目錄:前言第1章 電力電纜的電氣常數計算 1.1 導體的直流電阻計算 1.2 導體的交流電陰計算 1.3 電容量、電容電流、介質損耗計算 1.4 電纜線路的電感計算 1.5 電纜線路的阻抗計算 1.6 電纜線路的正序阻抗計算 1.7 電纜線路的零序阻抗計算第2章 電纜載流量計算 2.1 基本計算式 2.2 各部位的熱阻計算 2.3 總熱阻的計算第3章 介質損耗和受日照引起的溫升 3.1 由介質損耗引起的溫升計算 3.2 受日照引起的溫升計算第4章 金屬護套的損耗 4.1 基本計算式 4.2 金屬護套環流損耗與導體損耗之比 4.3 金屬護套渦流損耗與導體損耗之比 4.4 金屬護套、屏蔽層、粗鋼線鎧裝的電阻第5章 電纜允許過載電流計算 5.1 允許短時間過載電流的計算 5.2 允許周期性過載電流的計算 5.3 允許通過導體的短路電流的計算第6章
前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,將采用大截面電纜輸送電力。由于電纜截面大,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,而且,市中心道路下管線密布,管位資源緊張,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求。因此,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,采用電力電纜隧道進行電力輸送。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,通風條件良好,有利于電纜的散熱,電纜運行工況比直埋或排管好,提高了電纜的使用壽命,同時,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,以防患于未然的特點。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下。1 工程概況
請問各位大蝦,我是學水專業的!但是目前有一個小區,室外電力電纜的施工設計也要我做,我甚至連電力電纜的標示都不會! 請問各位大蝦,室外電力電纜附設有什么設計要求嗎?需要哪些設備、附件?有室外電纜設計說明書嗎? (電纜采用合用蓋板溝)
分支電纜與建筑電氣設計規范 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑、大型廠房、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,將主干電纜、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜、結構、性能、設計要求、規范一、分支電纜的結構與性能1、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,采用普通電力電纜供電,三者的矛盾總難完全統一,只能根據不同工程而有所側重。按傳統方法,在樓層配電設計中,通常采用的辦法有三種:放射式,由地下配電間分別對各個樓層引電纜直接供電,卻需要大量的電纜、橋架和較大的電纜井,造價高,
大家有用到的歡迎下載:)
1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,裝修,電氣,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座。
第一章 工程概況第一節 工程簡介由常州鴻裕置業有限公司籌建,常州市第二設計研究院有限公司設計的水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室,位于常州市原建筑材料供應公司地塊內。工程招投標的主要范圍:按施工圖及說明的土建、水電安裝工程。1. 建筑概況:水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室為九層、十一層框剪結構建筑,建筑面積共計24123.5 m2。建筑結構類別為二類,抗震設防烈度7度。2. 裝飾概況:主要裝修標準特征如下表所示: 建 筑 裝 修 特 征 表序號 類 別 裝 修 標 準 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚擠塑保溫板,4厚SBS改性瀝青防水卷材,20厚1:3水泥砂漿找平層,陶粒混凝土找坡,最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15厚1:3水泥砂漿找平壓光,現澆鋼筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂漿抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚擠塑保溫板, 4厚SBS改性瀝青防水卷材, 20厚1:3水泥砂漿找平層,陶粒混凝土找坡,最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15
我是剛畢業的學生,學的是給水排水專業,領導讓我寫個工程的管道施工組織設計,我對這個了解的比較少,想向大家請教一下,施工組織設計具體講都需要寫些什么內容?應該怎么來寫?如果大家有什么好的資料,希望能給我推薦一下,能有電子版的就更好了,先謝過大家了!!!
100多頁,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
為了實現計劃的預定目標,必須依照施工組織設計
我近期在做一個藝術中心電纜進線工程的施工組織設計,因為首次做這類設計覺得無從下手,清各位高手指點一二。能否把相似的組織設計給我參考。請發郵箱[email protected]。謝謝!!!
有個問題比較困惑,現在的電力電纜比如6KV的交聯電纜施工完以后,具體到底需要做哪些試驗?直流耐壓?絕緣?泄漏電流?交流耐壓?還是別的什么,參照哪些標準,國標?電力標準?還是其他不同的行業標準呢?有了解給詳細解答解答[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 編輯 ]
各位前輩、大俠:請你幫小弟一個忙 最近我在做一個施工組織設計,有關于排水管道的,請各位提供一些你們做過的設計底稿!先在這里謝謝你們了! 其他的組織設計也行,只要是關于給排水方面的!
喬店水庫施工組織設計 upload/forum/200392023211.rar
經過幾個月的網上征稿,在廣大筑龍網友的積極參與和十多位網絡編輯的辛勤工作下,《施工組織設計范例50篇》即將出版!! 本書正式定名為《施工組織設計范例50篇》,本書得到了多位領導的高度重視!! 中央紀委駐建設部檢查組組長、建設部原總工程師姚兵教授,給本書題名并作序!此主題相關圖片如下: 點擊此處,您可以看到這50篇施組的工程概況、施組簡介和專家點評! 點擊下載該文件在該貼下面部分,有這50篇施組實例的工程名稱、編制者和編制單位。 《施工組織設計范例50篇》定于2003年12月12日全國同步發行,精選50篇完整施工組織設計實例,超值600萬字精彩內容傾力奉獻,讓你的施工組織設計從此輕松,復制√ 編輯√ 打印√ 從先在現在開始,你就可以訂購此書了!每本書初步定價為人民幣88元,若有變動,另行通知。支付方式有以下幾種:1、郵寄方式購買 1.到郵局匯款,并在附言中寫明購買書數量,并留下您的電話和通訊地址。若您需要發票,請在附言中注明,并請標明發票名
upload/forum/2003112400744.rar
橋涵施工組織設計 upload/forum/20031126144655.rar(斑竹提示:所有沒有文字只有圖標的回帖均已被刪除,請大家別在回類似帖子!)
施工組織設計sl303-2004.rar
消防施工組織設計
施工組織設計:橋梁