  • 04D201-3室外變壓器安裝

    04D201-3室外變壓器安裝

  • 變壓器安裝交流大家來討論下

    現在好多配電房都是設置在地下室的。前幾天遇到一項目2000Kva干式變壓器進配電室,變壓器基礎離地300mm,變壓器銘牌自重4.8T。請教一下如何安裝?人防工程。吊車吊裝下去。機械叉車進不去。買了個5T的地拖車。路邊不平,又不好拖。大家出出主意有什么好辦法,哪怕做個什么支架。難道非要用原始的鋼管鋪路推進去,三腳架倒鏈提上去嗎?

  • 關于變壓器,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • 變壓器安裝費用,大家給看看

    變壓器安裝費用,大家給看看

    大家給看看,預算是否合理..

  • 變壓器過程是怎樣安裝的?

    請問變壓器過程是怎樣安裝的?我看到很多圖上變配電室門的寬度都比變壓器尺寸要小,那請問大家都知道變壓器是怎樣安裝的?是不是先把變壓器放到變配電室再砌墻?

  • 變壓器安裝方式選擇問題

    變壓器室標準圖集中附設式變壓器室,變壓器高式,低式安裝均有. 同容量的低式肯定土建造價比高式低. 高式還有采用的必要嗎? 實際運行通風差距導致的影響大嗎? 大家設計時是否優先選低式?

  • 變壓器零序CT的安裝位置

    變壓器零序CT的安裝位置

    如圖,原設計于變壓器出口處,即N排和PE排的前面。現業主要求更換為PE排與接地點處避開不平衡電流的測量,是否合適?

  • 04D201-3 室外變壓器安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-27 16:16 編輯 04D201-3 室外變壓器安裝

  • 電力變壓器安裝、運行和維修

    一本變壓器的書[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 編輯 ]

  • 求助:干式變壓器安裝問題

    干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料。

  • 110KV主變壓器安裝流程圖

    在110KV變電所施工中,主變壓器安裝流程是很關鍵的,現把主變壓器安裝流程圖貼上,供網友參考、討論。

  • 求教:50KVA變壓器的采購安裝預算

    各位網友: 大家好,我本是搞水利工程的,可現在做的水利標書中有一項清單是50KVA變壓器的采購與安裝,對我來說是個大難題了!哪位高手能幫幫我啊?謝謝!在這里回帖或發至[email protected],不勝感激!

  • 請教油式變壓器安裝規程和要求?

    不知道大家做設計的時候有沒有注意到變壓器的擺放問題?大家有沒有聽過變壓器的油閥一定要最靠近變壓器房的門口,這樣擺設就導致變壓器的高壓側一定在變壓器房的左側(以觀測者站在變壓器房的門口為觀測方向)!油閥在最靠近門口便于變壓器噴油出線火災的時候便于滅火(不知道大家有沒有聽過這樣的說法?)歡迎大家多多指教!!謝謝!

  • 變壓器與安裝斷路器個數問題?

    請教: 30KVA變壓器二次側導線經低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔) 進入房式配電箱,在配電箱中準備安裝4個框架值為100A、整定值為63A的斷路器行嗎?(怎樣看合適不合適) 我的觀點理解正確嗎? 1.30KVA變壓器二次側額定電流為:30*1.44=43.2 A (是否負荷電流大于43.2就燒毀變壓器?) 2.我總認為各路負荷不大于30kw,變壓器就能正常工作,當大于時就會燒毀,但單位師傅說負荷50KW也沒有問題,就是符合不運作 (這樣不燒毀變壓器嗎?) 3.低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔)起到保護變壓器的作用,如果“問題1”真的是那樣,刀熔也沒有起到應有的作用吧? (如符合電流為50A,低壓隔離開關HRW-500V/800A 看它的額定電流為800A)

  • 對35kv油變壓器安裝的總結

    對35kv油變壓器安裝的總結

  • 關于室內配電變壓器與高壓柜的安裝

    現在我公司有一項目采用室內變壓器,有人提出讓高壓柜與變壓器安放于同一配電室內,中間用一鐵絲網隔離,請問這是不是符合現有規范,如果不行,能夠如何處理,因為受場地限制沒有足夠的空間了.

  • 電力安裝:變壓器運行的一般要求

    1、 變壓器電源電壓變化范圍在其額定值的±5%以內時,其額定容量不變。不論電壓 分接頭在任何位置,所加一次電壓不應超過其相應額定值的105%。 2、 對于Y/Y。-12接線的變壓器,其中性線電流不得超過低壓相線額定電流的25%。 3、 油浸式變壓器上層油溫允許值應遵守制造廠家的規定,為了防止變壓器繞組線圈的 絕緣老化,上層油溫不得超過85℃,溫升不超過60℃。 4、 裝有風冷裝置變壓器的上層油溫達到55℃時,應啟用風扇。變壓器在停運后,風扇 應繼續運行1小時。 5、 新裝或大修后的變壓器新投入運行時,應空載運行24小時之后才能帶負荷運行。 6、 無載調壓的變壓器載變換分接開關位置后,應測量各相的直阻,所測得的值相差不 應超過2%。備用及并列運行變壓器的分解開關位置應與運行中變壓器的分接開關位置相同。 7、 采用熔斷器保護的變壓器,100KVA以下者一次側熔絲的額定電流為變壓器一次額 定電流的2~3倍;100KVA以上者一次熔絲的額定電流為變壓器一次電流的1.5~2倍。二次熔絲的額定電流等