  • 反滲透(nveneosmosis,RO)系統

    我這里有一“反滲透(nveneosmosis,RO)系統”資料,上傳上來與需要的朋友分享。:)

  • 大連RO反滲透系統電控改造

    大連這邊有個廢水項目要加設備,反滲透系統之前沒有設計高壓泵,新增高壓泵 ,在原有電柜上新增接觸器、斷路器、按鈕、指示燈以及接線,有能力的高級電工或者工程師請與我聯系,會西門子200PLC的更好,現場使用的是西門子200PLC控制,可能會修改程序

  • PLC在RO反滲透系統中的角色與應用

    在水處理行業中,RO(反滲透)系統是實現純水制備的關鍵環節。而在整個系統的背后,有一個“無聲的指揮官”在運轉——那就是PLC(可編程邏輯控制器)。它是RO系統的核心控制與大腦,保障整個工藝穩定、高效、安全運行。   一、PLC的核心作用 RO系統由多種設備組成,如原水泵、加藥系統、高壓泵、膜組件、電導儀、壓力傳感器等,系統運行過程需要多點協調。PLC的主要任務,就是對這些設備進行集中控制和邏輯聯動。 通過輸入端口,PLC實時采集各類信號: 液位信號:監測原水箱、產水箱的水位; 壓力信號:判斷高壓泵工作狀態與安全范圍; 電導信號:檢測水質是否達標。 輸出端口則根據邏輯判斷發出控制命令,如啟停水泵、開啟閥門、加藥、反洗、沖洗等,實現自動化運行,無需人工頻繁干預。 二、智能聯動與安全保護 PLC控制不僅限于“開關指令”,更重要的是邏輯判斷與保

  • 反滲透系統的流程和設計依據

    反滲透過程應視為一個總系統,他包含各組成部分及依據。這些依據可作為設計RO系統時的指南。每一部分與每一交界處都將有合宜的操作開關及連接,以保證系統的長期使用性能。每一部分及每一系統都有能滿足用戶需要的經濟、性能的折中辦法。1、最終用途 首先考慮的是產品水的具體用途。對飲用水,通常要求滿足有關衛生標準。然而產品的性能并不全部嚴格的要執行標準值,因為嚴于產水水質將增加產品水的運行費用,會產生負面影響。2、后處理 在RO透過液使用前,通常需要對其做一些后處理。如需要脫氣,以去除為控制結垢對進料水酸化而產生的二氧化碳,防止下游系統遭到腐蝕。后處理的要求取決于應用,需按具體情況加以確定。

  • 反滲透系統各種藥劑的投加

    原水中均含有一定濃度的懸浮物和溶解性物質。

  • 反滲透系統處理的水源有哪些?

    本帖最后由 tianzewater 于 2013-6-27 14:14 編輯 反滲透原水的種類很多,有各種天然水、市政水和工業廢水等。天然水包括地表水和地下水兩種。地表水的范圍很廣,包括江河、湖泊、水庫、海洋等。地下水則存在于土壤和巖石內,由雨水和地表水經過地層的滲流而形成。市政二級污水、電廠冷卻排污水等工業水源將成新的途徑。水源的選擇將直接影響到水處理工藝的確定和水處理成本。西安天澤水處理技術發展有限公司!

  • 反滲透系統為何要加阻垢劑

        反滲透膜是反滲透系統的關鍵設備,系統長時間連續運行時,水中鈣鎂等離子會不斷析出并在反滲透膜表面附著,形成結垢堵塞膜孔,這樣會影響反滲透系統的出水效率,損壞反滲透膜。由于反滲透膜比較昂貴,所以在系統運行中,要增加一項加藥系統,在水中投加反滲透阻垢劑,延緩鈣鎂等離子的析出和膜面結垢。 反滲透系統加藥及使用要求: 1、為達到最佳效果,應在靜態混合或保安過濾器之前投加阻垢劑。 2、用于飲用水時,最大劑量是10mg/L。最大稀釋濃度是10%,用RO膜滲透液或純水稀釋。 3、劑量:典型劑量是2-6mg/L。

  • 反滲透系統設備配置說明

    多介質過濾器 每臺過濾器配備完整的閥門、監測儀表、內部連接管、各種附件等。取樣斗安裝位置便于運行及檢修操作。壓力表設隔離閥,設備本體設窺視孔。 1、設備制作要求 A、設備內作防腐處理。 B、所有內部管路采用法蘭與本體連接,并考慮檢修和部件更換的便利,內部部件的材質均符合規定要求,緊固件等同內部管件材質相當。 C、內部部件固定及加固,能承受水流的沖擊。 D、設備窺視的材料是透明的、耐腐蝕的,它的厚度能承受容器的設計壓力和試驗時的試驗壓力。窺視鏡的內表面與容器的內表面平齊。 E、容器的人孔保證檢修人員的進出和更換部件的進出。人孔和人孔蓋的內表面與容器的內表面平齊。人孔配有人孔蓋、墊圈、螺栓、螺母和起吊桿等全套部件。 F、所有容器內部裝置、管件、部件等在發貨前在容器內安裝固定好,防止遺漏零件以及在運輸過程中的損壞或丟失。 G、設備設置支腳。 2、過濾器上部進水裝置為擋板式進水裝置,下部排水裝置為多孔板。 3、每臺

  • 疫情下反滲透系統應急方案

    一、對于已運行的系統 1、為保證生產,可適當延長單套膜裝置的運行時間,減少停機次數,降低自身水耗和藥劑的消耗量。 2、根據膜系統進水水質情況,校驗藥劑計量泵在短期內,適當提高膜系統的回收率,降低藥劑的單耗。