91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 求低揚程潛污泵的相關產品和資料!

    由于工程所需,想了解一些低揚程的潛污泵,流量在100~500之間的! 各位大哥幫個忙,給小的介紹一些相關產品和資料! 先謝謝了!

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 是揚程不夠還是流量不夠

    兩層樓一層12組散熱片二層14組散熱片一層有一組不熱二層兩組不熱調了好多次再每層任意關上兩組就熱要是全開就有一兩組不熱的是揚程不夠還是流量不夠?

  • 討論:水泵的揚程如何確定

    討論:水泵的揚程如何確定

    水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了

  • 有關泵送混凝土揚程問題!

    請問網內大俠:目前市場上常見的泵送混凝土地泵有哪幾種型號,分別揚程是多少?如果建造28層的高層,有沒有哪種地泵可以一次澆筑到頂層,不用接泵?

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 無負壓供水揚程怎樣計算

    無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 關于揚程請教各位一些問題。

    我們要大致算一下宿舍樓的消防水泵揚程5層的樓,每層4個消火栓口因為找不到圖紙,請問:5層宿舍樓20來米吧,走市政供水,需要水泵嗎,需要的話:1、這種樓的消防水泵是設置幾個呢?設置的位置在一樓哪里?市政供水約20米水柱從水泵揚程里扣除嗎?2、我們觀察每層4個栓口是水平是不相連的,即一共四根豎直管道,那以一根管道算出的揚程(按最高最不利算),還要乘以4作為水泵的總揚程嗎(四根豎管)?3、在計算最不利水頭的時候,我們算的是最高層那個消防栓的出水壓力+整個豎直管道的沿程損失+局部損失,想問一下這里其它4、3、2、1層栓口的出水壓力不算入嗎(這樣滿足5層樓栓口同時出水)?4、5層樓最終算出的差不多應該有多大的揚程呢?5、《室內給水設計規范》、《自動噴水滅火系統設計規范》、《建筑設計防火規范》這幾個標準都用最新的嗎?現在有2013的嗎?我們還是學生,剛上流體力學的課,要做一個課題報告,很多問題都搞不懂,求好心人的幫助。任務急迫,求助啊,萬分感謝!

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 揚程和靜揚程有什么區別????????

    我一直以為水泵的揚程如果是32米,那么到32米以上就沒有流量了,今天我碰到一個賣靜水器的,他說,水泵的揚程是32米,水泵的流量還能達到銘牌上的流量,如果超過32米,流量只是減少而不是沒有流量。到底是怎么樣算得呀????請高手指教!謝謝!還有水泵上標的揚程和靜揚程有什么分別???謝謝大家!謝謝!

  • 求助:水泵揚程該怎么確定?

    我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。

  • 揚程與流量的確定及泵組的選擇

    小弟我是在校大學生,現在第一次搞泵站設計,有些疑惑想請教大家: 老師要求是泵站16小時正常供水Q=10800立方米每天,泵站外加管道水頭損失是2.3米,自由水頭是28米 8小時向高位水塔送水Q=11760立方米每天,泵站外水頭損失是3.6米,自由水頭是8米另外泵站標高1034米,清水池的水位是最低1031.6米 ,最高是1034.6米,供水點標高1086.7米,高地水面標高1103.8米.這樣我覺得就有4個揚程 正常供水2個,分別是85.4米和82.4米.水塔供水是83.8米和80.8米. 這樣的話4個揚程2個流量.該選哪兩個好呢??我覺得是最大的H=85.4米 Q=11760立方米每天.不知道對不對.哪位水專業大蝦可以幫我參謀參謀啊??小弟疑惑的很!

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 關于地下車庫的排水潛污泵!!

    地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 關于水泵揚程,是不是大了?

    看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。

點擊加載更多

潛污泵揚程

潛污泵揚程專題,為您提供潛污泵揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛污泵揚程 相關的專業交流討論,更多潛污泵揚程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度