大家好!小弟前不久在做一個熱水盤管時,將進水總管放在頂端出水總管放在底端,后來現場反饋認為這樣設計是有問題的.而且有一部分水在盤管里會排不掉,.下面的是我所做盤管的截面圖,還有當盤管內走的是氣體的時候還是這樣設計么.有什么區別,求各位高手指點!
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水
將60度的熱水通過管路,然后迅速降溫到30度出水,不能用冷卻塔,現尋求其它方法解決,要求性價比要高,這個是用于工業熱水迅速降溫重新使用
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
我想問一下:熱水的計算還要和設計手冊上一樣麻煩么?需要計算什么耗熱量之類的?實際設計當中用到這么復雜么?熱水干管穿伸縮縫時需要做什么處理?管道如果是管溝敷設,用保溫么?采用何種材料保溫會效果比較好,而且經濟!如果是直埋,是不是要做防腐處理呀?做熱水還應該注意些什嘛呀?望各位多加指點,謝了!!!!!!!
現有一賓館,只要做熱水的設計,該賓館共29個房間需生活熱水(浴缸和洗臉盆),每個客房是兩張床位,建筑面積約1300平方米,求教:選用多大的水泵?熱水流速是怎么確定的?有什么相關的規定嗎?
熱水計算中,我發現了一些問題:1、根據以前畢業設計時問老師的數據中,發現熱水密度(60度水溫)不是0.9922(35℃熱水密度0.9939,40℃熱水密度0.9922),而應該是0.983。2、根據不同的建筑性質,旅館的熱水小時變化系數Kh值,應該根據內差法(根據前后數值只差×變化個數)進行取值。3、計算書里計算設計小時熱水量的公式中,掉了一個后括號,應該是Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)。還有想提點建議:1、能不能把第一步計算數值(設計小時耗熱量)表示出來。因為可以根據這個數值去選擇一些加熱設備。2、能不能把小時用水量有個換算,那么就可以選取干管管徑等。3、能不能把計算書里的有些取值數據(比如Kh等取值)也寫出來,方便給別人看和自己校核。
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
怎么理解這個概念? 和冷水分區有影響嗎?分區要一致嗎?還望高手指點迷津~![ 本帖最后由 csdn520 于 2008-8-15 22:56 編輯 ]
教材中計算熱媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中說該公式中的Qh——設計小時耗熱量請問:但如果是容積式水加熱器,是不是指的是設計小時供熱量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T計算得出的Qg?
各位大俠,小弟現在有個項目,一個一萬人的高等院校的食堂(包括浴室),熱水的水箱容積怎么確定啊,最好告訴一下規范的依據,謝謝啦,著急啊!
正在做一個小區,每戶都有生活熱水,廚房衛生間都有,室外熱水管網要求直埋,能找到的規范圖集都是鋼管的,但是生活熱水用鋼管會生銹吧,如果用塑料管可以直埋嗎,那補償和支架該怎么算呢?
室外熱水直埋管,具體做法是怎么樣的呢? 1、管材的選擇 2、保溫材料、厚度 3、防腐處理 4、管道過長時如何做補償 有沒有規范或圖集及其他的哪些資料上有關于直埋管的具體說法呢?
別墅安裝熱水系統時遇到一些問題,1、小區有24小時熱水接入,按流量計費,室內熱水使用為小區接入;2、三樓的熱水使用時如果要直接出熱水,是否能接循環泵,如何接法;3、如接入是否會出現重復計費請哪位大師出個方案。
最近在做一個酒店的設計,要求24小時供應熱水,共有126個床位,選用了MAC230DR三臺,及一臺全熱回收的MAC230DRSR(后附參數)。我的熱水系統設計選型過程為:現設每個床位日熱水用量為100L,則需每天提供126*100=12.6噸的生活熱水(考慮80%的入住率的話為10t)。在冬季的時候,每天加熱熱水到55℃,取進水溫度為5℃, 按每天運行 12 個小時計算,則 每天運行 12 個小時的總制熱水量為 Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,滿足每天生活用水熱水量需求。因為第一次做熱水系統,不怎么熟悉,又去翻看了給排水,找到一個旅館等建筑24小時供應熱水的熱量計算公式:Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400其中,Qh為設計小時耗熱量;m為用水計算單位數,即人數或床數,為126;qr為熱水用水定額,設為100L;Kh為熱水小時變化系數,m≤150時,取為6.84。則Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一臺MAC230
有一份圖紙立管RJ是DN70的RH是DN40的(圖上標)如果要計量工程量RH管是按40的計量還是按70的計量呢? 熱水給回水管管徑是否一樣大呢?
空氣能熱水器以其豐厚的利潤、低碳節能的先天優勢、國外發達國家發展的榜樣的力量,贏得了國內眾多商家的親睞并紛紛入駐,發展前景被各方一致看好。 隨著產業的成長壯大與競爭的明顯加劇,業內眾商家熱切的期待能迎來整個行業的“井噴”,可相關調查卻顯示,消費者對空氣能熱水器認知度最高的城市也僅達到10%、相關產業環境的發展并不穩定、相關技術水平也并沒有達到成熟穩定的程度……種種跡象表明,空氣能熱水器行業“井噴”還需時日。 技術創新亟待突破在空氣能熱水器行業成長之初,長江以北的地區是空氣能熱水器生存的“雷區”,究其原因不難發現,長江以北的地區冬天的低溫導致從空氣中吸取熱量的空氣能熱水器難已正常運行,“北上”由此成為全行業的禁區。而這其中最關鍵的因素,是因為我國空氣能熱水器技術仍欠成熟所致,歐洲發達國家冬天溫度能達到零下三十度左右,可他們的空氣能熱水器卻能正常制熱。西萊克公司產品長期出口歐洲、澳洲,是歐洲、澳洲主要的熱泵采暖及熱水設備供應商集,西萊克公司十多年在制冷領
1.“空氣能”熱水機市場定價在四五千元左右,為什么產品這么貴? 答:“空氣能”熱水機采用類似于空調的工作原理進行工作,利用電能搬運外界空氣中廣泛存在的熱能加熱生活用水。產品主要由兩部分組成,一是主機也叫外機,其結構與空調的室外機基本一樣。二是水箱,它同其它類型的水箱功能類似,都是儲備熱水所用。由于“空氣能”家用機產品采用了成本較高的空調壓縮機和保溫承壓水箱等部件,市場售價自然較傳達傳統熱水器要貴一些。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
宿舍辦公樓 兩個小淋浴間共有12個淋浴頭,怎么供熱水啊,坡屋頂,能放太陽能嗎,放多大的太陽能,水箱怎么解決?求高手指點,小弟謝謝了??!