請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,選型的時候,應該是考慮單股的載流量對吧?
本人新手,新涉入給排水行業: 關于管段節點流量的計算方法有這樣一個疑問。管段節點流量計算方法的基本要點是,流量在干線上是均勻分布的。那如果節點很少,或者流量分布很不均勻還能用這種方法嗎? 例子:三個用水點流量均為3L/s,樹狀網圖如圖所示,如果按照節點流量計算,0,1,2的流量為3,4.5,1.5,和實際的3L/s不符合,求指導。
經典書籍:管道和泵站簡單計算方法,希望對大家有參考價值,
各位大蝦,小女子初來乍到,我想知道中水流量(m3/h設計秒流量)計算的具體方法,請各位不吝賜教,先謝謝各位了!在線等~~~~謝謝!
收錄于話題
搞了幾年的預算,感覺管道支架的工程量計算找不到一個能有說服力的計算方法,我實際計算時采用的是估算,這樣到審計時難免會扯皮,原則上是按規范規定的各管子規格支架間距來算,但施工時支架制作的樣式會因為管徑大小不同,所以請朋友們指教我一個合理的計算方法,或者給一個比較科學的經驗系數,多謝了!
銅排載流量的簡便計算方法:鋁排厚X X≤4 4﹤X﹤8 8≤X﹤10 X≥10截面積應乘的系數k 3 2.5 2 1.8 截面積S×k=最大載流量銅:鋁排的最大載流量×1.3=銅排的最大載流量。
P0.5P 制冷量:1600-2000W0.75P 制冷量:1800-2400W1P 制冷量:2200-2800W1.5P 制冷量:3200-4000W在網上查到這些資料,但現在還想知道2P\3P\4P謝謝!!
高數學得不好,系統設計流量的公式不會用,哪位大大能介紹一下公式怎么用嗎?又或者介紹一下各危險等級下的最小及最大設計流量是多少?(- -推薦)小弟剛入消防行業,望各位大大指導一下,謝謝!
1、各位前輩,一起討論一下辦公項目生活給水流量的計算我一般都是計算出辦公內每個樓層的用水器具,計算出當量總數,然后建筑類型系數取值1.5,按照公式計算出流量。有些設計師是按照,總人數。按照日用水定額來計算最大流量。請問,哪種計算是正確的。2、對于辦公項目,如果不知道總人數,最高日最大時用水量就無法計算你們是怎么計算的呢
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 施工方案 一個完整的水暖系統由四部分組成: 1、鍋爐采暖爐可謂是整個采暖系統的心臟,它能否高效、穩定的運行直接關系到地暖系統是否能夠持續有效的供暖。 作用:大多數壁掛爐可自行設定采暖時間,分戶計算。有的品牌(如華佳牌壁掛爐)還可同時提供生活熱水。比傳統暖氣先進、節能、安全,可安裝在墻體上、房間角落里,價格多在數千元到上萬元左右。 2、地面部分地面部分通常由保溫層、反射膜、采暖管道、回填層等組成。保溫層通常為50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多為發射鋁膜;采暖管道以PEX管為主,其次用的較多的是PE-RT、PB管。 作用:保溫材料的費用在整個地暖系統的預算并不占大頭,但它卻能使整個地暖系統穩定的運行,還能讓熱量集中在合適的地方散發,把熱量損失降低到最低程度。一套完整的采暖系統不可少了好管子,熱量必須通過在地面鋪設的地暖管通向各個需要采暖的房間。 3、分集水器是
來源:網絡,侵刪!
(針對有實測徑流系列資料的)目前存在兩種途徑: 首先通過對實測徑流系列的還原,求得天然徑流系列,采用PⅢ型曲線頻率分析得出不同保證率的天然徑流量,這是沒有爭議的。 對未來水平年徑流量的算法則存在兩種:1,在不同保證率的天然徑流量成果上,直接扣除未來水平年扣水(預測的) 。2,在天然徑流系列基礎上扣除未來水平年扣水,得不同水平年徑流系列,采用PⅢ型曲線頻率分析,得出不同保證率的未來水平年徑流量。 這兩種方法其實一直在實際工作中互相并存,而且都有利、弊。 請各位高手舒己見,以利于探討提高實際分析計算中的合理可靠性!
ZDM里面的開挖計算是不是必需輸入坐標后繪出地形圖,再在該地形圖上輸入開挖后的坐標,從而得到開挖量?!如果地形圖是掃描圖,只有線段沒有點坐標,在這樣的圖上繪出開挖平面圖后,如何計算開挖量了?因為地形復雜,如果剖斷面后斷面積乘以斷面長得到的計算結果是不是誤差會很大?謝謝啦~~~
最近要計算一個工程的導流洞進出口的開挖量,和大家分享我的方法歡迎大家指教一種方法是:先畫出平面開挖線,然后利用ZDM進行切剖面,放進開挖斷面,計算剖面面積,就可以算出體積了.另一種方法是:利用ZDM生成立體地形的功能,生成立體地形,然后繪制要開挖的楔形實體,進行布爾運算就行了.我進行了兩個方法的對比,發現切的剖面的間距不應超過等高線的間距,不然相差比較大.