根據我的理解!變壓器內的繞組線徑粗線圈小的一般接“星接”因為星接時候相電流等于相電流,線電壓等于相電壓的1.732倍這時候電流大但電壓低所以線徑要大,而線徑小線圈大的一般為“角接”因為這時候相電壓等于線電壓,線電流等于相電流的1.732倍特點是電壓高電流小,所以線徑小線圈大。。 我根據這些特點講述一下作用!如果用作升壓變壓器就用YD聯結,如果是降壓就用DY。。如果YD聯結次級用D聯結的好處就防止三次諧波。。。各位大神。我的分析對不.....
借助萬能的網絡,萬能的大仙,這個變壓器的接線怎么接?只知道是220或380輸入的,但兩頭接線端子都一樣,真不知是怎么接線的,俯首求助。
變壓器,也有叫“降壓器”的,常見于小區附近或工廠附近,它的作用是將超高的電壓降到我們居民正常用電電壓,滿足人們的日常用電。變壓器的新型接線端子,廣泛應用于很多領域。變壓器接線端子也是變壓器必須要用到的東西,所以如何選擇合適方便的接線端子是很重要的,怎樣選擇適合的變壓器接線端子?結構設計:接線方便,螺釘連接牢固的特點,可以快速方便的安裝在2X10mm的導軌上環境要求:最低環境溫度-5℃,最高環境溫度40℃。大量研究表明,接線端子排的故障率隨溫度升高而成指數的上升,使用壽命隨溫度升高而成指數的下降,環境溫度升高10℃,接線端子排使用壽命將減半。此外,接線端子排運行情況是否良好,與環境清潔程度也有很大關系。冬季是接線端子排故障的多發期,
知識點:變壓器接線
上周客戶公司要我們幫忙給1臺100kva變壓器接線.由于這臺變壓器不是我們公司提供的所以圖紙什么的都沒有.我看了下1次部分比較簡單.變壓器箱體上也沒有要求電磁連鎖,只有電流表電壓表各1個.現在問題是,這個小變壓器有必要像10kv站里的那種大變壓器一樣要求超溫報警和高溫自切接線嗎?還是只要把1次接上就可以了. 這個變壓器是他們公司內部廠房用的,進線從他們自己的10kv站里的出線柜拉過來的.
各位,我現在在現場遇到一個問題,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,可是這臺變壓器進線沒有標明A、B、C相序,我該怎么接,問廠家,廠家說A、B、C還是C、B、A都沒有關系的,是這樣嗎?
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
這張圖是一臺MNC-S的一個小隔層的一次圖,實際接線的是:變壓器二次側一個端子接至那五個1極的小空開,另一個端子引至單獨的N排上。(在更早的時候另一個端子是直接接到系統N線上的) 我的問題是: 變壓器二次側輸出的是AC 220V,從這里向下,到底是該看作一個是“兩相系統”呢? 還是“單相系統”呢? 如果是“單相系統”,二次側兩個端子一相一N,將那個N不管是直接接到系統N線,還是單獨做個N排當然都沒有問題。 可是,變壓器無論一次側還是二次側,都沒有明顯的極性標示,那么由此應該可以判斷出,一次、二次側的兩個端子是可以任意接的。我的感覺怎么都像是一個相間電壓是220V的“兩相系統”。 以上一定有概念不清的地方,請高人有教于我!
大家都知道變壓器有星形和三角形接線,根據這一定則,研究出來了很多接線,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,但在實際運用中,只使用較少的接法。在此我提出的問題是升壓變壓器與降壓變壓器的高、低側接線接法有何不同,我曾看到有這一說法,變壓器低壓側一般接成三角形,高壓側接星形,不知這是否正確?如果正確,為何要這樣接呢?難道高側星形與低側星形就不能相配嗎?
有6臺S11-2000/10/0.4變壓器,10kv側兩路電源進線,單母線分段,每條母線帶3臺變壓器,變壓器二次側怎樣連接比較合理,
YD11接線組別變壓器,一次側如果采用2CT的話,有資料介紹要用3個繼電器,可以提高靈敏度。但是暫時沒有查到規范上有這樣的規定,如果按照2CT、2繼電器配置,是不是可以(假設靈敏度符合要求)?
變壓器差動保護裝置原理圖、接線端子圖
變壓器、高壓電器和套管的接線端子
隔離變壓器是采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并繞起來的。于是該兩線圈之間就存在電容C(所謂容性隔離變壓器)。然后可根據需要采取以下兩種接線方式任意組合: ①接在三相四線制系統一側的繞組宜接成Z形接法。 ②接在三相三線制系統一側的繞組宜接成六角形接法。 這兩種接線方式的繞組結構具有如下優點: 1.變壓器繞組自身具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:47 編輯 如果要求用一條四芯小電纜接圖片中的超溫報警和超溫跳閘,為什么小電纜接圖片中的13 14 15和16的端子上?什么原理呢?求解,求指導,謝謝
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎?
看到書中有些變壓器寫的Ynd11接線,有些寫的YNd11,型號里的字母大小寫有什么區別?三繞組的寫成:YnYN0d11,同一臺變壓器里的字母都有大小寫之分,去別是什么?
各位好,我公司的1000KVA的變壓器低壓側B相老是發熱,也停電緊固了螺絲,但是沒幾個月就又發熱了。負荷很平衡大家幫幫忙有沒有別的號方法
一個日本客戶的設備為3P/200V,需要電源電壓穩定。根據這要求配套380V/200V變壓器及穩壓器。我的問題是先穩壓還是先變壓?有何利弊?
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵, 任意時刻只能啟動其中一臺。這個可以通過二次線路實現,這個自己已經做出來了。關鍵是主電路的接線問題,以前沒有這樣做過,不知道這樣行不行。 本來可以通過一個斷路器就可以的,但后來感覺不好,用三個斷路器。不知道這樣行不行。圖只是簡單的畫了下, 熱繼什么的都沒畫, 自耦變壓器也只是代表一下。問題主要是關于斷路器的主接線。圖如下: