本公司產品(冰河冷媒)做為第三代工業載冷劑,具有優良的冷卻、傳熱性,突出的防腐、防銹性,無論新舊冷卻系統都可以隨時添加使用。徹底解決了其它冷卻介質嚴重銹蝕設備的難題。從而避免了冷卻系統銹蝕發生滲漏的危險;又降低了大量的設備維修費用,只要連續使用,就可以使制冷設備的使用壽命延長一倍以上! 本產品已在中國華潤集團、浙江巨華集團、藍星化工、大慶石化、西安航天等多家大型企業推廣使用! 冰河冷媒由香港科技大學陳國華教授掛帥與我廠聯合研制成功,技術國內領先,已獲得中國發明專利,獨家生產。該項目于2000年通過科技成果鑒定;2001年先后獲科學技術獎和優秀新產品金獎;2002年被國家質檢總局評為用戶放心品牌,刊登在2002年6月11日《人民日報》上;2005年由中國科技部、商務部、國家質檢總局,國家環保總局聯合確認為中國國家重點新產品. 如有興趣.歡迎電話咨詢.電:13470259205 湛先生 www.gd-chem.com
要說這活性污泥的硝化系統崩潰啊,那可真是污水處理廠里的“老大難”,有時候前一天還好好的,第二天數據一出來,氨氮指標噌噌往上漲,簡直能把運營師傅們急得團團轉。這硝化系統就像個嬌氣的小姑娘,稍微有點不舒坦就“罷工”,咱們今天就來掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得說說這硝化系統的“核心員工”——硝化細菌。這群小家伙看著不起眼,卻是處理氨氮的主力軍,分兩類:一類是把氨氮變成亞硝酸鹽的,叫亞硝酸菌;另一類是把亞硝酸鹽變成硝酸鹽的,叫硝酸菌。它們倆就像流水線上的工人,得配合默契才能把活兒干好。可這倆菌有個共同的毛病:“怕冷怕餓還怕累”,環境稍微不對勁,立馬就撂挑子。 先說最常見的“殺手”——溫度。你想啊,硝化細菌最舒服的溫度是25到30攝氏度,就像咱們在春天穿件薄外套那樣自在。可一旦溫度驟降,比如冬天突然斷了暖氣,或者夏天暴雨把涼水灌進了生化池,溫度一下子掉到10度以下,這些細菌就像被凍僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亞硝酸菌更怕冷,它一偷懶,亞硝酸鹽就會在池子里堆起來,前面的亞硝酸菌看著“半成品”越積越多
各位,我最近接到了一個新工程,空調主機選用螺桿乙二醇機組。但是我從來沒有接觸過。哪位大蝦能幫忙介紹一下啊?急。就是制冷原理,制冷劑,還有優缺點。麻煩大家了。
我們公司采用乙二醇做載冷劑,管道 采用碳鋼管。使用一段時間以后發現乙二醇顏色逐漸變紅,應該為管道腐蝕的原因。不知道有無危害和好的方法能除銹???謝謝!!!!!!!!!!
制冷系統提供冷量給載冷劑(乙二醇),采用儲液罐的方式,由循環泵加壓,供工藝冷卻物料。 我想請問在工程運行前,系統如何充注乙二醇?具體的操作步驟是什么,須注意哪些環節,知道的網友請給予解答,再次表示感謝。
求助各位老師,我們處理的是抗生素原料藥廢水,到后級應用的是兩級AO系統,一級AO有亞硝酸根累積較多,氨氮去除率較高,可COD卻一直在回升,這是什么原因啊? 還有一個問題,到了二級AO,亞硝酸根較少,污泥松散沉降性較差,又是什么原因?(可能情況交代不夠,還需要什么數據我再列出)謝謝!
想做一個蓄能系統,有幾個問題不是很清楚,想請教這里的高手:1.乙二醇溶液能直接買到40%濃度的?或者自己勾兌?是否還需要添加其他的防腐劑,穩定劑?2.乙二醇的循環用專門的乙二醇泵還是普通的不銹鋼水泵?3.乙二醇溶液的蓄水罐用什么材質的?謝謝!
本帖最后由 大中至正 于 2013-10-27 15:00 編輯 工程中經常會遇廢樁的情況,往往就需要補樁。其實補樁很簡單,規范就兩條,也沒有所謂的概念問題。但很多新手往往遇到這種突發情況會無從下手,不知所措。 不要怕,所謂的老鳥都是從菜鳥中被虐出來的,只要你喜歡結構設計這份工作,有所堅持,堅持在不斷的學習過程中,終有一天你也會成為一個老鳥。就我本人而言,依舊是個菜鳥,二流本科畢業兩年,就是因為有所堅持,才漸漸的初入門道,也僅僅達到初入門道的境界,所以我更加深刻的了解學習的重要性。最近一直想學有限元分析,可是投師無門,有沒有悟性。但我相信,終有一天我能在有限元初入門道的------------這次不割---------------新《地基規范》最關鍵的一條8.5.5.2條,這條說明單樁在偏心荷載作用下,承載力會有20%的提高。補樁就是利用這一條的。以下都是以管樁為
如果流出曝氣池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比嚴重失衡的話,停留在二沉池的活性污泥就會出現上浮的現象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解導致后面發生反硝化,但后面的并且碳氮比嚴重失衡怎么解釋?
拍攝時間:2月12日
現在車間有設備需要持續保持低溫,但是負荷不大,使用制冷設備有點浪費了,想用乙二醇當介子,該設計方案怎么出?或者有其他還的方案也可以,謝謝了
先大致介紹下我們的廢水:發酵廢水,廢水主要是成分是醇類COD25000,其他還有一些清洗廢水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌體蛋白,成分很復雜COD50w左右,但總量只進3%。 廢水先進調節池均質后進UASB系統,出水一部分去稀釋原水,一部分進好氧曝氣。試運行半年左右,COD基本達標,但總氮超標,于是年底清池改造,將原生化池改隔斷成4個小池,類似前置反硝化,本人也是廢水處理小白,去年也是臨危受命,雖然是生物工程專業,也讀了些相關書籍,可以是經驗很有限,現在準備調試了,大神們能不能
用 Rhino 為 Revit 做族在Rhino里我們能快速地創建組建用以制作Revit的族。我們能導入幾何體到Revit族文件將其用于一個項目中。這么做的原因有幾個: 1.項目團隊中有熟練的Rhino用戶,能快速地創建各種組件; 2.組件不需要被(幾何)參數化; 3.組件擁有獨特的造型,在Revit里制作可能比較困難; 4.組件的設計已經完成不再需要修改; 雖然文件格式能夠互相導入導出,但是跨平臺的數據交換需花費額外的精力和時間,隱性地提高管理成本。在交換的過程中對數據版本的控制要求更高。要求項目在策劃和實施階段要有清晰的思路。注意事項:當從Rhino導入到Revit,注意插入點避免標高方向的偏移,表達方式可以在對象樣式里設置 1.在Rhino里設置單位制和原點,創建一個造型比如桌子 2.一旦組件造型做好就可以準備
最近在設計A2O的一個水池,我看公式碳化需要6個小時,硝化需要4個小時,難道不是6 4=10個小時?為啥是取6個小時啊?
硝化池為什么要用復合堿? 今天一位水友問我:“胖哥,我們原水氨氮比較多,硝化反應比較劇烈,導致好氧池內pH下降明顯,需要時長補堿。”“剛開始是用燒堿,后來因為堿性太強,改成純堿了,但用量加大了不少,價格也不便宜,導致這塊的成本都快比上碳源了。”“后來領導不知道從哪聽說的復合堿,價格便宜不少,就想換成復合堿。”“我是第一次聽說這種藥劑,問廠家成分人家也不說,心里面沒底,別再亂用出了問題,就想多打聽打聽,到底行不行。”我笑了,就和他說:“人家肯定不告訴你啊,說白了復合堿就
【干貨】硝化系統崩潰怎么恢復?
腐蝕機理一; 乙二醇易酸化。酸化的原因是乙二醇屬于醇類物質,含有羥基,在做再冷劑使用過程中容易氧化成酸。乙二醇本身是相對活躍的物質,容易聚合成高分子聚合物,進一步氧化成聚合物有機酸,另外乙二醇遇氧氣反應,產生甲酸和乙酸。腐蝕機理二; 乙二醇做再冷劑使用過程中還會有其他腐蝕與空氣接觸容易產生氣泡,氣泡在潰滅過程中產生的微射流或沖擊波對設備產生損傷——穴蝕(又稱汽蝕,空蝕)。穴蝕現象開始是變色,表面局部呈灰白色,而后逐步變粗糙,繼而呈現麻點和針孔,并逐步向深處發展,最后產生散落或形成局部聚集的蜂窩狀空群,嚴重的針孔可穿透設備。加上鋼鐵表面不均勻,他在水中會形成無數微小的腐蝕電池,進而造成腐蝕。腐蝕存在的不安全隱患 一,載冷劑的腐蝕是發生在整個系統的各個部位和每個過程,它的危害是十分嚴重的,會造成直接或間接的重大損失,增加了生產成本和資源,能源的浪費。 二,嚴重腐蝕換熱器。如果換熱器設備被腐蝕,會嚴重影響換熱效果,如不及時采取有效措施,時間越長,腐蝕越嚴重,換
根據傳統生物脫氮理論,脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,硝化和反硝化兩個過程需要在兩個隔離的反應器中進行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環境的同一個反應器中;實際上,較早的時期,在一些沒有明顯的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次觀察到氮的非同化損失現象,在曝氣系統中也曾多次觀察到氮的消失。在這些處理系統中,硝化和反硝化反應往往發生在同樣的處理條件及同一處理空間內,因此,這些現象被稱為同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的優點 對于各種處理工藝中出現的SND現象已有大量的報道,包括生物轉盤、連續流反應器以及序批示SBR反應器等等。與傳統硝化-反硝化處理工藝比較,SND具有以下的一些優點: 1、 能有效地保持反應器中pH穩定,減少或取消堿度的投加; 2、減少傳統反應器的容積,節省基建費用; 3、 對于僅由一個反應池組成的序批示反應器來講,SND能夠降低實現硝化-反硝化所需的時間; 4、 曝氣量的節省,能夠進一步降低能耗。 因此SND系統提供了今
排泥之后,氨氮為什么開始上漲?原因可能是因為排泥量過多,導致好氧池中的硝化反應受到影響,進而影響氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反應是將氨氮轉化為硝酸鹽,如果排泥量過多,會減少好氧池中的微生物數量,從而降低氨氮的去除效率。此時,氨氮的濃度可能會逐漸上升。 過量排泥會導致污泥的泥齡降低,泥