91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 酒店客房照明的負荷等級??

    酒店客房的照明屬于幾級負荷,是否需要接入備用電源(發電機供電),說明一下,該酒店屬于五星級。是否由相關的設計規程、規范。小弟先在此謝過了!

  • 酒店客房的鑰匙控制問題

    問一個酒店客房的鑰匙控制與床臺控制間的配合問題,如果床臺控制為斷開,而鑰匙開關為閉合,那相應的燈應該是不亮的嗎?如果是,那么在這種情況下,剛進門時不是沒有任何照明很不方便嗎?

  • 關于酒店客房噴頭布置的問題

    關于酒店客房噴頭布置的問題

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 編輯 如圖所示是我弄得幾個方案。。第一幅圖:如果都用下噴來布置的話,一個房間就要用到5個碰頭才能滿足要求,但是這樣的做法基本上甲方是不會同意的。第二幅圖:這個是很多酒店房間的布置方法,但是安裝一個K=115的噴頭的話,也不能滿足噴水強度的要求。第三幅圖:這種做的就是在床頭和電視機上空都安裝側噴,雖然滿足強度的要求,但是在床頭安裝覺得不是很合理。所以我就一直納悶要怎么布置才能既滿足強度的要求,也大道美觀。。請各位高手指點一下。。:handshake

  • 鄭州酒店客房設計的一般原則

    鄭州酒店客房設計的一般原則

    社會多元化發展給了酒店更多的服務事項,在不同的方向上也發展出了多種主題的酒店和商業模式,譬如旅游度假酒店、譬如歷史文化酒店、譬如主司慶典的酒店,再譬如商務酒店等等,酒店在裝修設計中根據主題風格、功能空間等有所不同,但酒店客房作為酒店 提供基礎住宿服務的空間,在設計和裝修中多有相似性。

  • 酒店客房配電的若干問題?

    近來因為酒店的工程較多,碰到的問題也多,因以前做酒店工程少,只有在網上向各位好好學習.1.請問配電箱到鑰匙開關這段要不要加斷路器?如果要加,加在鑰匙開關前面還是后面?2.如果用鑰匙開關再到集控柜,因為集控柜控制的燈,插座多,鑰匙開關經過的電流太大,會不會燒壞?3,鑰匙開關電流會不會像斷路器一樣,有多種電流規格可以選的,例如16A,20A等等...

  • 正在施工的酒店客房裝修圖

    正在施工的酒店客房裝修圖

  • 酒店客房的插座供電回路怎么分類?

    酒店客房的插座供電回路怎么分類?首先洗手間應該是單獨的一個回路,另外的幾個回路一般是按房間分,還是按設備分啊?是不是應該設一個回路給冰箱等設備,另一個回路就給那些負荷很小的插座?

  • 請教酒店客房如何引新風,謝謝

    本人現在做一個酒店空調的設計,是一棟改造的建筑,做成酒店,布局是那種一條走廊,兩邊布客房的形式,因為沒有豎直管徑引風,走廊的梁也有700,兩下空間只有2.4米了,吊頂貼梁下設計,我不知道有沒有什么好的方式引新風,請教大家,謝謝

  • 請教酒店客房照明控制方式。

    酒店客房進門處的照明控制總開關是如何控制里面全部的照明的?和里面的各處分開關是什么關系?雙控嗎?四星級以上的都要設照明總開關嗎?謝謝高手解疑!

  • 關于五星酒店客房電話系統問題?

    酒店客房電話,超過4部電話后,是否還可以采用并線方式,套房電話一般都在5部,其中4部帶來電顯示,1部為掛機,如果并線,是不是可能會造成,4部電話不振鈴????常規是否采用并線接的方式??

  • 中山一酒店客房平面圖樣

    圖紙簡介: 中山一酒店客房平面圖樣,圖紙內容詳細,值得參考,歡迎大家下載,希望對大家有 幫助 投稿網友: yinhuinn 上傳時間: 2013-05-10

  • 跪求!酒店客房插卡取電設計

    在做酒店客房時,要求插卡取電的同時,門外的指示燈斷電,平常指示燈是常亮的,請問這個電路如何設計?

  • 一家酒店客房裝飾畫照明

    這是一家酒店客房的裝飾畫照明,大家覺得怎么樣呢? 設計者想出了不少辦法,采用壁龕方式賦予它立體感和豐富的層次。創意很好,但是照明效果卻不盡如人意。燈槽照明只是照亮背景,對整個畫面沒有任何幫助,反而對主題起到了削弱的作用。與背景相比,整個畫面比較暗淡。如果在畫面前方上部增加照明,照亮整個畫面,效果會得到改善。 那么,您對此有何看法呢?

  • 酒店客房智能控制方案及清單

    酒店客房智能控制方案及清單,客房控制實現弱電控制強電,照明、插座、風機盤管、背景音樂、人體感應等

  • 酒店客房床頭配電箱安裝位置?

    我有個工程是個酒店客房,圖紙的配電箱是畫在2床之間的床頭柜上是床頭柜集控板,那么我的配電箱安裝多高的位置比較好呢?我認為是裝在比床頭柜低的位置底距地面0.3米高度才可以這樣看不見配電箱,但是圖紙又是說明配電箱安裝在1米5的地方(這么高會看見多難看啊)到底裝在什么高度位置才可以呢?[ 本帖最后由 qaz6668 于 2009-3-24 23:54 編輯 ]

  • 酒店客房采用集中送新風的問題

    某酒店客房采用集中送新風,衛生間集中排風,這樣導致有些無人入住的客房也一直在供新風和排風,這不是很浪費嗎?有必要嗎?

  • 酒店客房可以使用擴展面積噴頭嗎?

    普通噴頭間距要3400mm,一般客房寬度都在3400以上,比如3800之類,這樣如果用普通噴頭就必須布置兩排,非常浪費……一直聽說可以采用擴展面積噴頭,也就是大面積噴頭,系數比較大,管徑也比較粗,但到底現在能不能使用呢?因為在設計規范和手冊中都沒看到相關內容,不知哪位同行已經使用過了,麻煩指教一下……另外我手頭也沒有相關樣本,不知哪位可以提供一下參考,最好說明一下如何使用,謝謝!!

  • 五星酒店客房照明配電的問題

    《民用建筑電氣設計規范》380頁,對于旅游飯店的負荷等級有如下規定:四星級及以上旅游飯店的宴會廳、餐廳、廚房、康樂設施、門廳及高級客房、主要通道等場所的照明用電,應為一級負荷;請教:1, 此處照明用電 是不是 僅包括 照明燈具的用電;2, 如果此類一級負荷,僅是采用變電所兩路高壓進線、兩臺變壓器低壓側母聯,而下級配電箱不再采用 兩路切換, 能不能算是 滿足一級負荷供電要求;3.,對于客房這種場所,如果照明燈具算是一級負荷,那其它如插座、風機盤管就不算是一級負荷;但往往每個客房都單獨設置一個終端配電箱,如此一來 沒有辦法將照明 和 插座 按負荷等級區分開來,難道 照明燈具得單獨 進線,或者 將 插座等的負荷等級一起 提高?

點擊加載更多

酒店客房房型

酒店客房房型專題,為您提供酒店客房房型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與酒店客房房型 相關的專業交流討論,更多酒店客房房型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

市政排水管道養護

排水管道種類