大家好,最近我們在做一改造類項目,需要切除部分樓板。有一個角是無梁樓蓋,切掉后會不會產生不平衡彎矩?只切除板,保留柱帽,我自己覺得并無風險,請大家指教。紅色區域是要切除的部分樓板,綠色區域是剩余無梁樓蓋區域,角鋼是切除完后的封閉做法。
圖紙簡介: 本圖紙為無梁樓蓋空心樓板大底盤車庫施工圖,圖紙內容包括空腹樓蓋箱體排列圖,空腹樓蓋框架梁配筋圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: zhangwq820 上傳時間: 2013-11-23 <
如圖,試過在兩邊加柱子,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,而且線也閉合了。
大家好,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注540。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板。再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,請教教我這個小白吧!:'(
看無梁樓蓋的技術規程,柱周圍的樓板實心區域在沖切破壞錐體地面線以外不應小于ho/2+100,請問根據受力島原理,還需要遵守這條規定嗎。箱體的無梁樓蓋的施工圖中肋梁支座負筋標注的長度是從哪里開始算起?暗梁的負筋標注的長度是從哪里開始算起?軸線還是暗梁邊?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 編輯 ]
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
有朋友接觸過多層地下車庫混凝土無梁樓蓋樓板吊掛集水坑的做法嗎?集水坑最深的是1.5m。需要把集水坑所在板塊做成梁板結構或在坑下立柱嗎?車庫頂板上有平均1.8m的覆土。謝謝!
樓上是一個長期保持19度冷凍庫之類的,而本樓層是正常辦公的,這水珠滴得好厲害啊,不過不是整塊板是這樣,有個別樓板又沒水珠。請各位大神詳細分析,謝謝。
大家好問大家個問題:我這邊要運輸一臺設備,加上車大約有40T左右,350厚的板能承受住嗎?活荷載為20KN每平方米,拜托大家。如果計算的話該如何計算?
第一次畫圖,現在有幾個問題,請教一下大家1.地下室頂板180厚,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,在滿足pm計算結果后,是不是還一定要配扣筋啊
相關規范對于樓板并未做出配箍,而是通過混凝土提供抗剪能力,所以對最小板厚有8MM的規定,那么有很多跨連續樓板為了滿足抗剪要求而加大了板厚,為何不進行配箍筋呢?這會不會要經濟合力些呢?如果可以?應該怎么配置啊???
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
各位施工大神: 小弟求助一事:陶粒混凝土能否用作樓板,另外陶粒混凝土的防水性能與普通混凝土性能相比如何? 另外,陶粒混凝土樓板常用的型號有哪些? 小弟真誠向各位大神請教!多謝了!
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請?jiān)敿?xì)解答,謝謝!!!
這個公式里我指向的數值是什么意思,這個公式我在書上怎么沒找到!懂的幫幫忙!!!
如下圖所示,陰影部分的板降板100 ,那么負筋是否還可以這么設置呢?
樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,