  • 框架柱插筋錨固不夠時怎么辦

    框架柱下部4根25+12根22的變成12根25的,按照11G101-1要求要插入1.2倍錨固長度即:1.2*37*0.25=1.1米。但是現在混凝土澆筑到300*750的梁底。長度不夠了。請教各位老師有什么處理方案嗎

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 框架柱在承臺錨固區域內箍筋問題

    框架柱在承臺錨固區域內箍筋問題框架柱錨固在承臺內,在這一區域設計有2根箍筋,但施工起來很麻煩主要因為這個區域鋼筋太多,有柱的鋼筋、地梁的鋼筋、還有承臺的鋼筋等,請問有什么好的施工方法,此處的箍筋到底起什么作用

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 請教關于框架梁下部縱筋在柱內錨固的問題

    11G101-1圖集再梁的構造詳圖較原03g101-1圖集增加了當框架梁下部縱筋多于一排時,僅在框架柱內錨固第一排,而第二排在支座0.1Ln處截斷的構造詳圖,當然此時是有一定的限定條件的,03G101只提到過這種配筋方式的標注方式,而新圖集增加了構造詳圖,我是覺得這對框架節點挺好的,是個不錯的方式,糾結的是這做法在現行規范上明確提到過嗎,在哪里?我咋沒看見?結構概念上沒問題,可規范上卻有下部縱筋錨入支座的要求呀,我要真這么做審圖要是提了,我就說11g101-1上寫的,這靠譜嗎?

  • 框架梁與剪力墻、框架柱相交怎么錨固

    框架梁與剪力墻平行并在端部重合、框架柱相交怎么錨固,見下圖。框架梁縱筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面?求高手解答。。。

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 框架柱在基礎短柱內的插筋錨固長度如何計算

    框架柱在基礎短柱內的插筋錨固長度如何計算

    如圖所示,基礎短柱的長度如果較長,框架柱主筋錨入基礎底再彎折感覺有點浪費,如果直錨,不知這個錨固長度有無規范可查?

  • 框架梁與剪力墻、框架柱相交怎么錨固 ?

    框架梁與剪力墻平行并在端部重合、框架柱相交怎么錨固,見下圖。框架梁縱筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面?求解答。。。

  • 請教框架柱鋼筋的一些問題

    在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.

  • 求救(關于框架柱剛度問題)

    本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了

  • 框架柱可以配雙排鋼筋嗎?

    最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?

  • 框架柱位移了怎么辦?急求

    發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求!!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!

  • 框架柱鋼筋可以閃光對焊嗎?

    今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!

  • 框架柱可以通過植筋方式連接嗎?

    目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·

  • 【請教】框架柱接頭如何設置

    我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?

  • 請各位看看,這個框架柱的配筋

    框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,不知原因,試舉兩例。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩

  • ~磚混中形成框架柱怎么辦??

    ~磚混中形成框架柱怎么辦??

    磚混住宅,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,這個GZ1是不是形成框架柱了,請問要怎么處理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]

  • 框架柱的角筋是怎樣手算的

    框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓