各位高手: 電焊產生的廢氣量是多少?我這里沒有資料,懇求賜教。另:一般情況下這種廢氣如何處理,采用集中排放還是通風無組織排放?
請問各位高人,知道啤酒工業的廢氣處理方式是怎樣的?它的廢氣一般是指哪方面的廢氣?如果有好心人還知道香精香料工業的廢氣處理方式,希望也可以告訴我下下,感激不盡
一間50平方左右的噴漆間,里面有兩個抽風設備,抽風口前有一張水流床,抽風口設有活性炭吸附裝置,但是氣味對周圍居民的影響還是挺重,想詢問各位大神,還能增加什么去進一步消除氣味,減少對周圍居民的影響?
有機廢氣處理技術目前可以分為兩大類:一類是回收法;一類是破壞法。回收法包括活性炭吸附裝置,沸石分子篩固定床技術,吸收法和冷凝法;破壞法包括蓄熱式燃燒法,催化燃燒法,蓄熱式催化燃燒法,低溫等離子體,沸石轉輪濃縮+后處理裝置,活性炭一次吸附裝置以及膜分離法;回收法中的吸收法和冷凝法現在已逐漸作為其他技術的輔助設備,因為單一采用不能達標排放;活性炭吸附裝置是國內外采用較為廣泛的一種形式,工藝也較為成熟。破壞法中的蓄熱燃燒和催化燃燒、低溫等離子體應用較多;轉輪濃縮是比較先進的技術,應用也逐漸廣泛;膜分離法因為成本較高,加上技術也不夠成熟,目前應用還很少,不過也是有很好的前景。
空氣凈化技術:為了給特定的應用選擇最合適型號的有機處理系統,必須知道以下的:? 有機的排放流量? 有機的排氣溫度? 有機污染物質濃度水平? 有機污染物質的類型? 微粒散發的水平? 需要達到的污染物控制水平一般來說,您可以基于上述的原則選擇適合您的處理系統。的排放流量如果待處理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄熱式系統(RTO)大體來說是不適用的。這是因為與熱式焚燒系統來比較,蓄熱式氧化器(RTO)的高成本大體上是不足以抵消它在節省燃料和電力消耗所帶來好處。流量大于50,000 Nm 3 /h 時,熱熱力焚燒系統有嚴重的經濟缺點,這是因為他們會產生非常高的燃料費用。然而,如果工藝需要大量的熱能時,二級的熱鍋爐可以用來抵消高昂的燃料費用,另一個例外是每年很少運作,需處理大流量廢氣的應急系統。有機廢氣的排氣溫度如果待處理有機廢氣的溫度在大約 300℃以上時,是不適合采用蓄熱式系統(RTO)的,這是因為高溫的待處理有機廢氣會大大降低換向閥的可靠性和壽命; 另外,在這樣高的
污水池反吊膜結構是現在比較常用的一種處理污水池廢氣的方法,相比玻璃鋼加蓋具有很多優勢,性價比也高,污水池反吊膜加蓋主要有鋼架反吊膜加蓋,張拉式反吊膜加蓋,不同的加蓋方式對廢氣除臭具有不同的效果。污水池反吊膜加蓋的方式有兩種,一種是加低蓋,一種是加高蓋。下面具體來介紹一下: 1. 加低蓋是在構筑物面上加一個高度不超過2m的蓋,將所有的走道、設備均露在蓋外,僅將污水水面罩住。 2. 加高蓋是在需加蓋的構筑物上加一個高度約1~5m的大蓋,將所有的池面、設備均罩在里面。 污水池反吊膜加蓋具體采用哪種方式進行廢氣收集除臭,要根據污水池體的形狀特征和地理環境綜合決定。池體采用高加蓋,可以給內部設備預留足夠的檢修空間,對于內部設備較多,檢修任
現有一清洗間,由于清洗過程中有汽油,所以采用直流送風,冷源為屋頂風冷熱泵,選擇一機組,風量6000m3/h,制冷量73KW,由于重慶夏季室外溫度很高,將新風處理到16度很困難,考慮到焓差太大,決定先將6000m3新風處理第一次后,其中的一半3000m3送入室內,另一半回到機組再隨下一次新風再次處理,可是問題就產生了,下一次的新風是6000還是3000?如果是6000,就是新風6000+回風3000=9000m3,已經超出機組的處理能力。如果是新風3000m3+回風3000m3,并沒有超過新風處理量,但是室內新風達不到6000,永遠只有3000m3,這樣冷負荷是否會不夠。我已經快崩潰了,饒來饒去的,頭都炸了,請問你們做直流系統是怎么送風的,要不要這樣將新風分開處理兩次,哪位高手可以給我講授一下,最好發個直流系統的圖,感激!
噴涂噴漆有機廢氣處理方案
我這塊有一個10年的光伏有機廢氣塔,是有機填料吸附的那種,因為時間比較長了,且以往為做好維護保養,現在求教一下在活性炭填料哪里的,前后濾網上都是有機無機廢氣凝結物,有機塔整體負壓比較小,求教用何種有效的方法,或者用溶劑能夠清理有機無機廢氣凝結物?求教了!!!
如果有機廢氣處理設備出現故障怎么辦? 損壞了怎么辦?怎樣維修采用節省成本,又能降低損壞的概率呢? 1、從預防做起 為了防止設備功能和精度下降到指定的臨界值或降低故障率,按照預先制定的計劃和技術要求進行的維修活動稱為設備的預防性維護, 內部和外部常用的預防性維護方法是狀態檢查維護和定期維護。 2、從實際技術狀態做起 根據有機廢氣處理設備的實際技術狀況,狀態檢查和維護是另一種預防性維護方法。 通常,是每天對設備進行現場檢查和定期檢查,以了解設備的技術狀況。 在發生故障之前,設備的劣化和設備的范圍要及時進行預防性維護,消除隱患,
原理簡介: 蓄熱式熱氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,簡稱VOC-RTO)是一種用于處理中低濃度揮發性有機廢氣的節能型環保裝置。
想請教一下,后澆帶處的鋼筋到底需不需要斷開,包括梁筋和板筋,現場好像一般都是梁筋不斷開,板筋斷開,為什么,到底應該怎么做才是正確的?
VOCS有機廢氣成為諸多制藥企業、有機合成企業以及化工企業的難題,隨之而來的諸多新興工藝供大家探討,如RTO、轉輪濃縮、傳統洗滌等,歡迎大家...
在鋼結構建筑中,進行抗震結構設計時總會遇到抗震設計焊接襯板的問題,接下來我們就對焊接襯板的處理方式進行詳述,希望可以幫助到大家。 抗側力體系中的焊接襯板(Backing)有的需要切除,有的可以被保留在原處,有的有必要加強,但AISC抗震規程對此沒有明確、具體的規定。 一般說來,襯板的存在會影響T形連接和角部連接的應力流,當橫向受力時,切口會引發應力集中
各位見帖吉祥~ 我負責的一個系統兩級A/O法(雙線并聯運行)處理有機水最近有一些問題: 系統每天處理量2500~3000方,公司地處江南,來水水溫應該影響不大,進水水質如下:COD:800~900; TN:50~60; TP:1; MH3-N:40~50; NO3-N:6~10. DO: A池都<0.5(潛水攪拌),O池都在3~5(風機曝氣).進水端
有一清洗間,由于清洗過程中有汽油,所以采用直流送風,冷源為屋頂風冷熱泵,選擇一機組,風量6000m3/h,制冷量73KW,由于重慶夏季室外溫度很高,將新風處理到16度很困難,考慮到焓差太大,決定先將6000m3新風處理第一次后,其中的一半3000m3先送入室內,另一半回到機組隨下一次新風再次處理,可是問題就產生了,下一次的新風是6000還是3000?如果是6000,就是新風6000+回風3000=9000m3,已經超出機組的處理能力。如果是新風3000m3+回風3000m3,并沒有超過新風處理量,但是室內新風達不到6000,永遠只有3000m3,這樣冷負荷是否會不夠。我已經快崩潰了,繞來繞去的,頭都炸了,請問你們做直流系統是怎么送風的,要不要這樣將新風分開處理兩次,哪位高手可以給我講授一下,最好發個直流系統的圖,感激!
誰有港工液化土層的處理方式,及防波堤下面軟弱土層的處理方案啊。在線等!急用![ 本帖最后由 susanshl 于 2009-7-16 14:21 編輯 ]
石種的表面處理有各種各樣的加工方法,比如說亮面,燒面,荔枝面等等。不同的加工面可能適用于不同的場所,或者不同的加工面相互配合,更能增強建筑的效果。石材的表面處理是設計師考慮的重點之一。 以下我就一些常用的石材表面處理進行介紹: 1,磨光面(拋光面,polished): 磨光面是指表面平整,用樹脂磨料等在表面進行拋光,使之具有鏡面光澤的板材。一般的石材光度可以做到80、90度,一些石種的光度甚至可以做到100度以上,但有些石種卻沒辦法磨光,最多只能作到亞光。一般而言,光度越高其價格越高.磨光面一般運用在平板幕墻及室內墻面,地板等,特別一些高檔的建筑,其室內墻面和地板對光度的要求很高。其特片是光度高,對光的反射強,能充分地展示石材本身豐富艷麗的色彩和天然的紋理。 2,亞光面(honed): 亞光面是指表面平整,用樹脂磨料等在表面進行較少的磨光處理。其光度較磨光面低,一般在30-50、60左右。具有一定的光度,但對光的反射較弱。表面平整光滑,光度很低的板材。 3,火燒面(燒毛面,fl
獨立基礎其基礎被挖深了,如果按圖紙那要多打50多公分高的墊層,為了不打那么多墊層現在直接把基礎做在挖深的位置,墊層還是打10公分,只是把這個基礎柱子做長了。本人想那樣的話是可以少打好多墊層,但是基礎框架梁下面變成了有出現短柱了,這樣做可以嗎?各位大俠賜教下[ 本帖最后由 chenrenqinzz 于 2010-4-28 20:36 編輯 ]
工藝采用溶劑回收專用流活性炭吸附。吸附在低溫常壓下進行,脫附采用間接加熱結合真空的工藝,系統設置二太吸附床,即一床吸附,一床脫附,交替使用。 吸附床吸附飽和后,并將脫附出來的有機氣體攜帶出吸附床,蒸汽進入吸附床內,對流活性炭進行間接加熱,同時真空泵對吸附床進行抽真空。吸咐床出來的氣體經冷凝后,液體進入貯槽,不凝氣回流至吸附床進一步吸附。◎工藝特點:1、應用于清潔生產,變廢為寶。2、回收的溶劑不含水份,可直接回用于生產。3、采用溶劑回收專用活性炭,回收效果好。4、運行穩定可靠,維護保養簡便。5、采用自動控制,安全可靠。6、設施結構緊湊,布局合理。◎應用領域:化工、輕工行業高濃度廢氣的終端治理。技術支持:杭州愛琳環保科技有限公司(提供)技術咨詢謝工:13588791567