這種方法有必要么?日本人的環保經驗“洗鍋碗前,應該先用報紙把油擦去,這樣能減少城市污水中的油分。”飯島說。“還有別忘了把沾了油的報紙放在可燃垃圾中,不能放到普通報紙中。”她追加一句。很多人已經聽了無數次老奶奶這么傳授經驗了
化學法主要用于處理廢水中不能單獨用物理法或生物法去除的一部分膠體和溶解性物質,特別是含油廢水中的乳化油。包括混凝沉淀、化學轉化和中和法。 混凝沉淀法是借助混凝劑對膠體粒子的靜電中和、吸附、架橋等作用使膠體粒子脫穩,在絮凝劑的作用下,發生絮凝沉淀以去除污水中的懸浮物和可溶性污染物。目前采用的混凝劑主要有鋁鹽類、鐵鹽類、聚丙烯酰胺(PAM)類、接枝淀粉類等。 化學氧化是轉化廢水中污染物的有效方法,能將廢水中呈溶解狀態的無機物和有機物轉化為微毒、無毒物質或轉化成容易與水分離的形態。該法分為化學氧化法,電解氧化法和光化學催化氧化法3類。化學氧化是指利用強氧化劑(如O2、O3、Cl2、H2O2、KMnO4、K2FeO4等)氧化分解廢水中油和COD等污染物質以達到凈化廢水的一種方法。電解氧化法是指在廢水中插上電極,通以一定的直流電.廢水中的油和COD等污染物在陽極發生電氧化作用或與電解產生的氧化性物質(如C12、C1O-、Fe3-等)發生化學氧化還原作用,以達到凈化廢水的一種方法。光化學催化氧化法是指以半導體
現在要設計一個污水除油水力旋流器,要求是: 1)、最大工作壓力≤4.0MPa;額定工作壓力1.6MPa 2)、旋流管12支,單支旋流管額定處理流量3m3/h 3)、進口混合液含油量≤2000mg/l,油滴粒徑大于30μm,密度差大于0.06 4)、底流出口含油量:≤40mg/l; 5)、溢流口含油量:≤20% 6)、最底工作壓力:≥0.35MPa;該怎么設計啊?請大家幫忙想想啊!謝謝各位大哥大姐門了。如果各位好心的人有資料,請大家發到我的郵箱或者給我留言。謝謝大家了!我的郵箱是:[email protected]
含油污水氣浮除油技術進展
據統計,世界上每年至少有500~1000 萬噸油類污染物通過各種途徑進入水體,它已嚴重影響,破壞了環境,并且危害人體健康。含油廢水是一種量大面廣且危害嚴重的工業廢水,具有COD,BOD 值高,有一定的氣味和色度,易燃,易氧化分解,難溶于水的特點。那么,應當如何除油呢? 含油廢水的處理方法根據其成分以及作用原理一般可以分為:物化法、化學法、生物法,但各種方法都有其局限性,在實際應用中通常將幾種方法聯合分級使用,從而實現良好的除油效果。今天我們來講講生物法除油。 1、活性污泥法 活性污泥法是以活性污泥為主體,利用微生物形成菌膠團吸附和絮凝廢水中的溶
求助!污水處理中,氣浮除油池設計需要設定哪幾個參數,參數值多少?已知道處理水量為1000m3/d是不是設定1、接觸室上升流速,停留時間2、分離室分離速度、停留時間3、溶氣罐過流密度但一般取多少值?有這就足夠設計使用嗎?(知道處理水量1000M3/D)表面負荷來設計可以嗎?如果可以,表面負荷為多少呢?又還需要什么參數值?謝謝
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
污水提升泵的使用,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,污水提升泵選型的基本參數是口徑、流量、揚程、功率、電壓、液體等。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵。 1.根據使用場合合理的選用污水泵。例如用于輸送高含沙量的污水,則選用耐磨性較好的污水泵;如用于輸送污水或污物時,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑;如輸送耐腐蝕介質時,則要考慮選用耐腐蝕的泵;如含糞便雜質的污水時,則要考慮選用帶切割功能的污水泵。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,選用效率較高的污水泵,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行。
污水自吸泵選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大百分之5—10余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性,是選用泵材料和選用哪一種軸封型式的重要依據。 4、裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
01 對設計的認識
醫院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 問:醫院床位是以單位定編為準還是以實際使用量為準(或施工圖中統計為準)~~ 例:某醫院定編70床位,但從建筑施工圖統計有110床位。取70床位還是110床位? 經過查詢,還未找到相關標準,急需指導~~先謝為感
是這樣的,排出管有4根,從左到右依次是,廢水管,污水管,廢水管,污水管,相互之間距離都是250MM,廢水排到去中水站的管路,污水排到去處理站的管路,現在的問題是采用500X500的方井連接排出管,那排出管就是穿井,因為距離為250,怎么辦?各位給個辦法!!!
在這里看到的全部都是講建筑給排水(生活、市政污水)的,就是沒見講工業污水的,今天發一個關于化工污水的問題; 我現在負責一項化工污水管網的設計工作,想大師們講講化工污水的一些問題:如管道選擇等,本來化工污水同生活污水的排放大體一樣,但是,生活污水同化工污水最大的不同點在于:1、介質的強腐蝕性;2、介質溫度介于15-60度間;3、因場地范圍內均擺放價值昂貴的生產設備,如管道滲、漏水將造成巨大經濟損失;4、以前的工程實例中,排水管道內是約40度的污水,管外是約22度的空氣,容易產生冷凝水滴下來的現象,對生產區域的設備及環境均造成較大影響及隱患。 綜合以上,想聽聽大家對此工況的管道選取有何建議?
5層的住宅樓,排水出戶橫干管與首層排水接入管的垂直距離小于規范要求的450毫米,請問下前輩們,在不設計首層單排及不加深出戶橫干管的埋深的情況下,有沒有別的方法,比如加特制管件?
我現在手上有個小工程生活污水處理系統很迷惑。 一體化生活污水處理設備已經很成熟了,在我給甲方的標書上要求招一體化污水處理設備,可甲方找了一家很少做生活污水處理設備的廠家,4m3/h的流量做成組裝式磚混結構,麻煩大了。廠家說簽過正式合同后才給施工圖,我這工程又等著收尾,麻煩大了。廠家說磚混的比一體化的便宜,什么鳥廠家,根據我的了解一體化的比他的便宜多,可以上兩套了。 我都不知道該怎么處理這個工程,老大催著要圖,做成磚混的讓廠家給限制死了,郁悶呀,要是各位,各位怎么處理呀?
我們公司現在做市政污水工程,只要是處理生活污水的,我們采用的工藝是水解酸化+百樂可曝氣的生物接觸氧化法+化學絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脈沖布水,停留時間4.7小時,生物接觸7.8小時,需要達到一級A標準,請問這個工藝可靠嗎?能夠達到排放的一級A標準嗎?同時,能夠滿足脫氮除磷效果嗎?如果能,脫氮除磷的原理是?希望各位高手能夠給些建議,或者成功的例子。