請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少啊?我查了好多規范和資料都沒查到?那里能找到啊?
求助高手指教,圖內的室外排水管道的高程數據具體表示啥意思,在線等
一、室外排水管道施工準備 1、交通導行,設置圍擋,市區圍擋高度不小于2.5米,郊區不小于1.8米。
室外排水設計規范上有一條說“排水管道損壞時,不應影響附近構筑物、建筑物的基礎或污染生活用水。”那居住小區內的室外污水管道可以走建筑物底層板下、基礎上方過嗎?特殊情況~~
工程現正在進行室外排水管道施工,想與大家一起交流,探討一下大家在施工排水管道時管道溝槽的基礎是怎樣做的,用什么材料回填的施工工藝流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想請教大家,加筋雙壁波紋管和圖片中u-pvc雙壁波紋管在外觀上有什么區別,最好發照片上來大家分享。大家也介紹一下排水管材的術語。
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
以前設計的一個商業區,現在快要施工好了,快要做室外工程了。甲方要求把室外排水管全部改成素混凝土管,使我很為難,說不行嘛,建設方要求省錢,一定要這么做,我都打了好幾次電話了,現在的結果是,綠化及人行道做素混凝土管(采用加固措施),車行道采用鋼筋混凝土管。現在就是不能保證人行道的地方不開汽車。大家都采用什么材料的,一般這個問題都怎么處理的?還有就是有沒有關于做素混凝土管和pvc管(包括管道基礎)價格方面的信息?
如圖:
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭
一、注釋1 說 接戶管管徑不得小于建筑物排出管管徑。建給規范關于排水的章節,幾次提到接戶管、排出管。這兩部分管道的界定標準是什么?哪一段算接戶管?哪一段算排出管?二、注釋2說 化糞池與其連接的第一個檢查井的污水管最小設計坡度取值。這里的“污水管”是進入化糞池的那一段?還是化糞池流出后的第一段?
某樓盤室外排水管道軟基處理咨詢意見 Kingckong
某廠區室外排水管道施工質量照片,且未做同求實驗,已經投入使用,監理基本沉默……
場地情況:地震設防烈度7度;小區屬于回填場地,回填深度大概8米,凍土厚度300mm;不屬于濕陷性黃土地帶。根據甲方的說法,他們盡量保證回填密實,但也擔心施工管理不到位,導致不均勻沉降。 這種情況我們設計室外排水管道,該如何處理?有兩個思路 1,先選擇基礎,再確定管道。根據教材及規范,自然而然選擇混凝土帶形基礎,這種基礎形式非常適合土質松軟不均勻沉降嚴重地段;由于此基礎屬于剛性基礎,固排水管道采用混凝土管,采取柔性連接(橡膠圈接口或者石棉瀝青卷材接口); 2,簡單按照濕陷性黃土地區選擇標準圖集上管道基礎及接口;圖集有多種方案可以選擇,塑料管、混凝土管及金屬管均有對應的基礎做法接口要求;