普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
代做工程預算.造價(yusuanw
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!
今天遇到一個問題,公司辦公大樓隔幾分鐘就跳一次,跳了之后馬上又自動合上了。有時候又可以管半個小時后再跳。很頻繁,經過檢查,也沒發現有漏電的地方,又沒超負荷。檢查了半天也沒找出原因~~~~之前一直沒出現過這種情況,求助下~~~~
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
一臺鍋爐配電,現在進線使用3P+1N漏電斷路器,當啟動循環電機的時候就跳閘,負載就是兩臺臺循環電機是大功率設備,其他都是單片機控制,電機是好的,線路也很正常的,奇怪!!!!,將斷路器的N脫開單獨將進線與出現連接吧正常(其實這個時候也沒有漏電保護功能了),不太明白什么原因,不過還是以正常生產為主吧,所以拿出來希望高手給以幫助解釋一下吧,謝謝!!!
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
主回路有16個電機,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,另外8個電機功率很小,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,沒有熱繼。而控制回路,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制。接觸器吸合后,運行反饋信號進入PLC。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題。調試的時候,通常會將主回路的斷路器斷開,控制回路的斷路器合閘,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作。正常生產的時候,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,后續工藝的電機必須馬上停止,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,所有的設備空負荷運轉,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,該回路接觸器仍然保持吸合,只不過主回路沒電,電機自然不轉了。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上
真郁悶:由于近期雷雨頻頻,不到半個月,兩回110KV架空線路發生了跳閘,萬幸的是快切成功,沒有對生產造成影響.但今年這樣高的線路跳閘紡.實屬罕見.兩回線路全線雙避雷線,在易雷擊部分裝有帶間隙的氧化鋅避雷器,線路保護為南自的PLS622 ,兩次均為接地距離I段,故障錄波也顯示有接地短路電流,時間均在40-60MS左右,電網的雷電定位系統也顯示附近有落雷.但登塔檢查沒有發現有雷擊的痕跡.問題:1.如果是線路避雷器動作,泄雷電流時,避雷器是否也會有工頻電流疊加,這部分電流能否致線路保護動作(工頻續流?}而跳閘.2.避雷器通常只給出出雷擊殘壓不大于260KV,但代到多少是沒有規定的,當雷電流越大,是不是殘壓值越低,當此值很低時,是不是就相當了短路?3.是不是保護動作太靈敏太快?4.這些線路避雷器是去年雷雨季節前安裝,去年雷雨時沒有發生一次雷擊跳閘!今年在每個避雷器狀態安裝了無線監測裝置,有報道說雷雨打手機易被雷擊,這套無線監測裝置就是通過移動的網絡報警的,和手機的原理差不多.是否與此有關?但這好像沒有科學根據.
如果大家搜索我發的貼,應該知道上個月我們有一臺34.5KV的變壓器爆掉了,故障最終調查報告還沒有出來,因為變壓器還在修理廠做分析.比較雷人的是, 前天,幾乎一模一樣的狀況出現了, 34.5KV線路跳閘(SF6斷路器),線路上一34.5KV/2.4KV主變的熔斷器也跳了!! 我們都很擔心又是變壓器的問題,但初步檢查變壓器沒有問題,目前我門還沒有恢復主變的電力,因為想確保變壓器沒有問題.我看了電腦的記錄,這次的故障癥狀和上次不太一樣,如下圖所示,希望和大家一起分析.我在想為什么短路前瞬間會有單相電壓下降? 而后造成了A,B相電流增大至短路? 還有,熔斷器只有A,B兩相跳開了.
事情是這樣的~~~我做的工程上出了點問題,導線的絕緣都很好 、可是這路插座就是過幾天就會跳閘一次,一開始懷疑是空開負載就換了個大點的,結果還是一樣。用的電氣也不會有漏電什么的。線路是這樣的 25A----BV2.5--插座 用的電氣基本上都是點吹風機,多的時候有5把同時在用,大概每把1.5KW~~~~~大家幫忙解惑一下。
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
2001-06-18,某廠一臺10 MW水輪發電機并網發電,約2 min后差動保護動作,開關跳閘,發電機蓋板上有煙霧溢出。停機測量定子、轉子回路絕緣為零。機組空轉24 h后測量轉子回路絕緣恢復,但定子回路絕緣仍為零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相絕緣恢復至300 MΩ,B相為零。 拆機檢查發現:B相第7槽線棒小橋根部燒斷一股,且碳化嚴重并有放電痕跡;A相37槽、C相35槽線棒上端部各燒成2cm×2cm小洞,并可見裸銅;三相出線導電環端部有短路現象。 事故原因和教訓到時候再給出吧:)[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 編輯 ]