  • 有關配電室及變壓器的設置

    大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!

  • 變壓器選擇及其配電室面積

    有一小區請各位大俠幫我算算用多少變壓器吧,還有就是配電室面積多大能滿足要求,我附一張工程概況圖。

  • 變壓器放配電室頂上的設計

    現有一個設計,有點奇怪,供電通知書上明文要求,變壓器放配電室頂上,以前從沒碰到過,請高手指點一下怎么做,注意些什么?誰有相關圖紙發一份上來。

  • 某建筑2樓配電室新裝變壓器

    圖紙簡介: 某建筑2樓配電室新裝變壓器,由“T”接桿到二樓配電室的完整設計圖紙,包含配電室的結構,平面,接地圖。 投稿網友: b16879 上傳時間: 2013-10-16 <

  • 配電室變壓器投入運行問題

    項目仍處于施工階段,但高低壓配電室已經供電局驗收,正式電源投入運行,四臺變壓器,2臺1000KVA,一臺1250KVA,請問大家,目前的施工用電量比較小,四臺變壓器都投入運行會造成哪些影響,該如何處理?變壓器空載損耗是不是很大,造成電源浪費?能不能只投入一臺,要辦什么手續?

  • 如何防止配電變壓器燒壞

    雷雨季節和用電負荷高峰時期,配電變壓器容易燒壞,故也是事故多發期,如何做好預防措施,確保配電變壓器安全運行,防止配電變壓器燒壞,在日常工作中顯得十分重要,筆者認為應從以下幾方面加強運行管理、維護。 1合理選擇配電變壓器的安裝地點 配電變壓器的安裝即要滿足用戶電壓的要求,且盡量避免將配電變壓器安裝在荒山野嶺,易遭雷電襲擊又遠離居民區的地方,這樣不便于運行人員定期維護,不便于工作人員管理。 2合理選擇配電變壓器的容量 合理選擇配電變壓器的容量也十分重要,既不能造成配電變壓器過負荷燒壞,也不能造成大馬拉小車式的浪費。應根據用戶負荷情況,統計容量,合理選擇配電變壓器容量。如:一臺100kV&#8226;A的配電變壓器,功率因數為0.85時,它能帶85kW負荷。 3加強用電負荷的測量 在用電負荷高峰期,應加強對每臺配電變壓器負荷的測量,必要時增加測量次數,對三相電流不平衡的配電變壓器應及時調整,防止中性線電流過大容易燒斷引線造成用戶設備燒壞。 4避免在配電變壓器上安裝低壓計量箱 應逐漸撤除偏遠山區配電變壓器臺

  • 2500KVA變壓器的配電問題

    一變電所,選了兩臺2500KVA變壓器,低壓側電流1.443X2500=3607.5A,選框架開關4000A,母線4000A,不知行否?還有,低壓柜的選擇,一般的GGD柜子載流量最大僅為3200,故在手冊上找到一種柜子;GHD8系列的柜子,其載流量最大為7000A,不知道中柜子哪位大俠用過,性能如何?

  • 【請教】關于配電變壓器問題

    關于附件中的電線圖有幾個問題想請教版主:1. 變壓器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的繞組是Dyn11,變壓器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的繞組是Dd0,為什么要這樣配置變壓器?這么做的好處是什么?2. 變頻器為什么要同時通過兩個配電盤ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供電?3. 低壓配電盤P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要這個配電盤?

  • 請教關于10kv配電室和變壓器室照明的要求。

    各位高手,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,請問是否正確?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎?

  • 請問2000kVA變壓器的配電室的高壓進線電纜?

    請問2000kVA變壓器的配電室,選用多粗的高壓進線電纜至高壓進線柜合適(要考慮過熱穩定和接地故障電流,短路電流),謝謝啦。

  • 【調查】您做的變配電室變壓器多大的

    發此貼是想從實際出發了解大家目前設計的用電指標,得出一個貼近實際的指標,以利于大家設計時對變壓器容量的選取,希望得到大家的支持格式如下:電壓等級:如10/0.4kV 35/0.4kV……建筑性質:如住宅小區,商場,辦公樓……建筑面積:(住宅小區戶數)變壓器:如2*1000kVA……平均容量:如***VA/平米 ***W/平米

  • 【請問】1000KVA施工用變壓器不設置配電室可以嗎

    1000KVA臨時施工用變壓器,采用地面安裝。1,只在變壓器附近設置一級配電箱可以嗎?,2,“如果出的回路多,需要單獨計費,單獨管理,才需設置配電室。”這種說法對嗎?3,還是考慮到無功補償等問題,必須在變壓器旁設置獨立的配電室?謝謝大家!!!!

  • (油)干變壓器安裝基礎圖及配電室設計

    圖紙簡介: 本圖紙內容為:(油)干變壓器安裝基礎圖,含油干變的進出線、變壓器剖面、平面圖、基礎圖、安裝圖等。希望對大家有所幫助 投稿網友: ivanomg 上傳時間: 2014-06-12

  • 某6kV高壓配電室新裝變壓器電氣設計

    圖紙簡介: 本工程為工廠6kV高壓配電裝置更新,新裝變壓器,圖紙內容包括:變壓器系統圖、電纜路徑圖,6kV母聯自投原理圖,保護采用南瑞的RCS9600系列,含端子圖。 投稿網友: fby139 上傳時間: 2014-08-06

  • 配電變壓器節能的新舉措

    配電變壓器節能的新舉措 摘要:本文在介紹我國能源供應現狀的基礎上,強調了節能的重要性和緊迫性,論述了配電變壓器節能對降低電力傳輸、供應過程中的損耗的重要性,介紹了最新制定的二項大力推進配電變壓器節能與提高能效的最新標準的主要內容,最后并強調了制造企業必須按照國家對節能產品的要求進行生產。 尹克寧(西安交通大學,陜西西安,710049) 關鍵詞:節能,能效,配電變壓器,技術經濟分析,標準

  • 20kV配電變壓器相關問題

    目前江蘇省參照蘇州工業園區的經驗,推廣使用20kV電網。。對配電變壓器的要求是:20kV及10kV輸入時均可用。。請問各位朋友:容量以及一些相關技術參數按哪個電壓等級考慮?大家都是怎么做的?

  • 小區配電變壓器容量確定

    新建住宅小區,需要安裝多大容量的配電變壓器? 樓房層高15層,共4棟,總建筑面積3000余平方米.其中:居民249戶,戶均功率8KW;商住戶11戶,每戶按20KW計算。物業部分包括電梯7部、室外照明庭院燈具24盞、微機自動高壓給水裝置,物業無其他設施.求小區變壓器配置容量

  • 特殊變壓器配電問題(討論)

    現有一個50KVA的單相變壓器(380V/200-100V,帶中間抽頭),即是二次側共有三個抽頭,其中兩邊抽頭之間的電壓為200V,中間一個抽頭與另外兩個抽頭之間的電壓是100V。當然二次側有200V的單相負載也有100V的單相負載。一下有兩種配電方式(如果有高見,敬請指教),現把二次側三個抽頭定為a,m,b,其中m為中間抽頭:1. 統一配電。即仿照TN-S系統把中間抽頭引出線看為N線,盡量考慮二次側線圈的符合平衡(實際上是不可能平衡的,這是由負載大小的實際情況決定的),一些負載配Uab=200V,一些配Uan100V,一些配Ubn100V,把進線主開關和分開關都放在一個配電箱中(肯定能放得下)。 -------這樣配電存在一些問題:(1) 主開關怎么選擇,因為m抽頭對地電壓肯定不為0,而且遠遠大于0,很可能超過安全電壓;是選2級開關還是3級開關,如果是選3級開關,怎么整定。(2)同一配電箱中存在兩中電壓等級,可能會為以后得檢修工作帶來困難,很可能會誤操作。2. 對100V電壓和200V電壓分別配電。把a抽頭定為公用端,看為零線,則Uab=200

  • 配電變壓器燒毀的原因分析

    配電變壓器燒毀的原因分析 2005-11-22 這篇文章被閱讀了< 2 >次 1 變壓器燒毀的原因 (1) 配電變壓器高、低壓兩側無熔斷器。有的雖然已經裝上跌落式熔斷器和羊角保險,但其熔斷件多是采用鋁或銅絲代替,致使低壓短路或過載時,熔斷件無法正常熔斷而燒毀變壓器。 (2) 配電變壓器的高、低壓熔斷件配置不當。變壓器上的熔斷件普遍存在著配置過大的現象,嚴重過載時,燒毀變壓器。 (3) 由于農村照明線路較多,大多數又是采用單相供電,再加上施工中跳線的隨意性和管理上的不到位,造成了配變負荷的偏相運行。長期的使用,致使某相線圈絕緣老化而燒毀變壓器。 (4) 分接開關: ①私自調節分接開關,造成配變分接開關不到位,接觸不良而燒毀。 ②分接開關質量差,引起星形觸頭位置不完全接觸,發生短路或對地放電。 (5) 滲油是變壓器最為常見的外表異常現象。由于變壓器本體內充滿了油,各連接部位都有膠珠、膠墊防止油的滲漏。經過長

  • 路燈配電的變壓器怎么選?

    計算負荷80KW 我是這樣選的:預留負荷50KW,功率因數0.9,負荷率0.7(80+50)/0.9/0.7=200KVA是不是大了啊? 負荷率和預留一般多大為好