1.接地電阻不得大于4歐,不得大于10歐。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,工作零線可以重復接地嗎?我看書一會可以,一會多不得,換上我理解錯了,如圖
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
交流電源線分為零線和火線。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線;火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。當人體接觸火線時,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會發生觸電事故,而接觸零線則不會被電擊的。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故。
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
現在有一獨立10KV配電房,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,間距為5m。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,尺寸為5X17m
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
一個變壓器,YY地,我通常是變的二次側中性點,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,有錯嗎?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋?zhuān)忉專。。∈裁唇泄ぷ髁悖?火線,零線中的零線?
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
在工地施工時,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因?如何解決問題?謝謝!
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!!!
一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,很急啊!!!)
遇到過一個問題,一個育嬰店,帶洗澡的那種,地面潮濕,一個照明電路,估計是紅線破皮了,外面總配電箱總跳閘,連著的幾個店鋪都跳那種。本來是火線接在一個單極空開上的,跳閘的時候是這個單極空開不跳,室內總空開(雙極不帶漏保)也不跳,只有上級總電箱空開跳閘,然后我把這個照明電路接到一個漏保上面,按照正常紅線當火線,藍線當零線接法,只有漏保跳閘。然后紅線當零線,藍線當火線,漏保不跳,其他也不跳。不過一個多月了吧偶爾有一次總閘跳了,而分路漏保沒跳,這是什么原因呢?這些空開問題困擾我好久了,大神們解答一下吧
TT系統俗稱三相四線制 配電網,這種配電網引出三條相線L1、L2、L3和一條中性線。低壓中性點直接接地,又稱工作接地。 1.在TT系統中若線路絕緣破壞或線路斷開時,發生三相線路中一相接地故障,電壓220V通過故障點和工作接地形成回路,使故障電流很大,燒斷低壓系統總熔絲,從而可以縮短線路的故障時間。 2.盡管線路的故障電流很大,但是工作接地的接地電阻很小,在接地電阻上產生的電壓降很低,一般不會超過安全電壓。這樣在TT系統中零線對地的電壓為安全電壓。 3.在線路出現接地故障的情況下,零線電壓可以保持在安全電壓范圍內,所以對非故障的相線來說,輸出電壓變化也不會很大。 4.當
工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。像家里的電器都會有保護接地的
工作接地與保護接地及保護接零三者有什么區別呢,這是許多剛學習電工知識的朋友感到疑惑的一個問題,電工之家就這三者的有關知識進行講解,希望讀者看過本文后,能夠尋作接地與保護接地及保護接零有所了解,清除三者之間的關系。 工作接地是指在正常或事故情況下,為了保證電氣設備適當?shù)倪\(yùn)行方式而必須在電網上某一點進行接地,人們稱之為工作接地。工作接地是出于對工作的需要所執行的一種接地方式。例如發電機中性點接地、變壓器中性點接地等都屬于工作接地。工作接地可直接接地或經消弧線圈、擊穿保險、電抗等接地。 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼或支架等(金屬部分)與接地裝置用導體作良好的電
接地變壓器的工作 , 接地變壓器只提供中性點接地小電阻,而不需帶負載。 接地變壓器 屬于無二次的。接地變壓器在電網正常運行時,接地變壓器相當于空載 。 ,當電網發生故障時,只在短時間內通過故障電流,中性點經小電阻接地電網發生單相接地故障時,高靈敏度的零序保護判斷并短時切除故障線路,接地變壓器只在接地故障至故障線路零序保護動作切除故障線路這段時間內起作用,其中性點接地電阻和接地變才會通過IR= (U為系統相電壓,R1為中性點接地電阻,R2為接地故障賄賂附加電阻)的零序電路。 根據上述分析,接地變壓器的運行特點是; 長是空載,短時過載。 總之,接地變壓器是人為的制造一個中性點,用來連接接地電阻。
一、種類 1、防雷接地: 為把雷電迅速引入大地,以防止雷害為目的的接地。 防雷裝置如與電報設備的工作接地合用一個總的接地網時,接地電阻應符合其最小值要求。 2、交流工作接地 <
工作零線接地
工作零線接地專題,為您提供工作零線接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工作零線接地 相關的專業交流討論,更多工作零線接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題