知識點:避雷器結構
氧化鋅避雷器主要由氧化鋅閥片、絕緣外套、壓緊彈簧和接線端子構成。氧化鋅閥片是核心,由氧化鋅晶粒與少量添加劑燒結而成,擁有優良的非線性伏安特性。絕緣外套一般采用硅橡膠或瓷質材料,起到電氣絕緣和防護作用,能耐受惡劣環境。壓緊彈簧保證閥片接觸良好,穩定工作。接線端子用于連接電力系統。 其工作原理基于對過電壓的精準應對。在正常工作電壓下,氧化鋅避雷器呈現高電阻狀態,僅有微安級泄漏電流,幾乎不影響系統運行。一旦出現雷擊過電壓、操作過電壓,電壓幅值超過避雷器的動作電壓,閥片電阻瞬間急劇降低,變成低阻狀態,將過電壓產生的大電流迅速導入大地,把電壓限制在設備能承受的安全范圍。當過電壓消失,又恢復高阻狀態。憑借這種高效的過電壓限制能力,氧化鋅避雷器廣泛應用于各類電力系統,有力保障電氣設備安全運行。
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
閥片結構 傳統技術制造的ZnO壓敏電阻氧化鋅避雷器是由多達20-40支ZnO壓敏電阻避雷器閥片串聯而成,保護電壓越高閥片越多。對每只閥片的要求是,除電性能外,在外觀上不僅兩端面要求平整和上電極,而且閥片四周必須用聚脂改性有機硅樹脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脈沖閃絡電壓。組裝氧化鋅避雷器時,閥片和閥片之間都采用導電性能好的金屬墊片,用絕緣支架固定,因此制造成本較高。 另一方面,由于閥片都采用干壓成型,存在壓力梯度損失,閥片越厚,壓力梯度損失越大,其結果是閥片微觀結構不均勻,對電性能尤其是可靠性和壽命帶來不利的影響。 閥片制作要求 1、冷等靜壓成型全方位加壓,不存在壓力梯度損失,材料微觀結構均勻致密,電性能優良。 2、突破傳統干壓成型
避雷器的作用當雷電過電壓沿架空線路侵入變配電所或其他建筑物內時,將發生閃絡,甚至將電氣設備的絕緣擊穿。因此,假如在電氣設備的電源進線端并聯一種保護設備即避雷器,如圖1,當過電壓值達到規定的動作電壓時,避雷器立即動作,流過電荷,限制過電壓幅值,保護設備絕緣;電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統正常供電。
避雷器柜及出線柜結構原理圖
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
井口通信線路避雷器是用于保護井口通信線路安全的設備,可防止雷電、過電壓、過電流等對通信線路和設備造成損害,確保通信系統的穩定運行。常見的型號有 KHX50 型和 KHX48 系列等。以下是相關介紹:
礦用通信線路避雷器是專為礦井等特殊環境設計的防雷保護裝置,需適應井下高濕、高塵、可能存在瓦斯或爆炸性氣體等復雜條件,同時保障通信線路(如礦井電話、監控信號、數據傳輸線)免受雷擊或浪涌干擾。以下從特點、核心要求、選型要點、安裝維護
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!