  • 變壓器,線路的保護如何選定

    現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。

  • 變壓器如此保護是否可行?

    一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行。

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。

  • 變壓器零序保護如何實現?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,零序保護如何實現?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,能行嗎?有誰知道?

  • 變壓器的保護問題,請教大家

    變壓器的保護問題,請教大家

    今天看到一套圖,里面有一事不明,變壓器的保護為什么要兩個熔斷器?現請教大家。

  • 關于變壓器的速斷保護整定

    變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?

  • 請問3150KVA的變壓器要作那些保護

    各位大俠:現有一個項目要設計,一級用戶,有兩路電源,高壓10KV或35KV,高壓配電,變壓器總容量合計為3150KVA,分3-4到四臺到現場,請問一般高壓和低壓要作那些保護。設計時要注意那些問題。謝謝。

  • 三繞組變壓器的保護問題

    為什么三繞組變壓器的保護中,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,而是接在其他側上?

  • 關于電力變壓器的保護的問題

    請教:電力變壓器的保護是依據什么呢?有些書介紹只變壓器過流保護選額定電流的1.5-3倍,定時限時間為0.7秒,這樣選能躲過變壓器剛投運時的浪涌嗎?

  • 求助:變壓器的低壓零序保護

    1000KVA的變壓器的低壓零序保護怎么做?。拷裉煊幸粋€報價說受電柜要加零序跳閘,我不知道怎么報,要些什么元件,電路圖怎么畫啊?

  • 求助變壓器瓦斯保護問題

    我變壓器第一次送電正常(新變壓器、試驗也合格),過了5天左右跳閘,高壓柜那邊顯示為重瓦斯動作,我們檢查了變壓器瓦斯繼電器,打開沒有任何氣體,其他也正常,常識再次合閘仍然是重瓦斯動作,可那邊沒有做任何動作第三次合閘卻沒有跳,不過顯示有輕瓦斯信號,那位高手能不能幫我分析一下最可能是什么原因造成的怎么處理?謝謝

  • 熔斷器保護變壓器可以到多大

    民用建筑電氣設計規范上要求"不宜大于400kVA’實際上國標交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器中額定電流值規定的到了400A,附錄舉例中是1250kVA的(125A熔體),而很多廠家的樣本上也提供了1600kVA的變壓器,不知道2500kVA的可不可以用這種方式保護呢?

  • 基于虛擬儀器的變壓器保護

    我的畢業論文題目就是<<基于虛擬儀器的變壓器保護>>,目前做虛擬儀器的挺多的,可用它做保護的不多,不知道該怎么做,哪位高手指點下,不勝感謝!

  • 變壓器差動保護的一些資料!!!

    全是多年珍藏!在此感謝我國電南京自動化新寧公司的同學!因為是他們的資料!!

  • 變壓器的縱聯差動保護原理

    差動保護是變壓器的主保護,是按循環電流原理裝設的。 主要用來保護雙繞組或三繞組變壓器繞組內部及其引出線上發生的各種相間短路故障,同時也可以用來保護變壓器單相匝間短路故障。 在繞組變壓器的兩側均裝設電流互感器,其二次側按循環電流法接線,即如果兩側電流互感器的同級性端都朝向母線側,則將同級性端子相連,并在兩接線之間并聯接入電流繼電器。在繼電器線圈中流過的電流是兩側電流互感器的二次電流只差,也就是說差動繼電器是接在差動回路的。 從理論上講,正常運行及外部故障時,差動回路電流為零。實際上由于兩側電流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常運行和外部短路時,差動回路中仍有不平衡點流Iumb流過,此時流過繼電器的電流IK為 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡點流應盡量的小,以確保繼電器不會誤動。 當變壓器內部發生相間短路故障時,在差動回路中由于I2改變了方向或等于零(無電源側),這是流過繼電器的電流為I1與I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使繼電器可靠動作。 變壓器差動保護的范圍是構成變壓器差

  • 中頻爐用變壓器如何選擇保護

    請問有一臺S11-1600-10/0.69變壓器,用于中頻爐冶煉,配變選擇為聯結組別選Dy11可以嗎,中性點如何處理,若采用阻抗接地會增大投資,不接地可以嗎,另外諧振如何有效地處理,請高人指點。拜托各位

  • 變壓器方向過流保護(請教)

    請教變壓器方向過流保護的問題(原理、方向指向,高壓側動作跳三側嗎?中壓側和低壓側動作跳那幾側?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 編輯 ]

  • 請教關于變壓器保護的問題

    現有一個城市道路照明工程,采用預裝地下式變電站,變壓器為一臺ZGS11-Z.D-160/10 10/0.4kV +-2*2.5% D,yn11 Uk=4.0%,10kV側采用二置位負荷開關FYB-10/630D-16kA一個,插入式熔斷器4038108C07,15A三個,限流熔斷器XRNT6-12/40,40A一個進行操作和保護。我想問一下,限流熔斷器XRNT6-12/40,40A一個是用于過電流保護還是過負荷保護?為什么是一個而不是三個?謝謝!