小可有個問題 就是風管用作防潮層嗎 一直以為只有保冷的水管才做防潮(架空),還有埋地管道要做,風管,輸送冷風的,用作防潮層嗎?
領導要求不做碎石墊層,鋪點石粉再鋪一層塑料布防潮。以前沒這么做過。感覺塑料布太容易壞了,再在上面做其他做法,結合也不緊密。有這么搞的嗎?
急請教:地下架空防潮層墻體是否必須抹灰?柔性基礎寬800,架空防潮高1米,370mm厚磚砌墻,四周通風良好,預留通風洞口,內隔墻必須抹灰嗎?沒有侵蝕、腐蝕性等影響!
大家好,我看到施工驗收規范上對冷凍水等管道保溫結構有防潮層這一層,是否為必須的,因為我們很多項目保溫都出現結露漏水的現象,做防潮層是強規嗎?
我這段時間挺疑惑的,是地下水位一下用防水層呢?還是只要周圍是土,比如像地下室,它的設計標高比地下水位低,但是處于地下,那是用防水層呢還是防潮層?第二個問題:防水層做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂漿。怎么防潮層的做法也是可以用這些?那何必區別防水防潮了呢?
墻面和地面為了防止地下土壤中或墻體中的水分進入磚墻而設置的一層阻擋材料。 墻體地面防潮層施工方案: 1.蒸汽隔絕層與防水透氣膜:蒸汽保溫隔絕層減緩了室內水蒸氣進入保溫層的速度,有效地防止了水份在保溫層凝結的形成,防止了凝結溶解時造成的內滲透,通過防水透水膜可以快速排出保溫層的水蒸氣,從而保護結構的熱性能防止了熱量的散發,節約平時即熱型電器的能耗。 2.防潮層采用的材料: 防水砂漿防潮層:墻體防潮層抹灰15毫米左右厚的水泥砂漿,然后應用于水砂漿和與瀝青之間進行隔離。 防水卷材:防水用于墻體、通道、屋面等的防水卷材。是一種防雨水滲透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由瀝青防水卷材或聚合物改性瀝青防水卷材組成。它具有耐水性和抗折性的特點。但線圈會切斷堆砌的墻體或者地板結構,因此不適合水平方向防潮處理。防潮涂料又稱防潮液,防潮涂料能有效滲透到墻面,干燥后形成一層透明膜和半透膜,具有防潮霉變的功能、材料有硬度高、不發黃等特點,具有環保、長期防潮、持久輕便
在寧波北侖做的一個別墅,甲方請的施工隊太業余,太不專業。地下室防潮層沒有做,甲方火了。后來找我們來出補救措施。老大有的說在室內墻面做防潮處理有高人指點一下。具體怎么做啊,還有其他的好方法嗎?渴求大家的回復!
防潮層施工差不多室上述四種情況,不過這墻是指磚墻還是混凝土墻?如果是混凝土墻也按這幾種情況施工? 一般情況下,我們建的高層住宅樓需不需要弄防潮層?
問題補充:疑問一:是在砌筑砂漿的基礎上在鋪20厚防水砂漿,還是用20厚的防水砂漿直接代替了砌筑砂漿?疑問二:如果是用20厚的防水砂漿直接代替了砌筑砂漿?那套加氣砼砌塊的時候,應該在扣除加氣混凝土砌塊子母內的砌筑砂漿(因為該子母是包含了砌筑砂漿的)。如果是這樣,該怎么扣除?
問題一:新風防雨百葉(帶濾網)2000*1000應該執行哪個子目比較合理?
朋友們看看我選用的定額合適嗎?工程概況如下:現有一農村集中供水站,其輸水管網由給排水用PE管材組成,管材需地埋60厘米,為此需開挖一深×寬=60×40cm的管溝,待管道鋪設后回填,土壤為3類,開挖和回填都由人工進行,開挖土方就近堆放,用于回填,回填不必夯實,我選的開挖定額為97四川定額中編號為10054的子目(97定額上冊14頁,工作項目為:人工挖基槽、人工倒運土,工作內容:挖土,修底,將土倒運到槽邊兩側0.5m以外),回填我選用定額為97定額中編號為10493子目(97定額上冊49頁,工作項目為:建筑物回填土石,工作內容:松填不夯實,包括5m內取土(石渣)回填) 朋友告訴我選用的定額合適不?急到用。特別是四川的朋友,相信你們也遇到個這樣的情況,特別是縣區一級的水利局朋友,現在不是都在搞農村安全飲水嗎?為了獲取上級財政支持,這些資料都還是要做得像摸像樣的。相信朋友們有同感
請問各位,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位!!
各位同行,我查了很多水利定額,就是找不到埋石混凝土的定額,本人碰到的情況是這樣的:農田灌溉渠道,的邊壁及底板都是才用C15埋石混凝土,它設計的塊石埋石率為59%,既C15混凝土為41%,塊石為59%.根據我所了解的埋石混凝土,埋石率一般只有10%~30%,業主為了節省工程造價,現在設計的埋石率是59%,是不是很難施工?另應套用何種定額項目,望知情者告知,謝謝!
我是山東的,做給排水預算,使用2003年安裝定額。有幾個問題想請教一下。水泥管道和PE管道接頭應如何套定額?比如是200的水泥管各DN200的PE管本公司是這樣安裝的(1)首先把不銹鋼鐵管切割成兩半套在水泥管接頭,然后把縫焊接上。再在焊接好的圓管上焊接個法蘭。(2)連同水泥管,打上個水泥墩(3)和PE管法蘭連接。
上住宅最高日生活用水定額最大為350L/人*d(表3.1.9).在生活水平日益提高的前提下,請問各位同行在做設計的時候會不會把標準再訂得高一點?
大口徑PE管(DN500以上)還能用熱熔或電熔連接嗎?一般情況下是使用什么方式連接?有沒有承插(帶膠圈)方式連接的,這種方式適用于什么情況?關于塑料管的施工定額,我在08新定額中只找到了DN200以下的定額標準(膠圈接口的除外,這種的DN2000以下的都有),還有別資料有相關的說明嗎?哪位有這方面的經驗指導一下!!
各位老法師,小輩想請教一個問題,5-5-9定額中有鋼梯(現場)和鋼梯(制品)兩個子目,請問這兩個子目有什么區別,是不是套定額的時候要二選一?如果現場制作的話鋼梯(現場)和11-1-7有什么區別? 謝謝各位了
請教各位:現有一內墻面貼磚,型號200*300,市場價20元/平方。查浙江94定額,只有14-138一項,但規格是152*152的,定額價426元/千塊。該如何換算?詳細過程是怎樣的
定額 [9-76 ] 水泥砂漿無分格縫20mm 防水屋面 工程量為637.4m2 的材料如下:(1)水泥砂漿1:3 ,定額含量是0.1;(2)水 , 定額含量0.06 ; 現一圓弧形屋面要求12厚1:3水泥砂漿打底,1:2.5水泥砂漿抹面,我不知道怎么來換算?看到別人[9-76 ]換算后的定額材料如下:水泥砂漿1:3 ,定額含量已換算為0.1 ;水泥砂漿1:2.5,定額含量為0.102 ;水含量不變為0.06上面1:3的水泥砂漿的定額含量是不是把12*0.202/20=0.1212 啊?水泥砂漿1:2.5的定額含量到底是怎么計算出來的呢?希望得到大家的幫助我是江蘇的
廢話少說,上附件!
相關熱門專題