配電室是從其他地方引過來的4*185電纜,沒有變壓器,一連串的門臉?,統一配電。以前的配電室中有個電容柜,現在很多家用電氣極其燈具不是都有電容補償了嗎?還需要加裝電容柜嗎?如果要加,應該怎么確定補償容量?還有,4*185電纜能承受多大的功率呀?現在需要300KW,是不是需要再加兩根4*185的電纜呀,是并在一起,用一個開關柜,還是每根設一個500A開關?請高人指點!
請教一下,配電室低壓補償電容柜多次不明原因的發生短路,短路都是發生在隔離開關至電容的電源線上,直接將兩相的電源線短路燒斷,隔離開關觸頭燒毀,快速熔斷器部分熔斷,事后檢測電容和切換接觸器都沒有問題,不知什么原因造成的。請各位大俠指教,如何預防?謝謝。
大家好!我是剛接觸電容補償這一塊,希望大家能幫我解決一下問題?比如變壓器800KW,10/0。4,在低壓處加電容柜,后面是負載的兩個300KW 的電機,怎么計算電容柜容量?小弟感謝大家!有準確的公式請發到[email protected]
求助個問題,我這運行的配電室已經投入運行7年多了,最近3相補償電容不斷的爆裂,或者是熔絲熔斷!大致情況是這樣這里一共2臺800KUA變壓器,平時使用的效率不是很高,1#變壓器3相最近不是很平衡,因為夏天開了空調3相總電流不平衡,大致是A相低于50,B相130,C相200以上,這是指開了空調的時候,下班后情況就會好些了。因為電容和眐U(xiǎn)不停爆裂熔斷,就把它改過來了,現在大概是早上163,137,187,傍晚144,91,187或118,98,183??墒乾F(xiàn)在爆裂的事情還是有發生,另一個2#變壓器的線路補償柜也會這樣。早上電流是137,127,177傍晚是167,138,178或224,175,223。因為?個柜的電容都這樣,我懷疑是不是電容液干了引起的呢!2個柜都是獨立變壓器供電,每個3相電容是15kvar,2個3相電容共一個接觸器,一個柜共12個接觸器24個電容,12組電容輪流投入運行方式。這里謝謝各位前輩了!
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
畫圈的是什么
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???
看看有這樣的配電室嗎
一個住宅工程,地下室內,水暖管道沒有地方走了,要穿過配電室,建筑給隔一下,我不讓｛們就讓我找規范,不知哪個規范上面有,求助各位,多謝
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
各位大俠,本人在學設計低壓柜,依據我的觀察,電容柜上好像沒有專門的放電設備,只不過接地短接罷了,可是我們這里的做法是沒有放電指示燈的。試問,沒有放電指示燈是否不符合常規設計,電容器的放電是否通過接地線來實現,讓各位見笑了,謝謝?。。?/p>
各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
我是一個成套廠的,最近公司申請的動態補償電容柜的3C認證,柜子已經拿到認證局檢查過了,他們準備到公司來進行工廠檢查,我現在就想知道工廠檢查是的內容有哪些?還有最主要的就是 對電容柜上電操作的時候,他們會檢測哪些內容??謝謝有知道的朋友說一下或者加我QQ:93931169.謝謝
在有主輔之分的電容柜控制方式中,主柜用一個有“自動/停止/手動”檔位的轉換開關KK與一個自動補償控制器,輔柜用一個有“自動/手動”檔位的轉換開關2HK與一個有“停止/手動”的轉換開關1HK,在投運前,會將主柜接觸器的輔助觸點與2HK相連,這樣工作方式有兩種:(先設主輔柜都有十只容量相同的電容Q) 第一,輔柜2HK處于“自動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,當主柜投入一組電容時輔柜也有一組電容投入,則總投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,輔柜2HK處于“手動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,只要沒人轉動轉換開關1HK輔柜就沒有電容投入,此時當主柜所有電容都投入后功率因數依然很低則需要有人手動轉換開關1HK輔柜才能投入。我想問的是,上述兩種方式哪種更適當? 我的感覺好像是第二種更靈活。望高人指點!
:time: 我們單位有一電容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道為什么即使全部都投進去功率因數也才50%左右~~變壓器是1000的,不投的時候功率因數也才34%左右~~實在是不知道是什么原因了,盡請高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
在低壓的設計中,經常會遇到電容柜的補償問題,有些時候是200kvar,有些時候又是300kvar,請問如何確定電容柜的補償大小呢?
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
各位老師: 請教一下,有1個進線開關帶3路饋出和一組電容柜,電容柜不投入情況下,進線電流是300A,各個饋出是100A,電容柜投入后功率因數由0.8變?.9,是不是饋出電流不變,進線電流減少?有沒有計算公式?
配電室電容柜