  • 請問大家,用GL-15“去電流跳閘”電路問題

    請問大家,用GL-15“去電流跳閘”電路中,對CT的容量有何要求?是只計繼電器GL-15+導線的容量,還是要加上脫扣線圈的容量?GL-15繼電器的容量為15VA,請問我CT做成15VA的,能正常脫扣嗎?

  • 分開跳閘后總電路全斷掉什么情況

    地插跳閘,其他線路電源正常,于是將其分開推上去,只聽嘭一聲,伴隨紅色火光又跳回……于是我小心翼翼心驚膽戰的再試一次,這會兒推是推上去了,其他開關也全部保持原來狀態,但是更為嚴重的事情發生了,所有線路全沒電了……所有開關都沒任何反應……這是什么情況,怎么辦

  • 緊急救助-家里照明電路跳閘

    緊急救助:最近家里照明電路跳閘,試請教諸位高手幫忙,先謝了!現象:1。家里配電箱里的照明線路接線是從漏電保護器前面接的。2。照明斷路器跳閘后,再合上,照明斷路器不馬上跳。大約5-20分鐘后又跳。3。測照明電路的電阻,火線與零線大約為60兆歐,但有時又是無窮大。火線與地線為14兆歐,甚至更小,零線與地線為60兆歐左右。4。嘗試將火線與零線線路反接,到現在又不跳了。但火線,零線,地線的電阻都不為無窮大。試問:照明線路到底什么原因,反接對其它插座電路有五影響,有沒有較為徹底的解決辦法?再次謝謝!

  • 請問大家,用GL-15“去電流跳閘”電路中問題

    請問大家,用GL-15“去電流跳閘”電路中,對CT的容量有何要求?是只計繼電器GL-15+導線的容量,還是要加上脫扣線圈的容量?GL-15繼電器的容量為15VA,請問我CT做成15VA的,能正常脫扣嗎?

  • 廳里用電跳閘,為何廚衛的電路也都跳...請教!!!

    :) 各位老大好,本人對電一竅不通.17號凌晨我烤著電熱器(1000W,用4年了),插的是飛利浦的防電涌防雷有過載保護的電插排,當時上面還插有筆記本和ADSL上網貓及松下無繩充電式電慰斗的電源(前兩電器都使用著,電慰斗是待機應該沒多少電),起身我碰到了一下電腦和電曖器的電源線就突然一聲"嘣",屋里沒電了。 看了空開, 1.廳臥普通插座(電曖器和電插排就用這),廚房插座,衛生間插座這三個閘 2.漏電保護 3.總開 4.配電間里電表總閘 這四項一共6個閘都跳了. 當時都能隨即扳回去,但一檢查電明器和電插排都壞了,別的電器都安好,想請教各位大俠,這是什么回事? 疑惑1. 是否電曖器壞了引起的? 2. 或是電插排質量不行? 3. 我這些壞了的電器只是使用廳的插座,為什么除了廳的閘跳之外,衛廚那兩個也會跳呢? 4. 為什么會引起進戶電表總閘也跳? 不知還有沒有其它的問題,請大俠們賜教,謝謝![ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18

  • 求解 家裝220 電路跳閘 高手幫忙啊!

    我是做家裝的電工, 這次碰到一個問題 求大家 幫忙解決一下 : 昨天把開關插座 燈具都裝好后。試電。插座什么的都正常。燈 也全亮。 好像一切正常。 臨走時。 我隨手把一個開關 反復的 開了關 關了開。大約5.6次就跳總閘了。 我就又把總閘推上去。開始是正常了。再反復開 開關 又跳閘了!試了很多次。重點來了而且不是固定反復開一個開關就跳閘。反復開任何一個燈的開關 他都有可能跳閘。沒一點規律 我摸不準他到底什么時候會跳。 只要反復任何開關一個開關就會跳閘。 不是固定一個開關有問題 問同事。 有的說是空氣開關有問題。于是 我把照明的單極斷路器換一個新的,還把照明的地線 不接到總地線上去 他還是會有上述情況。 這是怎么回事啊! 問人都說沒碰到過這問題。 大家 分析 一下。是怎么回事。 急啊

  • 家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    電路跳閘大體分為過載,漏電,短路三個原因。1.什么情況下會造成過載? 怎么解決?我們家里的空開(斷路器)都是有一定容量的,超過額定容量就叫過載。比如下面這個漏電保護器的容量是16A,那么以家用電220V計算總功率不得超過3500W,如果這是控制廚房的插座電源,差不多等于一個電磁爐(2000W)+一個電飯鍋(1500W)的容量。如果有其他電器同時使用廚房插座就會導致過載跳閘。 因過載導跳閘通常空開會發燙而卻只跳黑色這個開關。解決方法是,不要同時使用大功率電器或跟換大容量的空開,同時還需跟換相匹配的電線。2. 發生漏電跳閘怎么辦?如下圖所示現象邊上白色開關同時跳下可以認為是因為漏電造成跳閘。當發生漏電跳閘,空開無法推上去,這時先拔掉這條線路上所有插頭,在去推空開(有些漏電保護器需要將上面一個正方形的小點按一下才能推)。推上去后再一個一個插上插頭同時觀察空開,當插到漏電的電器時漏電保護器會跳閘。說明就是這個電器有問題。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?空開在電路中的功能作用

    電線都燃了為什么空開不跳閘?空開在電路中的功能作用

    空開在電路中的功能作用是當發生超過允許極限的過載、短路及失電壓時自動分斷電路,以及在正常條件下作為電路的不頻繁接通和分斷。電線的功能應能承載最大負荷電流的需要、并且要能抗一定的機械拉力、能承受一定的電壓等。現在的問題是電線都燃了空開不跳閘。據此分析如下:一、電線的載流量選用上用錯了。電線的選用一般要符合安全性、正確性、抗機械拉力等要素。電線的安全載流量一般都應大于1·5倍的用電負荷額定電流。應根據裝置布線的不同選用不同的電線。如塑護套線、塑電纜線、單股、多股塑銅芯、鋁芯等多種電線。還應根據不同的場所選用不同電線。如粉塵、高溫、潮濕、文化娛樂場所、舞臺等都有不同的要求。電線的選用應優選符合國標的電線。偽劣電線應拒絕安裝。電器安裝必須弄清電氣要求。必須知道用電最大額定電流才能正確選用符合要求的電線規格。

  • 家里電路老是跳閘是什么原因?應該怎么去處理,簡單闡述

    電路跳閘大體分為過載,漏電,短路三個原因。

  • 家里電路老是跳閘怎么辦?電工師傅告訴你怎么輕松解決!

    電是家居生活最應該重視的地方,無論你懂不懂其他的維修技能,小編認為,你都應該懂一些關于電的常識。在家中肯定會經常遇到跳閘的情況,

  • 怎么設計一個去抖動電路?

    一個工業加熱器,60kw,380V,檢測元件是個機械的接觸式工業溫度表,當加熱溫度達到設定的上限值時,接觸點不是馬上吸合;同樣在斷開的時候也出現類似的情況,這樣就導致整個電路處于不穩定狀態,由于電流比較大,使得與其并聯的變頻器電壓受到波動,變頻器的自我保護電路,直接關閉變頻器。那位做過類似的電路?當時設計時,檢測元件是設定的電子溫度組件,但公司嫌價格貴,就買了這個機械式的。現在只要加熱器和變頻器同時工作就會出現類似的事情

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 預購電 自動合閘 欠費跳閘電路(DW15) 是否有問題!!!

    預購電 自動合閘 欠費跳閘電路(DW15) 是否有問題!!!

    二次原理圖 是否有問題 請大蝦指點下。。。。

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 分享----電路知識講義

    分享----電路知識講義

    本帖最后由 河北電氣王工 于 2014-5-19 13:42 編輯 周學習計劃公告區 為了讓廣大考友更好的理解教材中的基本知識、基本概念和基本原理,在集思廣益中開闊思路、加深理解,在觀點碰撞中互相提升,張工培訓團隊特組織開展公共基礎考試免費周學習活動。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 請教關于充電電路的問題

    想請教一個有關電源切換的問題:設備本身是交流電源,但要求斷電后使用電池保存設備的相關數據(大概時間需要3分鐘),因而我們做了一個電池的切換電路:使用開關管+MOS管控制整個電源切換;但發現開關管經常損壞,導致無法正常切換電源,請問有沒有更好的解決方法,以及我想將電池改為充電電池,整個充電線路怎樣做?整個裝置所需電流大概在800ma左右 多謝!!

  • 急急急,這個電路如何設計?

    用途:同一個三相四線供電回路,設計兩套計量裝置分別分時段時間電度累加記錄。 設計:時間控制器(1只)+繼電器(2)+接觸器(2)+兩個電表 這樣的設計可以不可以實現上面的功能? 如果可以實現,時間控制器選擇什么樣的,它怎么控制繼電器? 繼電器如何與接觸器連接,選什么樣型號好? 電表應該選擇5-20A的三相表計 繼電器觸點 10A 220VAC用沒有其它更好的實現方法?謝謝各位老師指點。

點擊加載更多