳閘,但是電機還是燒了

    【分析】熱繼電器已經跳閘,但是電機還是燒了

    低溫水泵45kw,電機冒煙了,而且非常的熱,手都搭不上去,熱繼電器跳了,但是電機還是燒了,不知道是為什么。

  • 選用熱繼電器的一般原則

    選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。

  • 關于時間繼電器的小問題

    在畫一個線路圖的時候,有一個問題不是很明確請大家幫助一下?時間控制器在線圈得電的時候,是延時閉合或斷開的這個毋庸置疑,那么在線圈失電的時候,延時繼電器是否也是延時斷開或閉合。 請大家?guī)椭Vx謝。

  • 請教關于差動繼電器的問題

    在過去的差動繼電器中,有兩組平衡線圈,請問這兩組平衡線圈的作用?如果用這種差動繼電器能否實現比率差動?小弟是新手,還請各位大俠指教。

  • 同期檢查繼電器如何調整

    我們購買了6KV同期檢查繼電器,在使用過程中發現繼電器發生了"鳥啄"現象,請高手教教我如何進行調整,下午我們準備做一下最小動作電壓和返回系數實驗,看看情況

  • 關于熱繼電器的選擇問題

    有個工地,有幾臺15KW的電動機,為星三角啟動,最近業主那邊通知說熱繼電器的選用要按照分路的線電流來選,你們有聽過這種說法嗎?

  • 固態繼電器為什么會炸裂

    我現在用了2只90A的無錫天豪的固態繼電器,實際長期通過的電流只有34A,我使用的是90*90*90的散熱器,沒帶風冷;結果用了一個月,固態繼電器就爆掉了。負載是純電阻的電加熱器還有我用OMRON的G3NA240B;這是40A的固態繼電器,實際長期通過的電流只有30A,我使用的是50*90*90的散熱器,沒帶風冷;結果用了9個月,固態繼電器就爆掉了十多個;負載是純電阻的電加熱器這是咋會事情?

  • 如何設定熱繼電器的電流

    現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?

  • 熱繼電器知多少!!很實用。

    1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。 (1)長期穩定工作的電動機。。。。。。。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!

  • 有關功率方向繼電器疑問

    在過電流方向保護中使用的功率方向繼電器和在平行線路橫差保護中用的功率方向繼電器一樣嗎?用于平行線路橫差保護的確良功率方向繼電器,是不是電流由母線流向線路時為正方向,在符合正方向的條件下,同時加入同極性電壓和同極性電流時動作,也在同時加入異極性電壓和異極性電流時動作,其他方式下不動作?雙方向觸點功率方向繼電器的雙方向觸點是什么意思?

  • 有關繼電器線圈發亮問題

    在現場調試個項目,發現打到遠程操作時繼電器上的燈發亮,但繼電器線圈不合不影響操作,用表測發現線圈上沒電壓,請教高手為什么會出現這種問題?怎樣解決?我想找下關于感應電問題的書籍,有朋友能推薦幾本嗎?最近這個問題老困擾著我

  • 關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

點擊加載更多