91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 集水坑、潛污泵設計流量的探討

    人防地下室,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論

  • 關于各種集水坑容積的討論

    我們建筑給排水設計人員遇見最多的幾種排水集水坑是下列幾種:1.地下車庫坡道口集水坑2.地下車庫內部排廢水集水坑.3.為地下室廁所等用水點設置的污水集水坑.4.水泵房內設置的集水坑.5.消防電梯基坑集水坑.請問大家那些是按照有效容積來設置的呢??希望就此能和大家討論一下..

  • 集水坑潛污泵是一個還是一用一備

    如題,我見過有做一個的,也有一用一備的,比如消防電梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及熱交換站等等,請教各位,到底是一個,還是一用一備。

  • 集水坑潛污泵壓力表量程選擇

    集水坑排水管上需設置多大量程的壓力表,壓力表量程選擇依據什么呢?壓力表選擇過大時,潛污泵運行時壓力表不顯示壓力,壓力表量程選擇過小時,壓力表會損壞。目前現場實際發現潛污泵運行時壓力表(1-1.6Mpa)不顯示壓力。

  • 消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級

    消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級:請教各位大俠,你們怎么去認定,以前一直認為是二級負荷,這兩天老總說可以作為三級負荷,因為沒有明文規定為二級以上,你們怎么認為呢?

  • 關于電梯井集水坑的設置

    請教各位高手:某小區,共有三棟高層住宅,每棟三個單元,每個單元兩部電梯,電梯井集水坑設置多少個,如果沒有地下室,電梯井一般設在什么地方?

  • 怎樣確定泵房集水坑的大小?

    我這個泵房里面有兩臺消防主泵,40L/S,兩臺消防穩壓泵,5L/S。兩臺生活泵18立方米/小時(一用一備),請問:我這個集水坑,就是為了測試消防泵用的,坑體積該怎么算啊?

  • 室外集水坑的容積怎么計算?

    遇到一個小區,大底盤的車庫,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在車庫梁下敷設,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,這個收集污水的集水坑的容積怎么計算?望指教啊!

  • 集水坑不是矩形的怎么畫

    問題補充:集水坑不是矩形,遇到拐角時怎么處理,是水溝性質的集水坑,又窄又長,但是不能用地溝畫,因為剖面圖和集水坑的剖面圖一樣

  • 潛污泵流量選擇及集水坑容積 計算表格

    這是我自己做的 關于潛污泵流量計算和集水坑容積確定的計算表格,希望對大家有用。

  • 請教:地下室生活排水是否要設集水坑、潛污泵

    別墅群,3層,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,現在甲方想在地下室加工人房衛生間。請問要不要設集水坑、潛污泵。室外管網深度不限,在不出堵塞等 故障的情況下,可重力排出。請各位高手指點迷津!!

  • 問個地下室集水坑的問題

    請問集水坑的最低水位、啟泵水位、最高水位及警戒水位之間的關系是怎樣確定的?這個問題看來簡單但我找不到答案!是根據產品嗎?

  • 我想要個集水坑的圖籍,謝謝~~~~

    我想要個集水坑的圖籍,謝謝~~~~

  • 消防電梯下的集水坑的疑問

    請教各位,消防電梯下面要求設置集水坑,且容積不小于2立方米,如果把集水坑設置在室外,電梯井下面只用一個地漏通過排水管排至室外設置的集水坑,然后通過潛污泵排至室外排水管道,這樣做怎么樣?

  • 下沉庭院集水坑和泵怎么確定

    1.我查了措施,大泵小水池泵流量按5min降雨強度×面積/100,這個5min降雨強度是不是就是后面附表里面的數啊,不用再計算了吧。這個5min降雨強度是不是按5min統計的流量啊,單位是l/s*100㎡,還是是五分鐘收集的雨水量啊,我傾向于前者,求證下。2.小泵大水池,水泵流量按30min降雨強度,是不是得按降雨歷時30min,算出一個降雨強度來啊,這個問題也是前面那個問題的延伸吧,搞不明白。3,在我想來,其實是不是泵的流量大于降雨的流量就可以啊,然后根據泵選坑。

  • 地下室集水坑可以靠近墻柱嗎?

    一向布置地下室集水坑都是盡量靠近墻或柱,目的就是為了出水管道好布置,直接就靠著柱或墻就上去了。不過現在結構說由于靠柱墻的地方一般都有樁基承臺之類的東西,所以要求集水坑離柱有一定距離,這樣布置出來的集水坑就有些別扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷設一段距離再沿墻柱往上,要么就得考慮預埋在結構層內。總之很麻煩,不知道結構這樣說是不是有道理,不知大家是如何處理這個問題的?有些開間很小的場所,比如人防前室豈不是一樣可以布置集水坑嗎?那么小的前室,也可以擺放得下啊。

  • 請教坡道集水坑的設置,謝謝大家

    小弟最近一個項目,地下三層,請教大家 1:雨水收集的集水坑是否每層都要設置,還是僅地下一層坡道末端設置,其他層不設。 2:其他層去往下一層的坡道口位置是否需要設置排水溝? 因地下不采暖,主要考慮到萬一有水,會在坡道結冰,對行車不利。

  • 集水坑角部放射鋼筋問題

    一個深月8米的集水坑腳步設計配筋的總要求是直徑32的3級鋼,上部鋼筋間距小于150。這樣特殊的轉角下部鋼筋肯定是疊加層多層的。這樣的配筋應該如何處理,既能滿足設計的要求,又能滿足施工規范的規定,且便于施工。請各位幫助解決一下。

  • 確定地下室集水坑的容積

    介紹了地下室排水的種類,對造成地下室排水事故的因素進行了分析。重點對地下室發生 火災的工況進行了分析,提出建筑地下室集水坑的容積確定及潛水泵的流量選擇等問題。 [ 關鍵詞 ] 建筑地下室 排水 水容量 建筑物地下室的排水設計是整個建筑排水設計的重要組成部分。地下室不但常設有設備用房(包括變 配電室,空調機房,水泵房等),另外許多地下室平時作為車庫,戰時作為人防保護單元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的標高較低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管網,需要設置集水坑, 室的標高較低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管網,需要設置集水坑,經潛水泵提升排至室外 檢查井。而地下室的排水種類較多,排水量又不容易確定,設計不當容易造成排水不暢,甚至可能發生設 檢查井 備被淹的事故。那么,怎樣確定地下室集水坑的容積

  • 有關消防電梯集水坑的問題!

    各位,我現在做一項目,將消防電梯的集水坑做在消防電梯基坑的旁邊,集水坑底比電梯基坑底低1.50m,請問:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的報警水位高出多少?2.集水坑的頂板怎么做啊?大概多高?