  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 電機問題!!!!!!!!~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 電機問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 這樣的啟動對電機的影響如何?

    機械制動每隔5秒啟動一次機械制動每隔5分鐘啟動一次每次制動都需要電機運轉這兩種情況是:電機一直運轉(空轉5秒) ~ 還是每5分鐘啟動一次 對電機損害少?(15千瓦的電機啟動方式是用交流接觸器直接啟動)

  • 請教:為什么這樣燒電機轉子?

    一臺雙梁起重電機型號為YZR250M2-6 45KM 380V 工作制S3(每小時啟動6次) 通電率40% 剛裝上使用2個月電機就燒壞,經查燒轉子只燒單個線圈當時定為絕緣材料不好。換新電機只用1個月又出現同樣問題,還定為絕緣不好,換另一廠家電機1個月再次出現同樣問題,多次查電路都沒有查出問題,空載電流40A負載時68A。懷疑工作制不對但從轉子的燒壞情況又不是至今得不到答案,本人無法向廠方說明原因請高手給予解答,萬分感激。

  • 一個關于電機銘牌上的問題

    我公司有一臺三相錐型異步電動機,型號為:ZDI21-4 380V 2.4/4.16A 0.8KW Y形接法。我們奇怪的是額定電流為什么有倆個值,銘牌明明標明的只有Y形接法啊?望論壇上的各位達人能給以賜教,謝謝。

  • 關于電機星角啟動的問題

    今天我看了一個配電柜的接線圖,其中有電機的星角啟動圖,包括主回路和控制回路,主回路中電機的上口的接觸器是KM1,角啟動接觸器是KM2,星啟動的接觸器是KM3,在對控制回路進行分析的時候,發現:在按下啟動按鈕時,KM3線圈先得電,也就是說先完成星型接法后,KM1才得電,此過程是星啟動;在時間繼電器到時間后,KM1線圈失電,然后KM2得電完成角型接法后,KM1再次得電,從而完成角運行。從KM1失電到KM1得電僅是瞬間的事。 想請問一下,這個過程中在星啟動向角運行轉換時KM1線圈有一瞬間是失電的,這個情況是對的嗎? 請問在星啟動和角運行之前,是需要電機處在失電狀態嗎?就是電機在封星之后才得電,或者在封角之后才得電嗎?

  • 請教大家關于電機散熱的問題

    各位論壇高手,我們工廠有幾臺200kW的電機最近幾個月運行過程中發熱很嚴重,由于設備放置在戶外,加之最近戶外溫度很高,為了降低電機溫度,目前采用的辦法是拿軸流風機對著電機吹,但是效果不怎么樣,請教各位有沒有什么其他更加有效地辦法來解決電機降溫的辦法,我現在這里謝謝大家了!(說明一下:電機并不是在超負荷運行,是在正常運轉狀態下如何降溫)

  • 請教個關于電機啟動的問題

    現有一臺500KW的高壓電機,電機的工作電壓為10KV,有時需要重載啟動,有時由于啟動轉矩不夠而不能啟動,如啟動后則可正常工作,請問各位大蝦有什么辦法在不更換電機情況下改善啟動條件的辦法,最好經濟一些

  • 關于電機塑殼的選型,請教各位。

    剛做設計,可憐現在的人小心眼的要死,沒人肯帶我,寧可自己在那啃赤啃赤的畫也不不肯弄點給我做做,哎,我只得自個在這學啊 看啊,真不容易,感謝網易提供了這么好的平臺,至少現在也入了門了。我把她們做好的系統圖偷偷拿過來了看了,選的型我這么夜看不懂,4KW的電機都選的40A的塑殼,0.75KW的也選了40A的,而150KW的電機只選了315A的,真不知道他按幾倍選的,郁悶的,沒辦法,問個問題還要看人家臉色,誰叫我不是專業出生了,自己努力吧,終有一天會把你們甩身后的。配電,電機怎么選型的還請各位指教一下,謝過了。

  • 如何確定電機的啟動方式?

    水泵,風機等電力設備,有各種啟動方式,比如直流啟動(啟動電流大,對電網有沖擊),星三角啟動,變頻啟動,軟啟動,降壓啟動。那用的時候根據什么原則選擇啟動方式呢?功率嗎?請達人指教:call: :call: :victory: :handshake

  • 電機速斷保護為什么動作

    電機速斷保護為什么動作

    某電動機(電機1,圖中空壓機電機)1500kW,采用串電抗器啟動方式,啟動完成后短接電抗器。某日,該變電所的上一級變電所饋出的某一電動機電纜放炮,該電動機(電機2,圖中220-P-04電機)的速斷保護動作切除了故障后,系統恢復正常。但是此時電機1(空壓機電機)也發生了速斷保護跳閘,請問是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 編輯 ]

  • 這個電機銘牌參數怎么看?

    這個電機銘牌參數怎么看?

    看看下面這個單相串勵電動機銘牌數據,為什么給出電流為6A?怎么計算的?

  • 關于電機和泵的選擇問題

    對于電機和泵的功率及型號選擇不是很清楚,想請教下大家,我們用的都是異步電機,那它的功率計算是怎么回事啊,還有配套的泵,謝謝

  • 請教個關于電機的簡單問題

    電氣傳動手冊上第194頁的直流電機電動勢結構常數和轉矩結構常數關系是Kt=Ke/1.03請問這個公式是怎么得出的?我記得是這樣的Kt/Ke=(pN/2a×3.14)/(pN/60a)=60/6.28=9.55

  • 可以按照電機的功率選擇浴霸嗎?

    一個窗戶沒能通向室外的衛生間需要換氣扇幫助換氣。我現在想購買融換氣于一體的浴霸進行換氣,但浴霸一般只標出電機的功率,不標換氣量,讓人擔心買了不能實現標準的換氣次數。請問一般正規企業換氣扇的電機功率與換氣量有對應關系嗎?謝謝。[ 本帖最后由 myserial 于 2009-11-10 16:08 編輯 ]

  • 電機的星接及角接是功率

    對同一個電機來說,角接時功率是星接時的幾倍?都是380~220v電壓電源供電的,電源不變。我看書上是三相均衡負載的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相電壓*相電流,星接就是220*I1角接時380*I2是不是根號3倍的?I2=根號3*I1?嗎?如果是,就是功率三倍了。

  • 2臺185kW的電機如何同時啟動?

    2臺185kW的電機如何同時啟動?

    2臺380V、185kW的電機,如圖中所示,2臺電機帶動同軸的兩個皮帶輪,想用一個控制按鈕,讓2臺電機同時啟動,該如何控制?如果啟動時,一臺先啟動一臺后啟動,會不會出現異常情況?