  • 水噴霧,自動噴淋,消火栓啟動后排水問題

    我這個項目上了三套消防系統,包括,水噴霧協同,自動噴淋系統,和消火栓系統?,F在我在考慮發生火災后,消防系統開始噴水后的排水問題,排水利用機械排水,這個排水泵的流量是按三種系統中水流量最高的流量選型,還是三種系統的水流量之和考慮。主要是三種系統的流量之和有點太大了,按照流量之和考慮的話,泵的選型和管道都特別大。而實際情況中,三種消防系統不一定會同時工作,所以這個應該怎么去確定呢??求大神回答!

  • 建筑周邊雨水溝取消后排水問題

    以前我們做的建筑周邊都有雨水溝,這樣不論是雨水管、空調冷凝管或是噴淋排水管等都是可以就近直接排入雨水溝,處理起來比較簡單,但現在越來越多的項目業主要求取消雨水溝,說是比較流行如此。于是問題來了,以上說的這些管道該如何處理呢?屋面雨水管還好,雖然麻煩一些,但還可以直接接入雨水檢查井,只是會增加不少室外雨水管道和檢查井。但陽臺雨水管還有空調冷凝管之類的就麻煩了,規范上有間接排水的要求,如果直接接入雨水檢查井就與規范矛盾,不知道該如何處理??現在我們有時做法就是畫個雨水口,然后這些管道間接(加空氣隔斷)排入雨水口,再由雨水口排入檢查井,但空調冷凝管陽臺雨水管之類數量很多,增加這么多雨水口豈不是也類似雨水溝了,感覺做得一團糟。不知道其它做水的同仁有沒有遇到這個問題,如何處理起來比較合理合適一些?

  • 如何摸索同層排水的趨勢?

    如何摸索同層排水的趨勢?

    個人看法,將來的墻排模式一定會綜合中國國情,各個企業提供不同檔次的產品,所以,慣性思維上的墻排=很貴,應該重新看待 開發商,有的開發商就不點名了,一個洗手間的管件管材費用,給總包的要求是60元,業內朋友就可以了解,實際總包只會購買40元的pvc產品,還得做進降板層,回填的工藝,圖中有詳細解釋 試問,按照如此要求的降板式同層排水做法,一個合格的洗手間,造價會便宜?現在什么貴?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是設計,還是施工,監管,都應該重視這個問題!因為做不好,就會臭,會漏,要修起來就得砸! 不降板同層排水的確是個新的系統產品,但是CJJ232-2016建筑同層排水工程技術規程 ,以及12S306住宅衛生間同層排水系統安裝 , 14S307住宅廚、衛給水排水管道安裝,這兩本國標圖集中,對我們的不降板同層排水核心配件都有所提及。 放心上圖,放心推薦給甲方。又節約成本,又提升品質,何樂不為? 本人Q105073745 微 wre

  • 中水與給水與排水的間距

    問一下大家,在什么條文上有大于5萬平米的小區必需上中水系統。還有中水與給水和排水的間距該如何 確定。中水當自來水考慮對嗎。

  • 掛式后進水,后排水小便斗如何安裝比較好呢?

    我們工地衛生間采用的是感應掛式小便斗,甲方要求安裝成全隱蔽式比較美觀,不要看見外露下水鑄鐵排水管(法蘭連接)和鋼塑給誰管,小便斗后面是后砌磚(可以開槽),但只有10cm,磚后是管井,地面上小便斗排水管已經預留,距墻5-7cm,看哪位高手給指指招?小弟先謝謝了

  • 天正給水排水9.0版什么時候出來。

    天正給水排水9.0版什么時候出來。提點建議:建筑方面,是否把角窬與轉角窬。管線方面是否增加象鴻業的排管功能,雖然天正有多管繪制命令,總感覺沒有鴻業同時標注管類型方便,計算方面是否增加象鴻業的等價替換功能很實用,沒有不可能計算的細節。水泵間是否考慮把園水箱也能加最高標高水位及最低水位。增加自動加管架,三維可曲接口的功能。消防方面再分細化一些,也能按流量計算噴頭。換句話說,天正給水排水的建筑方面很強大了,應該轉入計算功能方面來才對,鴻業給排水計算功能很強大,沒有不能計算的細節,這點值得天正人學習,它們的水泵間也很豐富的,建筑方面沒有天正強大。

  • 給水與排水兩者的要求有什么區別

    正在聽別人講排水和給水規格等諸多注意方面時,一個是排水,一個是給水,能有什么區別呢,不就是一個水上流,一個水下流嗎?區別應該不大,但是細細想來,若是要求不同,自己就可以在給排水這邊做文章了,譬如一個要求低,一個要求高,而領導只是單單要同一種材料,我就可以向上反映

  • 關于同層排水結構降標高

    同層排水需要降板多少?有沒有哪本圖集上有明確規定的。傳統做法是降350.我們現在降320.有人說可以降300.很混亂。。不知道哪位高手有明確依據沒有。

  • 同層排水的畫法,新人求救

    同層排水的構件,比如多功能地漏,接入器等怎么畫,采用同層排水衛生器具不需要p彎S彎?還有其他什么設計的要點,有畫過的大神給指點下唄

  • 同層排水的利弊及做法的探討

    目前國內同層排水是有人利用降板技術在做,但是始終有隱患,根據歐洲的經驗,只要采用后排水的衛生潔具,完全可以在樓板上方放置管道,這樣才是真正的同層排水技術,目前國家建設部也在研究這種同層排水的技術,該技術在上海與北京等地區已有工程實例 對于同層排水及地漏,解釋如下: 一.在同層排水系統中,對于地漏,我們的建議是最好不設(歐美國家私人住宅衛生間不設地漏),原因有以下幾點: 1.目前大多數住宅為產權房,打掃衛生間已不用拖把.水桶等清掃。 地漏的使用率極低,水封很容易被破壞,引起竄味,導致衛生間有臭味;(大多數居民并不了解有臭味的原因而深感煩惱和厭惡,對生活品位和品質都有影響) 2.洗臉盆.浴缸等都有溢流口,衛生間使用時,一般只濺起少量水珠,清掃時通常用較干的抹布; 3.地漏在實際施工中,很難保證其位于地坪最低處,即使地面有少量積水,也無法通過地漏排除。 二.針對國內規范,要求地漏必須設置的情況下,我們通常采取三種措施: 1.采用側墻式地漏,存水彎設置在管道井中; 2.我們在開發新型

  • 關于同層排水材質選擇的比較

    現在設計師設計建筑同層排水時,北方采用HDPE管材比較多而南方采用PVC管材比較多。 比較這兩種材質和性價比后你就會對采用那種材料來做同層有所選擇。 PVC:1)價格便宜,能夠在造價上可以迎合地產商。 2)施工方法簡單,沒什么技術含量,一般工人都會施工安裝。 3)材料到處都有,采購方便。 壞處:1)材質比較容易破裂,這也是北方和南方在采用時要考慮的。 2)管道接口采用膠水,在一定時間后膠水都會老化,那就會產生漏水,地層防水要是做的不好污水就會對鋼材 產生 腐蝕 或滲透到地面,如果產生這情況重

  • 關于同層排水的利弊與做法的探討

    目前國內同層排水是有人利用降板技術在做,但是始終有隱患,根據歐洲的經驗,只要采用后排水的衛生潔具,完全可以在樓板上方放置管道,這樣才是真正的同層排水技術,目前國家建設部也在研究這種同層排水的技術,該技術在上海與北京等地區已有工程實例 對于同層排水及地漏,解釋如下: 一.在同層排水系統中,對于地漏,我們的建議是最好不設(歐美國家私人住宅衛生間不設地漏),原因有以下幾點: 1.目前大多數住宅為產權房,打掃衛生間已不用拖把.水桶等清掃。 地漏的使用率極低,水封很容易被破壞,引起竄味,導致衛生間有臭味;(大多數居民并不了解有臭味的原因而深感煩惱和厭惡,對生活品位和品質都有影響)

  • CJT261-2015給水排水用蝶閥

    CJT261-2015給水排水用蝶閥 ,供大家交流學習

  • 同層排水的設計要點有哪些?

    給排水一直是設計師比較頭疼的專業領域,它不像裝飾知識一樣,學完了就能給設計工作帶來提升,但給排水又在隱蔽工程中十分重要,稍不注意就會遺留很多問題,今天咱們就來系統的介紹一下,主要解決以下問題:

  • 給水與排水常用數據手冊

    給水與排水常用數據手冊,希望能給大家帶來幫助!本帖地址:中國給排水設計師網交流中心 http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=377421中國給排水設計師網QQ群號:12955473

  • 建筑中水與給水和排水的間距

    請 問一下大家,在什么條文上有小區建筑面積大于5萬平米的,就必須上中水系統呢,還有,小區中水與室外給水與排水之間的間距該如何確定,小區中水當自來水考慮對不對。是不是這樣就不會和給水有間距也可以。

  • 給水和排水的工程量特點

    1.計算工程量應劃分為室內給水,室外給水,室內排水,室外排水上個部分進行,而且要把土建內容與安裝項目分開,以便與定額相對應.2.給排水工程量的計算內容可劃分為管道安裝,用水器具和附屬設備三類.管道安裝按軸線長度計量,其余基本上是自然計量單位.3.管道安裝的水平長度和垂直長度:管道安裝的水平長度可按比例由平面圖量取,也可按軸線長度推算.垂直長度可用標高推算.管道長度也可用圖注長度統計. 室內管道的敷設多為直角轉向,比較有規律:而室外管道受地形,地質,障礙物布局等因素的影響,其走向有些變化.4.管道長度計算必須按管材材質,公稱直徑,接口方式,接口材料,管道用途,使用場所的不同,分別進行.各種閥類,器具.設備,要根據名稱,型號的,規格的不同,分別點數計算.5.給排水工程量的計算方法,步驟,表格等,符合安裝公司的普遍規律. 以上是我自己打的,其中有些標點符號可能有誤,夠請原諒

  • 同層排水的地漏問題怎么解決的???

    我現場看了一個樓盤,衛生間沒有采用降板,但還是采用同層排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墻邊走至墻角的立管,然后土建的用水泥沙漿砌筑成方臺隱蔽,立管砌筑管井隱蔽,我看到地漏采用側排,而且是放在靠立管最近的位置,坐變器則離立管最遠,這樣,坐便器的污水排過來,就可能造成從地漏反水和反臭味。。不沒見過這么做的。。誰知道這個是怎么回事。。。按新的設計規范,解釋說法,這樣做是不安全衛生。。。。

  • 洗衣房的給水,排水怎樣計算?

    對于洗衣房到底需要好大的流量,對應好大的給水管呢?還有排水管呢?規范只提出公式,可是對于沒有布置的一般洗衣房,怎樣估計呢?