  • 集水坑、潛污泵設計流量的探討

    人防地下室,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論

  • 地下車庫潛污泵流量大小的問題?

    如題!地下車庫消火栓用水量20L/S,自噴用水量30L/S 請教潛污泵流量大小怎么去計算,我以前都是選的15——20立方米/H的泵, 可是今天有個前輩說我選的泵流量太小!到底潛污泵應該怎么去選??

  • 去掉了每只水槍的最小流量

    去掉了每只水槍的最小流量

    8.4.1.2 室內消火栓用水量應根據水槍充實水柱長度和同時使用水槍數量經計算確定,且不應小于表8.4.1的規定;比老規范減少了一項去掉了 ‘每只水槍的最小流量’的規定。 個人認為改的不錯,和前面的充實水柱的要求不矛盾了。但是有個“每根豎管最小流量” 這個怎么理解呢? 消火栓出水流量變小的話,也就滿足不了每根豎管最小流量了。

  • 離心泵最小流量旁路設計

    大家好我是個新人 現在我的單位常規島系統面臨一個問題 因為給水泵選型時流量過大 在回路剛啟動時 所需流量小于 給水泵最下流量 必須旁路一部分 ,給水泵出口壓力3.7MPa 旁路出口壓力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,現在要保證旁路壓降,因為旁路壓降比較大,會不會出現當給水泵加流量時流量都走在旁路。第二個問題,旁路是DN32,流量大約3t左右 流體溫度為100℃左右,不知道要從3.7MPa到0.1MPa是用節流孔版還是用減壓閥,有沒有相應的規范,請各位給點意見,非常感謝。

  • 關于室內消防用水量與每根立管最小流量及每個消火栓最小流量的不解!!!

    各位大神好, 我有個疑問想請教下 : 比如一棟民用多層建筑,室內消火栓用水量為15L/S, 每根立管最小流量為10L/S,每個消火栓出水量為5L/S 我的問題是 室內消火栓15L/S, 但是立管每根最小流量為10L/S, 這樣的流量怎么分配啊 是一根10L/S 另外一根5L/S? 如果是5L/S 那是不是違背了最小流量10L/S 的規定

  • 潛污泵流量選擇及集水坑容積 計算表格

    這是我自己做的 關于潛污泵流量計算和集水坑容積確定的計算表格,希望對大家有用。

  • 關于極小流量下,室外管線最小坡度的問題

    本人算是新人一枚,有問題都來論壇請教,也得到了很多人的幫助,在此謝謝大家,今又遇到了一個極端問題,也許是我自己想極端了,這里想聽聽大家怎么看。是關于排水管道的最小坡度的問題。我們知道市政的排水管推薦最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的問題是因為城中村雨污分流之后,污水流量很小,總共才34L/S。所以用300的管子是可以滿足排放要求的,但是,因為300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。這個是這個問題的起源,因為排不出去是我放坡放大了。村里沒有地方建泵站,不會說污水提升的,必須要自然排。這里要討論一下流量很小的情況下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一個排水管,起點段只接入了一戶人家,那流量肯定是很小吧,比2還要小,但是我們市政規范上說,推薦用300的,這個時候,我們這個管子的坡度怎么放? 因為好像怎么放都達不到最小流速的要求,這個時候,是不是只要按最小坡度0.002來鋪就好了? 因為這段管子里面基本可以說沒水流,我們討論流速和充滿度都是為了使管子不堵塞,現在充滿度基本沒了,那流速是

  • 大壩最小下泄生態流量實例分析

    水電站項目取水水資源論證過程中,需要對水電站大壩最小下泄流量,即大壩下游最小生態需水量進行確定計算。尤其是引水式水電站,由于其大壩與廠房之間會形成一定的減(脫)水段,減(脫)水段的形成必然會給下游生態環境造成一定的影響。如果最小下泄流量確定大了,對業主取水發電有一定的損失;確定小了,會對下游生態環境造成影響。如何確定大壩最小下泄流量,才能滿足下游生態環境需水量的要求呢?本文結合屯坪水電站實例,用代表年法和枯水模數法,對大壩最小下泄流量的確定進行分析。2 工程概況萬山特區屯坪水電站為特區第1座水電站工程,位于萬山特區高樓坪鄉屯坪村內的高樓坪河出口段貓洞河上,在屯坪村下游0.3km處,廠房位于貓洞河和馬路崗2河匯合口上游200m處貓洞河左岸,為1座引水式電站。壩址以上流域面積22.1km2,流域內多年平均降雨量1 250.0mm,壩址斷面多年平均徑流量1 438萬m3,多年平均流量0.456m3/s。工程擬建攔河壩高8m,引水壓力系統鋼管總長842.5m,電站設計水頭204m,設計單機發電流量0.507m3/s,裝機2×800kW。

  • 請教:EDI模塊最小的產水流量是多大啊?

    比如E-Cell的MK-1Mini設計流量0.51m3/h,可否通過加大濃水排放降低到0.2m3/h甚至更低的產水量運行呢?

  • 戶用熱表的額定流量最小的是多少?

    按規定額定流量與戶設計流量匹配,可是大多戶的設計流量不過0.2~0.4立方每時。可表好像只有0.6立方每時的,該怎么選?

  • 關于最大最小水流量的計算方法

    小弟在做冷水機組設計時曾碰到最大最小水流量的確認問題,當時請教了各位同事都沒有一個定論,往年做資料的同事建議按照標準水流量正負20%來計算。不知道各位大蝦在計算中是怎樣定的。

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 城市污水平均兩萬噸每日,最小流量怎么確定?

    各位大哥大姐,本同學正在做水污染課程設計。遇到問題:城市污水,平均污水每日兩萬噸,最小流量怎么確定?求解決,感謝,速度、、、、

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 關于地下車庫的排水潛污泵!!

    地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝

  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.