各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
普通曝氣池基本計算公式
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
不多說什么了!
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
一個變態的印度項目,進水COD37,BOD7要通過一個曝氣池、多介質過濾器然后部分水供人飲用。因為甲方要求只能用曝氣池,進水BOD又太低,所以只能用COD進行曝氣量計算,我從來沒這么算過,請教各位大俠,誰知道怎么算啊
生化處理中一般采用活性污泥法,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位。
本帖最后由 sheepi 于 2013-4-14 02:07 編輯 最近群里一直在討論關于回流比的問題,我根據老妖提供的思路想了一下,我把我自己的推倒過程寫出來供大家討論。 題目:污水流量為Q,回流比為R,曝氣池容積為V,求污水在池內的停留時間HRT。 答案一:
供大家參考
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,但我從流量平衡的角度來看應該為B,請大家發表意見指正。
我在調試一個5000T/D印染污水.但是現在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝氣量關小后,風機就壓力不夠.進水的溶解氧就較高在4左右.是不是該加什么藥??請各位高手指點!!
接觸氧化池SV60%,污泥顆粒性差,沉降性差;二沉池出水為茶色,有少量塊狀泥上浮(色淡),打碎后可沉。問這是啥問題呀?描述:1、前期因接觸氧化池兩根曝氣管堵塞,造成污泥堆積老化,導致污泥顏色為茶褐色,后進行清池疏通,并對各池進行排泥(泥帶黑),排泥后(25日)污水顏色有所恢復(灰黃色,SV25%,顆粒性好),但二沉池出水帶有絮狀泥(估計為原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,較透明(SV34%,顆粒性好)。2、進水為啤酒廢水,這兩日進水控制不穩定,時大時小;
曝氣生物濾池的設計計算
這是工程中碰到的,曝氣池,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
造紙廠,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
1.傳統活性污泥法,推流式曝氣工藝,低溫池-調節池-曝氣池-二沉池。進水量為90?每小時,曝氣池容積14400?.2.環丙廢水
曝氣池的分類及曝氣形式