論文簡介:沉管灌注樁在基坑支護中的應用,對于-1F地下室基坑適用較廣. 投稿網友:zjawei 上傳時間: 2013-07-21
某項目基坑深15米,采用灌注樁+高壓旋噴樁的 支護設計方案灌注樁+錨索為主要受力體系;高壓旋噴樁的主要作用是擋砂;灌注樁樁徑900mm,間距1500,高壓旋噴樁樁徑800,分布于各灌注樁之間;請大家討論兩種樁的施工順序問題。1. 先打旋噴樁,使土體局部形成水泥土組合體,固結土層; 后打灌注樁,會對組合土體咬合部位有一定的影響;2. 先打灌注樁,后打旋噴樁,旋噴樁的施工會不會對灌注樁有擾動,咬合部位如何解決,自我感覺的效果是水泥漿噴射到兩側灌注樁上,并沒形成真正意義的咬合; 不太清楚旋噴樁的樁基形式,鉆頭多大請大家討論
包含混凝土支撐,鋼支撐,鉆孔灌注樁冠梁,擋土等詳細大樣圖
深坑支護鉆孔灌注樁施工方案,該地下室為四層地下室,有很多注意點。
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
擾很久的問題終于想通了! 為什么支護用的灌注樁比橋梁用的灌注樁鋼筋含量高?
采用鉆孔灌注樁+止水帷幕做基坑支護,止水帷幕采用旋噴樁或者水泥土攪拌樁,止水帷幕和鉆孔樁有部分咬合,那么止水帷幕的施工會不會影響鉆孔樁的鋼筋籠呢?
本帖最后由 勞武 于 2015-11-13 22:09 編輯 華錦耀 張從東 本工程深基坑的三側與淺坑鄰接,僅一側與自然地而相接,且深淺坑鄰接處高差大,故采用鉆孔灌注樁加內撐圍護方案的水平支撐很難布置,且費用高、工期長。經技術經濟比較,決定多數地段采用土釘噴錨支護,而在深坑與自然地而鄰接處,采用土釘噴錨與鉆孔灌注樁復合支護。<
論文簡介:南通王府大廈深基坑 (深度達 912m ) 工程, 采用高懸臂鉆孔灌注樁加雙排深層攪拌樁止水帷幕支護體系, 獲得成功, 并運用信息施工手段, 投稿網友:wwater_one 上傳時間: 2013-08-04
圖紙簡介: 該圖紙為某項目鉆孔灌注樁基坑支護結構施工圖,圖紙包括:基坑圍護平面布置圖,混凝土支撐平面布置圖,剖面詳圖,支撐節點詳圖等。 投稿網友: cuifeng182 上傳時間: 2014-06-09
后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦!!!!!!!!:handshake
灌注樁需要入巖,實際施工中入巖的標高肯定有誤差,導致灌注樁的鋼筋底籠必須得判巖后方可開始制作,這樣就導致鋼筋籠的制作效率很低。有什么好的辦法。
在安徽做一個灌注樁工程,樁長15米。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗。”不知道依據在哪里?查那本規范?謝謝大家!
我有一個問題想要請教各位:我朋友在施工鐵路時間要搞一些砼灌注樁,孔徑是500mm,孔深13m,螺旋鉆造孔。無鋼筋,C25砼。我想請教大家的是,象這樣的孔,進尺一米要多少錢,澆筑砼每方多少錢,急盼回復!!!!!謝謝!!!!
關于樁基事故處理的論文,給我的施工及監理的朋友!是CAJ文件,要是打不開我另外傳一個WORD的文檔.
地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,大多是按配筋率配的,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋????
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
擋土灌注樁支護
擋土灌注樁支護專題,為您提供擋土灌注樁支護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擋土灌注樁支護 相關的專業交流討論,更多擋土灌注樁支護相關內容請?jiān)L問