1 工程概況
地下連續墻一、 地下連續墻的基本概念(一)地下連續墻施工工藝原理 地下連續墻施工工藝,是在工程開挖土方之前,用特制的挖槽機械在泥漿(又稱觸變泥漿、安定液、穩定液等)護壁的情況下每次開挖一定長度(一個單元槽段)的溝槽,待開挖至設計深度并清除沉淀下來的泥渣后,把地面上加工好的鋼筋骨架(一般稱為鋼筋籠)用起重機械吊放入充滿泥漿的溝槽內,用導管向溝槽內澆筑混凝土。混凝土由溝槽底部開始逐漸向上澆筑,并將泥漿置換出來,待混凝土澆至設計標高后,一個單元槽段即施工完畢。各個單元槽段之間由特制的接頭連接,形成連續的地下鋼筋混凝土墻。若地下連續墻為封閉狀,則基坑開挖后,地下連續墻既可擋土又可防水,為地下工程施工提供條件。地下連續墻也可以作為建筑的外墻承重結構,兩墻合一,則大大提高了施工的經濟效益。在某些條件下,地下連續墻與“逆作法”技術共同使用是深基礎很有效的施工方法,會大大提高施工的工效。(二)地下連續墻的適用范圍地下連續墻施工起始于50年代的意大利,目前已成為地下工程和深基礎施工中的有效施工方法。我國的一些重大地下工程和深基礎工程是利用地下連
箱梁抽拉式內模施工工藝
混凝土連續箱梁滿堂支架現澆施工工藝標準
我們工地現在正在施工地下連續墻,現在這套施工工藝我基本上已經掌握了,但是還有一些比較細節性的、規范性的東西需要和各位廣大朋友探討一下,如果各位需要圖片,我隨時可以上傳,望廣大建筑愛好者一起加入我們的研究行列!從明天開始,我將陸續更新各位對地連墻相關的照片,各位同仁積極關注一下哦......
110m長三跨連續箱梁掛籃懸臂澆筑施工工藝
一、前言 預應力混凝土變截面連續梁橋開始于1950年,距今已過60余年,目前世界最大跨徑達330m,跨越性能力和經濟比突出,適合各種跨既有公路和鐵路、峽谷、河流。施工無需
先簡支后連續橋梁施工工藝分析
①基礎處理:箱梁施工前,首先將橋跨處場地推平、碾壓,壓實度達到95%以上,個別軟弱地基填以灰或砂礫,分層夯實,確保地基承載能力200KN/平方米。然后根據支架設計間距放出支架基礎位置,上鋪5厘米細砂,在細砂上沿橫橋向鋪設鋼板樁,鋼板樁口朝上,做為支架條形基礎。 ②箱梁模板支架采用碗扣式滿堂支架,支架在縱向每隔1.2米布設一道,橫橋向在底板處間距1.3米,腹板下0.3米,翼緣板處1.5米。支架下部為螺旋調整底桿,頂端為螺旋調整頂托,長度分別為50厘米。碗扣支架搭設后,均有縱橫向連桿,保證支架結構穩定。支架頂端用50型輕軌做為橫梁。
第一步 導墻施工第二步 泥漿系統 泥漿池
地下連續墻是一種在地下構筑的連續鋼筋混凝土墻體,兼具擋土、止水、承重等多重功能,廣泛應用于深基坑工程、地下工程(如地鐵車站、地下車庫)及水利工程等場景。其核心優勢在于對周邊環境影響小、墻體剛度大、防滲性能好,尤其適用于軟土、高水位或周邊建筑物密集的施工環境。以下從施工方法分類和完整工藝流程兩方面,詳細解析地下連續墻的施工要點。
現澆混凝土連續箱梁移動模架法施工工藝研究與應用
連續梁橋懸澆掛籃施工工藝
地下連續墻及逆作法施工工藝
1、槽壁防坍方施工措施 (1)成槽機成槽施工時。履帶下面應鋪設路基鋼板。減少對地面壓強。相應減少對槽壁影響。 (2)成槽施工過程中,抓斗掘進應遵循一定原則即:輕提慢放、嚴禁蠻抓。 (3)施工中防止泥漿漏失并及時補漿。始終維持穩定槽段所必須的液位高度。 (4)定期檢查泥漿質量。及時調整泥漿指標。 (5)雨天地下水位上升時。及時加大泥漿比重和粘度。雨量較大時暫停成槽。并封蓋槽口。 (6)及時攔截施工過程中發現的通至槽內的地下水流。 (7)每幅槽段施工應做到緊湊、連續,把好每一道工序質量關,使整幅槽段施工速度縮短。 2、垂直度控制及預防措施 (1)成槽過程中利用經緯儀和成槽機的顯示儀進行垂直度跟蹤觀測,用水平儀校正成槽機的水平度。用經緯儀控制成槽機導板抓斗的垂直度,嚴格做到隨挖隨測隨糾。達到1/400的垂直度要求。 (2)合理安排一個槽段中的挖槽順序,使抓斗二側的阻力均衡。