91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 某三層體檢中心改造水電設計竣工圖

    圖紙簡介: 某三層體檢中心改造工程,包括水電兩個專業:設計說明,給排水系統圖,強電及消防系統圖,給排水平面圖,噴淋平面圖,火災自動報警系統平面圖,照明插座平面圖等。 投稿網友: ping10101 上傳時間: 2014-06-26

  • 水電改造應遵循什么標準

    水路改造是家裝隱蔽工程中最重要的部分之一,一旦出現問題會造成非常大的損失。在水暖工人進行該項施工前一定要和設業主充分溝通,確定成熟的方案后再進行施工。接下來,小編給大家收集了水電改造過程中的注意事項,希望大家在裝修中能夠起到幫助。

  • 某影院工程的改造設計與施工

    某影院工程的改造設計與施工

  • 某磚混結構加層改造的設計

    通過對某磚混結構加層改造的設計實踐,介紹了加層改造的方法,分析了在加層改造過程中需解決的問題。主要包括地基及基礎的處理,墻體抗壓、抗震驗算,節點連接處理,如何保證新結構與原結構連接的整體性,樓梯間處理,構造柱的連接等,并提出了結構加層對施工技術的要求。給出一些具體的構造大樣,供工程設計參考。關鍵詞: 直接加層法;砌體結構; 基礎; 樓面; 屋面; 構造柱

  • 改造項目設計需要哪些資料

    小弟目前接手一個混凝土廠房改造項目,該廠房為三層混凝土框架結構,已使用約20年,原施工圖已無法查找。原設備均已拆除,部分新增設備位于二樓框架梁上,且重量超過原設計荷載。因為項目較小,業主不愿按正規程序聘請專業檢測對原結構進行試驗和鑒定,只要求設計人員保證安全即可。鑒于目前各地倒樓事故不斷,小弟深感壓力山大,請問各位前輩如按正規程序需要哪些資料?若業主確實無法提供又該如何應對,請各位前輩支招

  • 關于污水改造管線設計問題

    污水管線改造,需要注意什么問題?1、污水井需要按照原來井位布置么?保證支管接入2、支管還用設計么?還是用原來的支管?3、還有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管線有什么特別注意的地方,麻煩各位前輩指點一下

  • 結構加固與改造-概念與設計

    很久沒有開話題,最近正好有些時間,開一個關于加固改造的話題,作為一個引子,希望大家一起討論一下吧。結構加固,就最狹窄的含義,也應該包括檢測(抗震鑒定)- 設計 - 施工為統一整體:通過檢測得知原有結構狀況、以及和結構根據業主和規范要求所應達到目標的差距,制定結構加固原則性方案,以實現從概念上解決問題;通過設計,遵循檢測結果和專家意見,從安全性和適用性角度,以規范和由此延伸的圖集為基準,以計算和構造為手段,達到安全和經濟性的目的;通過施工,使得設計的內容在實際結構中得到落實。加固設計作為結構設計的一個分支,需要設計人員對結構體系具有一定深度理解,對新老規范及其原理具有較深層次把握,對常規加固技術和新技術具有較強的敏感性和接受能力,對業主和施工方具有較強的說服能力和控制能力。與新建建筑的結構設計相比較,加固設計所面臨的結構形式不一定最困難,但對結構師的綜合素質要求必定比較高。如果以唐山大地震為劃分標準,結構加固進入新的較大規模應用也有近四十年的歷史了,而新世紀以來在一線城市得到了較大規模的推廣,08年汶川大地震及隨后的中小學校安工程,則在很大程度上改變了加固工

  • 工業廠房裝修如何改造設計

    工業廠房裝修如何改造設計

    在深圳這邊,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,視野寬,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。

  • 急急!!!改造道路的設計與計算

    原老路面為瀝青路面,初次改造為老路面上面加鋪混凝土板,現在再次改造,準備再在上面加鋪瀝青,請問這種三層結構,如何計算,用HPDS能算嗎

  • 改造及鋼構施工組織設計

    改造及鋼構施工組織設計

  • 舊房加固改造的設計方法

    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基礎上進行一系列的施工改造,從而改變或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比較重要的就是加固問題。房屋加固設計的主要目的還是為了保障房屋的居住安全,因為房屋在修建或者是裝修的過程中如果沒有進行加固處理的話,那么房屋在居住的時候其安全性會令人擔憂,所以通常我們在修建或者是裝修房子的事

  • 福建某高層大廈水電安裝改造工程施工組織設計

    源通中心大廈為高層建筑的改造工程,總建筑面積52743平方米,總高為88米。該工程包括地下室三層、地上二十七層;一至三層為商場和辦公場所,四至二十七層為住宅;地下三層土建結構已施工完畢。該設備安裝工程的施工內容包括給排水、消防、噴淋、供電、照明、通風及電視、電訊預埋工程。下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28117.shtml

  • 有一工廠改造增容的設計請教大家

    有一工廠原是一路10kV LG-35進線(離110kV變電所1公里),負荷全為低壓,高壓柜3臺,廠變一臺630kVA,低壓柜若干。現在要技改,需增加一臺1000kVA的變壓器。如原廠區變電所有空間的話,請問下面哪種方法好一點?1. 增加一路高壓進線或將原高壓進線增容,增加一臺高壓計量和高壓出線柜,高壓單母線不分段。增加一臺1000kVA低壓進線柜和電容柜以及幾臺出線柜。原變電所低壓柜不變。兩臺變壓器下的低壓柜無母聯。2. 增加一路高壓進線,增加一臺高壓計量和高壓出線柜,高壓單母線不分段。增加一臺1000kVA低壓進線柜、聯絡柜和電容柜以及幾臺出線柜。原變電所低壓柜母排加大。如選用第2種方法:一臺630kVA和一臺1000kVA變壓器(容量相差大)和低壓單母線分段聯絡的運行方式是不是有點別扭?有沒有更好的方法?謝謝大家!

  • 美國水電設計采用的規范?

    美國的規范很多EM,ACI,ASTM等等,不知美國的水電設計采用什么規范,知道的提示一下,廠房,大壩,溢洪道,壓力管道等等,謝謝。

  • 求教改造賓館的消防設計

    我單位現在計劃將一個原三座樓的辦公區域改造成賓館,原樓座為地下一層,地上2-3層的磚混及框架結構.總面積8000m2.目前涉及到消防改造問題,因為我們是要改造為賓館,當然要考慮客房的利用性,所以我們想只設計室內消火栓,噴林系統能不做就不做,換句話說就是能省就省,最好就是用市政壓力供應消防用水,但是不知道此方案可行否,同時如果就目前我們的這個情況,最低限度消防工程應設計到哪些內容!希望大家討論!

  • 求助各位~~我要個綠化和改造的組織設計

    我是做結構和裝飾的,現在要做個學校的環境改造和綠化工程的施工組織設計,可是不知道怎么做,各位大俠,有資料的話給我點,謝謝先~

  • 園林水電設計Q群:12001838

    http://co.163.com/forum/content/1438_186313_1.htm園林水電專業設計討論問題專業群:12001838 本QQ群專本專業設計.施工.預算等的技術討論專用. 歡迎同行加入,并參與技術問題解答.

  • 北京內二環改造施工組織設計

    北京內二環改造施工組織設計