  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • R10系列630KVA變壓器問題

    各位達人好,我公司有一臺如下變壓器及相關情況:系列:R10高壓額定電壓:10KV 高壓側額定電流:400A低壓側額定電壓400V 低壓側額定電流1200A額定容量:630KVA 額定頻率:50HZ等級IP33/IP44 標準號:GB/F17467問題如下:1、壓器的容量等于線電流乘以線電壓即400V*1200*=480KVA和額定容量不對呢?或者用高壓的電流乘以電壓10KV*400A=4000KVA了。怎么都對不上630KVA的容量呢:2、在低壓側輸入柜有3個電流表和一個電壓表,電流表每個平均刻度在700A左右,請問這個電流超過變壓器的負荷了嗎?個人人為三個電流表加起來就是2700A了,超過了額定電流1200A。小弟是學計算機專業出生,現在涉及以上相關工作,不是很懂,還望各位達人講解一下,謝謝!

  • 630KVA變壓器能并聯1250KVA變壓器嗎?

    我公司有一臺SC9-630干式變,現在容量不夠,需增加到2000KVA,我想選用一臺1250KVA變壓器,能并聯使用嗎,在選型時注意那些?聯結組標號:DYn11阻抗:5。77%

  • 一臺630kVA箱式變壓器電氣施工圖

    圖紙簡介: 本設計為一臺630kVA箱變成套施工圖,圖紙內容包括:外線圖、設計說明、一次圖、二次原理圖、基礎詳細圖紙,希望對大家有所幫助 投稿網友: lxxzz16 上傳時間: 2014-06-30

  • 能否加一臺630kva變壓器并聯運行?

    我小區(一期)原有一臺1250kva的變壓器,加入(二期)低壓供電后變壓器容量不足,能否加一臺630kva變壓器與原變壓器并聯運行呢?在設計或定貨時有哪些需要注意的?請教行家,不勝感謝!

  • 630kVA變壓器,低壓主受選1250A合適嗎?

    630kVA變壓器,計算功率500kW,主受斷路器整定電流選1000就夠了。如果為了留有一點發展的余地,選1250的合適嗎?有沒有什么不妥?

  • 3510kw選用兩臺630KVA變壓器行嗎?

    一個小區居民住宅用電2472KW,公建用電1038KW,都是額定容量,甲方要求選用兩臺630KVA變壓器,我感覺有點小請高手指點?。。。∽≌秒娋褪蔷用裾彰饔秒姡榉稚⒌纳虡I(yè)網點。

  • 請教630kVA變壓器低壓電纜出線

    本來630kVA變壓器都是采用銅排出線的,但這次比較特別,630kvA變壓器要求低壓電纜,穿管地埋大約150m,采用多大的電纜,每相選用VV-0.6/1kV-400的電纜兩個可以否?

  • 求助各位大俠:400KVA與630KVA變壓器可以并列運行不?

    我這里有一個砂石場,原來有1臺400KVA的變壓器,現在準備安裝兩臺400KW的電動機,主要用來破碎卵石,現在準備新安裝1臺630KVA的變壓器與原來400KVA的變壓器并列運行,這兩臺變壓器可以并列運行嗎?如果可行需要注意那些問題?哪個大哥有電氣圖紙更是不勝感激!!!!

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 630kVA歐式箱變壓器系統圖

    圖紙簡介: 配電屏。高壓開關柜,補償柜,電纜型號,開關型號 投稿網友: jun576323827 上傳時間: 2013-09-12 圖紙

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 630KVA及800KVA箱式變壓器一次單線圖

    圖紙簡介: 630KVA箱式變壓器圖紙,含高壓柜,低壓進線柜,電容柜,出線柜 投稿網友: zf503785188 上傳時間: 2013-07-17

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 630KVA變壓器應該補償多少才能達到0.85

    630KVA變壓器應該補償多少才能達到0.85

    630KVA變壓器低壓側應該補償多少才能達到0.85,有速算公式嗎?

  • 630kva變壓器可否放在臺架上

    請教各位,新建廠房,為省投資,不要高壓柜,不要變壓器房,把變壓器放在10千伏旁的電桿臺架上,直接引低壓入廠配電房,是否可以在這方面供電局或國家是否有什么規定?高壓計量可以放臺架下面,變壓器用量630

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!