潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
請教下面的題目中為什么除塵風機電動機的轉速和除塵風機的轉速是不同的?提前謝謝您的回復。
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
上一期中我們說到了風扇有分直流和交流兩種分類,那么除此之外,還有那種分類呢? 軸流風扇:葉片推動空氣以與軸相同的方向流動,在運行時絕大部分氣流的流向與軸平行。 離心風扇:葉片推動空氣以與軸相垂直的方向(即徑向)流動,進氣是沿軸線方向,而出氣卻垂直于軸線方向。 混流風扇:進氣是沿軸線的,然而出氣卻是沿軸線和垂軸線的對角線方向。 鼓風機:有一個高速轉動的轉子,轉子上的葉片帶動空氣高速運動,離心力使空氣在漸開線形狀的機殼內,沿著漸開線流向風機出口,高速的氣流具有一定的風壓。 橫流風機:能產生大面積的風流,通常用于冷卻設備的大表面。進氣和出氣都垂直于軸線。 了解完分類后,就讓我們帶領大家了解一下風扇轉速吧,風扇轉速也是選購風扇時的一個重要指標,我們真心的希望您能通過這篇文章了解到轉速,選購所
1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm。
風機水泵類負載是典型的變轉距負載,即風量與轉速成正比,轉距或風壓與轉速平方成正比,軸功率與轉速立方成正比,故在低速運行時,負載轉距非常小。 通常風機水泵類負載多是根據滿負荷工作需用量來選型,實際應用中大部分時間并非工作于滿負荷狀態,當采用電機直接方式,由于轉速無法調節,常用擋風板、閥
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
380/220供電,線路長500米,BLX-50,無負載時負荷端電壓顯示正常,終端為90kw打樁機,運行時電機轉速低,出力不夠,電壓波動大,有帶不動的現象,請大家給分析一下,到底什么什么原因,我也好給領導解釋啊!~
變頻風機啟動時,采用的是最大轉速還是別的。 還有就是,我看到的數據是系統不工作時風機一直維持在最小轉速以,可是開始運行時還有很大的波動,這個波動和從零開始比較有很大優勢嗎?能看懂問題嗎,如果有想法,也可以發郵件給我嗎? [email protected] ,
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大。停機后,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,甚至在比連續運轉的潛污
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
伺服驅動器,可顯示電機轉速
流量與泵的轉速( )。 A:成正比 B:成反比 C:無關 D:相等 (PS:回帖就有3土木幣入賬,優秀回復10-100土木幣不等)
離心風機在通風除塵與氣力輸送管網系統中的工作特性,不僅與風機的性能有關,而且與管網系統的性能有關。管網系統是指離心風機所在的通風除塵與氣力輸送中管道、管件及主要部件如吸塵罩、供料器、彎頭、三通、閥門、分離器、除塵器等的總稱。離心風機提供的風量和壓力只有滿足管網系統總風量和總阻力的要求,通風除塵與氣力輸送才能正常進行。管網系統總風量和總阻力與離心風機提供的風量和壓力的性能交點即風機的工作點。在實際運行過程中,離心風機的工作點有時需要根據生產要求進行適當的調節,使輸出的風量和實際需要的風量相對平衡,離心風機工作點的調節常用以下兩種基本方法。 1、離心風機風機轉速的調節 改變風機轉速的調節就是管網系統特性不變,通過改變風機的轉速使其壓力、風量、功率都發生變化,以達到調節的目的。即當風機轉速提高時,其風量和壓力相應也提高;當風機轉速降低時,其風量和壓力相應也降低,從而滿足管網系統對風量和壓
變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。 1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min 每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm. 例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min] 4極電機 50Hz 1500 [r/min] 結論:電機的旋轉速度同頻率成比例 感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,例如極數為2,4,6),所以一般不適合通過改變該值來調整電機的速度。 另外,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制。 因此,以控制頻率為目的的變頻器,是做為電機調速設備的優選
1、頻率一定,電壓一定,與工頻磁場恒定,同步轉速一定,n1=60f/p; 2、轉子轉速能n2,與負載大小相關: 1)空載,n2=n1,同步; 2)額定轉矩: A、工頻時,轉子轉速為額定轉速ne,n2=ne,額定轉差是 △n=n1-ne; B、變頻時,轉子轉速等于同步轉速減去額定轉差 n2=n1-△n 3)最大轉矩,若最大轉矩是額定轉矩的λ倍,轉子轉速為臨界轉速,n2≈n1-λ△n 3、頻率一定,電壓不定,磁場不定,同步轉速一定,n1=60f/p; 4、電壓較高時,相同負載,轉子轉速較高,反之電壓較低時,轉子轉速較低; 5、頻率改變,電壓改變,與工頻磁場恒定不變,額定負載轉矩時,轉子轉速n2始終與同步轉速n1的轉差△n不變,等于額定轉差△n=n1-ne; 6、”電機頻率越高,增加相同的頻率,轉速增加值就更高“,這句話不對,影響電機轉矩的是轉差,而不是轉差率: