對于直流屏的作用和工作原理我不懂.現有一工程,一路10kV進線.我現在想確定高壓配電室的面積.請教:我應該設置幾臺直流屏?另外,中央信號屏是否一定要設置,它的作用是什么?請指教,謝謝!
某水廠10kV配電室,兩臺800kAV干變,10面10kV開關柜,直流系統怎么做啊,放在高壓室嗎?
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊。?我是菜鳥 請高手指教
我是新手,畫了幾個小水廠的配電室,也有幾個用到高壓柜的!但是有的時候,老師傅就要求配直流屏,有的時候卻不需要,這是為什么啊 ?
圖紙簡介: 發電廠和變電站中的電力操作電源現今采用的都是直流電源,它為控制負荷和動力負荷以及直流事故照明負荷等提供電源,是當代電力系統控制、保護的基礎。直流屏由交配電單元、充電模塊單元、降壓硅鏈單元、直流饋電單元、配電監控單元、監控模塊單元及絕緣監測單元組成。20AH直流屏套圖,主要包括電池組接線圖,主回路原理圖,直流屏控制回路接線圖,微機監控原理圖,電池巡檢原理圖,直流屏面布置圖等。
在35KV變6KV的變電站中,35KV配電室里有主變柜、PT柜、隔離柜、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的?它和進線柜之間有什么聯系?
知識點:供配電設施
前幾天到一個小區對電力工程進行驗收,發現開閉所只有一個簡易化的直流屏,沒有蓄電池,也沒見有逆變電源,直流屏是從低壓配電柜過來的一路電源供電,這樣一來低壓配電柜失電,直流屏不就失電了嗎,那保護就失去電源了啊,開關也就失去了操作電源,有的不吧,請高手賜教啊
配電室是指帶有低壓負荷的室內配電場所,主要為低壓用戶配送電能,設有中壓進線(可有少量出線)、配電變壓器和低壓配電裝置。10kV及以下電壓等級設備的設施,分為高壓配電室和低壓配電室。高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室;低壓配電
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
在做配電室中.高壓柜前面都會有控制電纜橋架...我想問大家一下.這個控制電纜有什么作用呢??(和變壓器有什么關系??)
變配電站的直流屏中的電池大約多長時間就應該更換?有沒有硬性要求?我看廣告上的技術參數說在浮沖狀態下使用可以保持10年以上,那這個電池也是10年才需要換嗎?
直流屏作為高壓開關柜操作電源,為發電廠、開閉所、變電站提供直流電源,在我國電力事業的發展中起著重要的作用。隨著我國電力事業的發展,直流屏也越來越智能化,方便的用戶的使用和監管,及時發展問題,保障電力系統安全穩定,這其中監控模塊的作用就尤為重要。 大家知道,直流屏由交配電單元、充電模塊單元、降壓硅鏈單元、直流饋電單元、配電監控單元、監控模塊單元及絕緣監測單元組成,其中監控模塊單元發展著舉足輕重的作用,此單元肩負著直流屏從交流輸入到直流輸出各個環節的控制與監視的任務,是直流電源系統的靈魂所在。 直流屏監控模塊控制整流模塊給蓄電池組充
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
深圳中科華能科技有限公司是一家集科研、生產、經營為一體的高新技術企業。是專業研制開發、生產和經營逆變電源、通信電源、基站電源、電力電源的高科技企業。公司主營:GZDW直流屏,XZDW壁掛電源,高頻整流模塊,電力電源,通信電源,逆變電源,UPS不間斷電源 EPS應急電源.如有需求,請致電咨詢。謝謝,祝大家工作愉快,生意興隆!聯系人:江經漢電話:13823779918
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡!!!!
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
被總工提了意見,說我變電所的直流屏沒有容量也沒有充電回路 我想知道兩臺1250變壓器 四個630的高壓出線開關 一個630的高壓聯絡開關 直流屏的容量怎么選 直流屏容量確定后 如何給直流屏供電 單相還是三相 開關和電纜怎么選